Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ipLDK-300E и Siemens HiPatch 3750 совместимы?
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
Morris
Проблема следующего характера.

При звонке со стороны LG соединение устанавливается только по первым 12-ти каналам(с этим вроде разобрались).
Начиная с 13 до 30 соединение устанавливается, но голос не идёт.

При звонке со стороны Simens соединение устанавливается нормально, но через 5сек рвётся.
По трассировке передаю:siemens to lg
===========================================================================
Start to Save Trace Data at 02:21:59PM, December 27, 2010
===========================================================================
maint> 013722 COL 133:27 01 St:co idle (00) EVT biggrin.gif5 1C 05 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 81 6C 05 01 80 31 30 30 70 04 81 31 30 30 7D 02 91 81 (U0)
013722 C>27 01, D6 06 0D 18 03 A9 83 81
013722 COL 133:27 01 St:co idle (00) Ev-I:ring start P1: 0 P2: 0 EVT: 11 <- 133,61
013722 D>27 01, C0 00 174
013722 COL 133:27 01 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 1 P2: 0 EVT: 80 <- 133,61
013722 COL 133:27 01 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: A P2: 0 EVT: 80 <- 133,61
013722 COL 133:27 01 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: A P2: 0 EVT: 80 <- 133,61
013722 COL 133:27 01 St:dd-rng req(00) Ev-I:dummy acd P1:26F3 P2: 0 EVT: 0 <- 133,61
013723 COL 133:27 01 St:dd-rng req(00) Ev-I:dummy acd P1:26AF P2: 1 EVT: 0 <- 133,61
013723 COL 133:27 01 St:dd-rng req(00) Ev-I:dummy acd P1:26F3 P2: 0 EVT: 0 <- 133,61
013723 COL 133:27 01 St:dd-rng req(00) Ev-I:dd rng ack P1: 0 P2: 0 EVT: 82 <- 1,01
013723 D>27 01, C0 00 174
013723 D>27 01, C5 11 01
013723 C>27 01, D1 06 02 18 03 A9 83 81
013723 C>27 01, D0 06 01 18 03 A9 83 81
013729 COL 133:27 01 St:dd-wt ans (00) Ev-I:seize req P1: 6 P2: 0 EVT: 81 <- 1,01
013729 D>27 01, C5 00 00
013729 D>27 01, C5 00 00
013729 C>27 01, D2 05 07 4C 02 01 81
013729 D>27 01, C0 00 174
013729 COL 133:27 01 St:ds-talk (00) Ev-I:dummy acd P1:26F3 P2: 0 EVT: 0 <- 133,61
013729 COL 133:27 01 St:ds-talk (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 133,61
12/27/10 TIME: 14:22:00
013771 COL 133:27 01 St:ds-talk (00) EVT biggrin.gifF 05 4D 08 02 80 E6 (U8)
013771 C>27 01, E0 05 5A 08 02 80 E6
013771 D>27 01, C1 00 00
013771 D>27 01, C5 00 00
013774 COL 133:27 01 St:ds-talk (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 133,61
013774 D>27 01, C5 00 00
12/27/10 TIME: 14:23:00
12/27/10 TIME: 14:24:00
12/27/10 TIME: 14:25:00
12/27/10 TIME: 14:26:00
12/27/10 TIME: 14:27:00
12/27/10 TIME: 14:28:00
12/27/10 TIME: 14:29:00
12/27/10 TIME: 14:30:00
12/27/10 TIME: 14:31:00
12/27/10 TIME: 14:32:00
12/27/10 TIME: 14:33:00
020447 COL 144:27 12 St:co idle (00) Ev-I:seize req P1: 3 P2: 0 EVT: 15 <- 1,01
020447 C>27 12, D5 0F 05 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 8C 6C 02 01 80
020447 D>27 12, C1 00 00
020449 COL 144:27 12 St:wt sz rsp (00) EVT biggrin.gif6 06 0D 18 03 A9 83 8C (U1)
020449 COL 144:27 12 St:wt sz rsp (00) Ev-I:pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 16 <- 144,61
020449 D>27 12, C0 00 17F
020472 COL 144:27 12 St:dialing (00) Ev-I:dial P1: 1 P2: 0 EVT: 50 <- 1,01
020473 C>27 12, E6 05 7B 70 02 80 31
020473 CO=144 >1
020474 COL 144:27 12 St:dialing (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 144,61
020480 COL 144:27 12 St:dialing (00) Ev-I:dial P1: A P2: 0 EVT: 50 <- 1,01
020481 C>27 12, E6 05 7B 70 02 80 30
020

