Совместными усилиями вчера добавил блок EKSU вот ветка ТУТ. Все вроде было хорошо, под вечер особо не тестил, утром выяснилось что при наборе 9ки все звонки сразу идут на СО7 (. Проверил что знал, все доступы есть, почему так - хз (
Мартовский кот
30.3.2010, 12:31
Цитата(Tetra @ 30.3.2010, 12:55)
Совместными усилиями вчера добавил блок EKSU вот ветка ТУТ. Все вроде было хорошо, под вечер особо не тестил, утром выяснилось что при наборе 9ки все звонки сразу идут на СО7 (. Проверил что знал, все доступы есть, почему так - хз (
А атс перегружали после добавления блока? Смотрите также настройку звонков в 144 программе.
Tetra
30.3.2010, 12:45
Цитата(Мартовский кот @ 30.3.2010, 13:31)
А атс перегружали после добавления блока? Смотрите также настройку звонков в 144 программе.
перегружал, а в 144 же программе настраивается ВХОДЯЩИЕ звонки куда идут, а не исходящие
AXEL
30.3.2010, 12:45
co 7 в какой группе?
Tetra
30.3.2010, 12:49
Цитата(AXEL @ 30.3.2010, 13:45)
co 7 в какой группе?
в первой
Tetra
30.3.2010, 12:49
в первой при том при отключении EKSU все восстановилось
Мартовский кот
30.3.2010, 12:54
Цитата(Tetra @ 30.3.2010, 13:49)
в первой при том при отключении EKSU все восстановилось
7 линия- старшая в 1й группе. т.е. все Исходящие звонки будут идти с 7й линии. вам то нужно что бы по очереди исх линии занимались? тогда смотрите программу 160
AXEL
30.3.2010, 12:54
по 9-тке по умолчанию выход идет на первую разрешенную группу на последнюю линию. наверное 7 линия последняя в 1-й группе.
Tetra
30.3.2010, 13:15
Кот, Axel - как обычно Вы правы, огромное спасибО!
Мартовский кот
30.3.2010, 13:30
Цитата(Tetra @ 30.3.2010, 14:15)
Кот, Axel - как обычно Вы правы, огромное спасибО!
Если хотите что б не с этого номера начинался выбор линии- можно физически переключить линии в атс, но придется перепрограммить звонки в 1й группе
Tetra
30.3.2010, 14:45
Цитата(Мартовский кот @ 30.3.2010, 14:30)
Если хотите что б не с этого номера начинался выбор линии- можно физически переключить линии в атс, но придется перепрограммить звонки в 1й группе
т.е. сейчас он перебирает CO7-CO1-CO2... даже с учетом того что я выставил в 160-3 ROUND ?
AXEL
30.3.2010, 14:47
да что бы не выбирала 7-ю линию, заведите её в 9-ю группу
Мартовский кот
30.3.2010, 14:55
Цитата(AXEL @ 30.3.2010, 15:47)
да что бы не выбирала 7-ю линию, заведите её в 9-ю группу
А 7я то линия у вас действующая? или нет?
Tetra
30.3.2010, 15:15
Цитата(Мартовский кот @ 30.3.2010, 15:55)
А 7я то линия у вас действующая? или нет?
да дали нам потестить ИП-телефонию на пару недель, вот я ее и воткнул. Но через некоторое время будет постоянно. В общем пока как раз устраивает, они просили нагрузить линию, счас судя по ВИНтарифу через нее все и говорят )
Мартовский кот
30.3.2010, 16:57
Цитата(Tetra @ 30.3.2010, 16:15)
да дали нам потестить ИП-телефонию на пару недель, вот я ее и воткнул. Но через некоторое время будет постоянно. В общем пока как раз устраивает, они просили нагрузить линию, счас судя по ВИНтарифу через нее все и говорят )
Тогда 7линия пусть в 1й группе и стоит а не в 9й...
Dron
30.3.2010, 17:05
Цитата(Tetra @ 30.3.2010, 15:45)
т.е. сейчас он перебирает CO7-CO1-CO2... даже с учетом того что я выставил в 160-3 ROUND ?
Не совсем, если в 160-3 ROUND, то СО7-СО6-СО5...СО1-СО7-СО6...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.