Автор: OlegP
Дата: 07.09.2006 18:36
Подключал ли кто нибудь ipLDK через софт-свитч (в частности AlterSoftSwitch) и если да то где что нужно прописать?
Плата VOIBE.

--------------------------------------------------------------------------------

Автор: axel
Дата: 07.09.2006 19:27
протокол H323 или SIP?

--------------------------------------------------------------------------------

Автор: OlegP
Дата: 08.09.2006 11:59
H323

--------------------------------------------------------------------------------

Автор: axel
Дата: 11.09.2006 11:00
ну почти что ничего, поставить режим набора енблок,линии прописать как ISDN\DID, прописать ip платыв 340 программе, прописать в 341 программе (если требуется регистрацию на свиче), в 322 программе прописать тип линий как PSTN в группе такой то, в 324 программе прописать код выхода на эти линии, не совпадающий с основным планом нумерации.
и ещё убедится, что версии H323 совпадают.