Гость_Pavsh_*
У людей сделана СКС (структурированная кабельная сеть), всё в коробах, патч-панели.
Жалуются на проблему с АТС. По внешним признакам - перехлёст пар двух разных абонентов.
А у них одна розетка - один провод (витуха 5й категории).
Я говорю: всё равно ищите перехлёст. Они: не может быть.
Приезжаем, отключаем патч-корды и начинаем прозванивать абонентскую часть.
Вызвонили перехлёст двух разных витых пар!!!
В отчаянии начали разбирать короб и вытягивать провода.

Оказалось, в одном из кабинетов на короб повесили календарь,
приколов его к коробу кнопкой с длинным остриём.
ЛыЖник
Цитата(Гость_Pavsh_* @ 7.7.2010, 15:08) *
У людей сделана СКС (структурированная кабельная сеть), всё в коробах, патч-панели.
Жалуются на проблему с АТС. По внешним признакам - перехлёст пар двух разных абонентов.
А у них одна розетка - один провод (витуха 5й категории).
Я говорю: всё равно ищите перехлёст. Они: не может быть.
Приезжаем, отключаем патч-корды и начинаем прозванивать абонентскую часть.
Вызвонили перехлёст двух разных витых пар!!!
В отчаянии начали разбирать короб и вытягивать провода.

Оказалось, в одном из кабинетов на короб повесили календарь,
приколов его к коробу кнопкой с длинным остриём.

Мы телефонизировали автосалон. Как всегда, его строили с помощью профилей и ГВЛ. Сначала ставится остов стен и закрывается ГВЛ. Затем тянуться провода к розеткам (220, телефон, компы). И затем все закрывается с другой сторны стены. Проложили кабель ТПП 30 от АТС (она в одном конце, часть абонентов в другом конце здания). Проложили, строители стену зашили. Неделю простояло, а потом 21 пара из кабеля сдохла. Народные умельцы повесили шкафчик на стену и прибили его к стене гвоздями соткой и как раз на изгибе кабеля.
Dron
Цитата(ЛыЖник @ 8.7.2010, 16:50) *
Мы телефонизировали автосалон. Как всегда, его строили с помощью профилей и ГВЛ. Сначала ставится остов стен и закрывается ГВЛ. Затем тянуться провода к розеткам (220, телефон, компы). И затем все закрывается с другой сторны стены. Проложили кабель ТПП 30 от АТС (она в одном конце, часть абонентов в другом конце здания). Проложили, строители стену зашили. Неделю простояло, а потом 21 пара из кабеля сдохла. Народные умельцы повесили шкафчик на стену и прибили его к стене гвоздями соткой и как раз на изгибе кабеля.

Душевненько! rolleyes.gif
stasmar
В прокладке есть ряд мелочей, которые приходят с опытом. Самое путное - это кабель каналы и крепить их желательно чуть выше столов. У нас массовые перемещения из кабината в кабинет табором очень часто. Узнаешь уже по факту - приходишь - при переезде всю проводку порвали и заставили мебелью - столами. В случае вышеуказанных каналов не надо ползать на четвереньках под столами. А в стенах делать - это до первой перестановки мебели и до пересадки сотрудников.. я так уже не делаю.
ЛыЖник
Цитата(stasmar @ 9.7.2010, 8:55) *
В прокладке есть ряд мелочей, которые приходят с опытом. Самое путное - это кабель каналы и крепить их желательно чуть выше столов. У нас массовые перемещения из кабината в кабинет табором очень часто. Узнаешь уже по факту - приходишь - при переезде всю проводку порвали и заставили мебелью - столами. В случае вышеуказанных каналов не надо ползать на четвереньках под столами. А в стенах делать - это до первой перестановки мебели и до пересадки сотрудников.. я так уже не делаю.

Это уже пройденный этап. Раньше было в автосалонах, что бы все розетки стояли по одной линии, все было спрятано в стену. Так было и сделано. О через два года мыши съели провода от бокса до розетки в СТЕНЕ, которую нельзя разобрать. Год назад в другом автосалоне клали СКС уже к коробах, там розетки можно двигать.
Dron
Цитата(ЛыЖник @ 13.7.2010, 10:41) *
Это уже пройденный этап. Раньше было в автосалонах, что бы все розетки стояли по одной линии, все было спрятано в стену. Так было и сделано. О через два года мыши съели провода от бокса до розетки в СТЕНЕ, которую нельзя разобрать. Год назад в другом автосалоне клали СКС уже к коробах, там розетки можно двигать.

Ох уж эти мыши! smile.gif
ЛыЖник
Цитата(Dron @ 13.7.2010, 10:45) *
Ох уж эти мыши! smile.gif

Вот организация, которую я подряжал, и обвинить не в чем... Плана телефонизации первоначально не было, презик компании ходил и "движением пальца" переставлял стенки. Поэтому, народ из этой организации приезжал разный, клали разводку тоже хрен знает чем (от ШЛТ до витухи иТПП). Я, правда, по должности за это не отвечал. spruce_up.gifЧего положили, с тем и работал. План в глаза не видел, но когда мыши съели провода, я сделал глаза как Людвига Аристарховича из нашей Раши " А кто это телефонизировал? А кто этот план утвеждал" и т.д. Сами понимаете... derisive.gif