Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: LDK-100 ver. 3.9
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
vitalii
добрый день.
на MPBN-100 две релюхи(RLY1 и RLY2)
1) Если для реле 1 в ПГМ168/1 - назначаем (2) - открытие первой двери -№*1,
а для реле 2 в ПГМ168/2 - назначаем (2)- открытие второй двери -№*2,
то всё оба реле отрабатывют чётко(слышно замыкание)

Если для реле 1 в ПГМ168/1 - назначаем (3)- внешнее устройство оповещения №1 - код*545,
а для реле 2 в ПГМ168/2 - назначаем (4)- внешнее устройство оповещения №2 - код*546,
то отрабатывает лишь реле №1

Если для реле 1 в ПГМ168/1 - назначаем (4)- внешнее устройство оповещения № - код*546,
а для реле 2 в ПГМ168/2 - назначаем (3)- внешнее устройство оповещения №1 - код*545,
то отрабатывает лишь реле №2

При наборе кода *548(все зоны внешнего оповещения) , то отрабатывает лишь то реле, которое назначено для внешнего устройства оповещения №1 - код*545.

При наборе кодов *546 и *548 на системнике есть правильная индикация.

Все коды прописаны в 106ПГМ.

Как активировать внешнюю зону оповещения 2, а также одновременно обе зоны??????
vldmr
Такое подозрение что надо копать в сторону платы MISB
harris
MPB 100-ой станции предоставляет только 1 порт Ext. Page и соответственно только одно реле для управления зоной внешного оповещения (включением/выключением усилителя - если это требуется).
Дополнительные порты Ext. Page можно получить при использовании платы MISB (2 порта Ext. Page и соотвественно можно назначить 2 реле для управления усилителями).