Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горит LD1 на CSB316 в Aria Soho
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ARIA SOHO
Nelegal_che
Стоит недавно Aria Soho из двух блоков с платами: CSB316 - 2 шт
На одной плате CSB316 постоянно горит индикатор LD1. Плата не определяется системой. Снятие платы SLU8 и установка данной CSB316 на другой блок не помогает.
Неисправность платы?
Dron
Цитата(Nelegal_che @ 3.6.2010, 6:22) *
Стоит недавно Aria Soho из двух блоков с платами: CSB316 - 2 шт
На одной плате CSB316 постоянно горит индикатор LD1. Плата не определяется системой. Снятие платы SLU8 и установка данной CSB316 на другой блок не помогает.
Неисправность платы?

А сами как думаете, если и при установке вместо работающей платы ваша CSB316 ведет себя так же?
Мартовский кот
Цитата(Nelegal_che @ 3.6.2010, 6:22) *
Стоит недавно Aria Soho из двух блоков с платами: CSB316 - 2 шт
На одной плате CSB316 постоянно горит индикатор LD1. Плата не определяется системой. Снятие платы SLU8 и установка данной CSB316 на другой блок не помогает.
Неисправность платы?

А плата то прописана в ПГМ 101-103?
Nelegal_che
Понятно, отдаю в ремонт тогда!!!

Цитата(Мартовский кот @ 3.6.2010, 10:50) *
А плата то прописана в ПГМ 101-103?


Да они сами себя прекрасно прописывают, а эта даже не отображается!!!
Мартовский кот
Цитата(Nelegal_che @ 7.6.2010, 6:45) *
Понятно, отдаю в ремонт тогда!!!



Да они сами себя прекрасно прописывают, а эта даже не отображается!!!

Разьем плотно сидит в плате?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.