Имеем два MFIM600 (5.0 Fb) один master другой slave.
Опция СPU Redundance Usage включена.
Порты LAN1 включены в свичь, LAN2 соединены напрямую между собой.
Отключаем Master модуль от свича, через 15-20 секунд поднимается LAN1 на Slave модуле и все работает.
Включаем LAN1 на master, отключаем LAN1 slave и все возвращается на место как и должно. То есть модули резервируются корректно.
Далее эмулируем ситуацию с полным выходом из строя master модуля. Выключаем питание на master, ждем и ничего не происходит модуль slave молчит LAN1 не поднимается.
Правильно ли я понимаю следующее.
Если master вышел неожиданно из строя на все 100% (цепь питания), slave не поднимется и будет ждать команды. И до тех пор пока master не передаст свои функции станция будет лежать Тут только один выход поднимать slave через сброс к заводским настройкам и заливки конфигурации из бекапа. Так как даже после рестарта всей станции slave не поднимается.
Собственно говоря еще вопрос в каких ситуациях резервирование процессора актуально?
вариант выхода из строя LAN1 порта - принято
программное зависание процессора - ?? команду на активацию slave должен от когото получить.
вышла из строя флеш память с базой - ??
Что еще возможно?
PS просто возникают мысли, а не положить ли slave на полочку до часа Х