Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Переадресация c CO на внутрение номера.PCAdmin
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ARIA SOHO
deniskad
Добрый день! Подскажите нужно сделать следующие по линии CO1 чтобы звонок приходил на номер 100 и если не ответили, далее шел на 105, 107,111, а по линии CO2 приходил на 100 и если неответили далее шел на 102,104,111

Пытаюсь сделать это в ПГМ 144, но что то не получается, приходит на 100, через несколько звонков начинает звонить 105, потом добавляется следующий, и так далее. Как реализовать, чтобы приходит на 100, при неответе 100 прекращал звонить, а звонок уходил далее.
Dron
Цитата(deniskad @ 31.5.2010, 6:59) *
Добрый день! Подскажите нужно сделать следующие по линии CO1 чтобы звонок приходил на номер 100 и если не ответили, далее шел на 105, 107,111, а по линии CO2 приходил на 100 и если неответили далее шел на 102,104,111

Пытаюсь сделать это в ПГМ 144, но что то не получается, приходит на 100, через несколько звонков начинает звонить 105, потом добавляется следующий, и так далее. Как реализовать, чтобы приходит на 100, при неответе 100 прекращал звонить, а звонок уходил далее.

В ПГМ190 организуйте Hunt Group (См. мануал 2.6. Группы приема вызовов (Hunt Group)), в ПГМ144 назначьте вызовы на эти группы.