lg to siemens:
===========================================================================
Start to Save Trace Data at 02:34:25PM, December 27, 2010
===========================================================================
maint> 021180 COL 143:27 11 St:co idle (00) Ev-I:seize req P1: 3 P2: 0 EVT: 15 <- 1,01
021180 C>27 11, D5 0F 05 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 8B 6C 02 01 80
021180 D>27 11, C1 00 00
021181 COL 143:27 11 St:wt sz rsp (00) EVT biggrin.gif6 06 0D 18 03 A9 83 8B (U1)
021181 COL 143:27 11 St:wt sz rsp (00) Ev-I:pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 16 <- 143,61
021181 D>27 11, C0 00 17E
021195 COL 143:27 11 St:dialing (00) Ev-I:dial P1: 1 P2: 0 EVT: 50 <- 1,01
021196 C>27 11, E6 05 7B 70 02 80 31
021196 CO=143 >1
021197 COL 143:27 11 St:dialing (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 143,61
021199 COL 143:27 11 St:dialing (00) Ev-I:dial P1: A P2: 0 EVT: 50 <- 1,01
021199 C>27 11, E6 05 7B 70 02 80 30
021199 CO=143 >A
021200 COL 143:27 11 St:dialing (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 143,61
021200 COL 143:27 11 St:dialing (00) Ev-I:dial P1: A P2: 0 EVT: 50 <- 1,01
021201 C>27 11, E6 05 7B 70 02 80 30
021201 CO=143 >A
021202 COL 143:27 11 St:dialing (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 143,61
021202 COL 143:27 11 St:dialing (00) EVT biggrin.gif1 01 02 (U2)
021204 COL 143:27 11 St:dialing (00) EVT biggrin.gif0 16 01 1C 0F 91 A1 0C 02 02 06 74 06 06 04 00 82 67 02 06 1E 02 85 88 (U3)
021229 COL 143:27 11 St:dialing (00) EVT biggrin.gif2 08 07 4C 05 01 80 31 30 30 (U4)
021229 D>27 11, C0 00 17E
021229 C>27 11, D3 01 0F
021229 COL 143:27 11 St:talk (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 143,61
021315 COL 143:27 11 St:talk (00) Ev-I:release P1: 0 P2: 0 EVT: 27 <- 1,01
021315 D>27 11, C5 00 00
021315 C>27 11, DE 05 45 08 02 80 90
021315 D>27 11, C1 00 00
021318 COL 143:27 11 St:rls guard (00) EVT biggrin.gifF 05 4D 08 02 80 90 (U11)
021318 C>27 11, E0 05 5A 08 02 80 90
021318 COL 143:27 11 St:rls guard (00) Ev-I:pp rls ack P1: 0 P2: 0 EVT: 32 <- 143,61
021321 COL 143:27 11 St:rls guard (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 143,61
021321 D>27 11, C5 00 00
12/27/10 TIME: 14:35:00
12/27/10 TIME: 14:36:00
12/27/10 TIME: 14:37:00


===========================================================================
Stop Saving Trace Data at 02:37:30PM, December 27, 2010
===========================================================================

Станции стоят рядом.
Специалист по Simens утверждает что не получает подтверждения от LG об установлении соединения.

Прикрепил трасировки, снятые с LG (входящее и исходящее соединение) посмотрите пожалуйста.
И еще вопрос... ipLDK300E MPB GS60P-C.9Cb перидически(1-2 раза в час) перегружается. Эл\питание стабильное. В гнезда воткнуты шнурки для батарей, но не подключены, да и выключатели OFF?
Dron
Цитата(Morris @ 4.1.2011, 21:19) *
При звонке со стороны LG соединение устанавливается только по первым 12-ти каналам(с этим вроде разобрались).
Начиная с 13 до 30 соединение устанавливается, но голос не идёт.

Подробнее можно по данной ситуации?
All is not what it seems
Состояние светодиодов на поточной плате LG?
harris
Цитата(All is not what it seems @ 5.1.2011, 14:45) *
Состояние светодиодов на поточной плате LG?

Часто встречающаяся ситуация.
Но проблема вовсе не на стороне LG, а на стороне Siemens'а!
При вызове от Сименса на LG:
1) Сименс не присылает Sending_Complete, и при этом не понимает Setup_Acknoledge (запрос от LG на передачу след. цифр номера).
2) Далее, не дождавшись от Сименса не след. цифры номера, ни Sending_Complete, станция LG все же подверждает Сименсу прием вызова последовательной посылкой Call PRoccedding + Alert + CONNECT !!!!!
Однако сам Сименс отбивает вызов!!!! От Сименса приходит Release, а не Connect_Ack.
Так что разберитесь в первую очередь с Сименсом.
Morris
Цитата(Dron @ 5.1.2011, 13:29) *
Подробнее можно по данной ситуации?

Все вроде просто, спецы Арткома сказали что штатив поддерживает тока 96 портов(в сумме), на момент установки: штатив №3, 3 CLCOB(24 порта)+5 SLIB2E(60 портов). Итого 84 порта... отсюда открывается тока 12 портов.
Morris
Цитата(All is not what it seems @ 5.1.2011, 14:45) *
Состояние светодиодов на поточной плате LG?

