Дано
MFIM600
PRIM вынесен в другую сеть статус REMOTE с указанием роутера
поток E1 30 каналов
в системе CO group 1 (1-30)
CO VoIP Mode Common
VOIM24 в сети MFIM статус REMOTE с указанием роутера
9 каналов
в системе CO group 8 (31-39)
CO VoIP Mode SIP Only
15 каналов
в системе CO group 10 (40-54)
CO VoIP Mode H323 & RTP paket relay
Для контроля занятия линий используется Phontage ( большая консоль отображения линий у него

Абонент набирает "0"
Занимается линия 30 и одновременно 40
При входящем звонке занимается линия 1 и 41
При звонке через сетевой план на удаленный станции занимаются линии из 40-54 как и должно
То есть налицо факт использования двух линий разных модулей при входящем исходящем звонке через PRIM.
И это заметно по сессиям между модулями PRIM и VOIM24 которые видны на маршрутизаторе.
Проводим эксперимент на CO group 10 (40-54)
меняем CO VoIP Mode на H323 only
Вход и выход через город пропадает....
Для чего и почему модуль потока использует VOIM24?
А если модуля VOIM24 нет в системе?
А если каналы VOIM24 закончатся?
Кодек везде установлен системный G711.