Показывает что поток норма-"стоит" так сказать, аварий нет... Тока первый и горит зеленым!
Morris
Цитата(harris @ 6.1.2011, 12:50) *
Часто встречающаяся ситуация.
Но проблема вовсе не на стороне LG, а на стороне Siemens'а!
При вызове от Сименса на LG:
1) Сименс не присылает Sending_Complete, и при этом не понимает Setup_Acknoledge (запрос от LG на передачу след. цифр номера).
2) Далее, не дождавшись от Сименса не след. цифры номера, ни Sending_Complete, станция LG все же подверждает Сименсу прием вызова последовательной посылкой Call PRoccedding + Alert + CONNECT !!!!!
Однако сам Сименс отбивает вызов!!!! От Сименса приходит Release, а не Connect_Ack.
Так что разберитесь в первую очередь с Сименсом.

На Сименсе выставлено "не ждать подтвеждения соединения" от ЛыЖи и вообще никаких сообщений, но...
vldmr
штатив - это для фотоаппарата

а у нас статив!!!
Dron
Цитата(Morris @ 6.1.2011, 14:59) *
Все вроде просто, спецы Арткома сказали что штатив поддерживает тока 96 портов(в сумме), на момент установки: штатив №3, 3 CLCOB(24 порта)+5 SLIB2E(60 портов). Итого 84 порта... отсюда открывается тока 12 портов.

А на сименсе 30?
Dron
Цитата(vldmr @ 6.1.2011, 15:16) *
штатив - это для фотоаппарата

а у нас статив!!!

biggrin.gif
Евген_й
Цитата
отсюда открывается тока 12 портов.
А запрос с сименса приходит по 27 линии..(см трейс). На стороне сименса сделайте тоже 12-ть.
harris
Цитата(Morris @ 6.1.2011, 15:04) *
На Сименсе выставлено "не ждать подтвеждения соединения" от ЛыЖи и вообще никаких сообщений, но...

1) Уважаемый! Это Вы о чем???
Как это он не ждет "подтверждения соединения и вообще никаких сообщений от LG"?? Поясните, что именно имеется в виду.
Это в H.323 может и не быть сообщения Connect_Ack, а в протоколе ISDN (Q.931/EDSS1) это сообщение обязательно, насколько я это помню.
Еще раз повторю: Сименс не присылает информ. элемент "Sending Complete". Из-за этого и проблема.
Далее LG согласно стандарту отвечает посылкой Setup_Ack, не получив от Сименса не след. цифры, ни пустого Info, ни Sending Complete, станция LG все же принимает вызов к обработке, но тут Сименс неожиданно рвет соединение!!

2) По поводу тайм-слотов:
У Вас в KSU3: 3 CLCOB(24 порта)+5 SLIB2E(60 портов). Итого 84 порта.
96-84 =12. Но PRIB занимает еще 2 служебных тайм слота. Поэтому для голосовых каналов PRIB остается доступно только 10 каналов, а не 12 !!!
Исходя из этого нужно (если у Вас это еще не сделано!!):
- в ПГМ101 для слота №27 указать: плата PRIB и кол-во каналов = 10!!
- обновить информацию в ПГМ103/1 (COL Boards Assignment) и перезапустить станцию.
- в ПГМ141/1 прописать в группу СО-линий только 10 каналов, относящихся к PRI.

2 Евген_й:
Женя! У него вход. вызов приходит в 1 канале линии PRI (а не по 27 линии), а 27 - это номер слота, в котором стоит PRIB.
Morris
Всем спасибо за помощь!!! После перестановки платы Все работает! Одно только "НО" ! С LDK на Siemens не проходит АОН.
Евген_й
Нужно постараться , что бы номер А не выдавался. Линии прописаны как Net(прога 322), а сетевой план не заполнен(прога 324)? Или для всех абонов прописали long cli, но поле не заполнили(прога 114)? Формирование номера А очень подробно описано в мануале. н-р http://www.artcom.ru/_files/Download/Docs/..._ver3.7_RUS.pdf
Morris
Цитата(Евген_й @ 10.1.2011, 12:02) *
Нужно постараться , что бы номер А не выдавался. Линии прописаны как Net(прога 322), а сетевой план не заполнен(прога 324)? Или для всех абонов прописали long cli, но поле не заполнили(прога 114)? Формирование номера А очень подробно описано в мануале. н-р http://www.artcom.ru/_files/Download/Docs/..._ver3.7_RUS.pdf

Номера по ISDN идентичны истинным, long cli не трогал. Вот файлик пристегнул, мож он что-то разъяснит. Жаль что usr НЕЛЬЗЯ ЗАГРУЗИТЬ! А разве нет разницы какой АОН, на местные или городские линии? Извините за вопросы, просто с потоком столкнулся недавно. И достался этот Siemens....
harris
Цитата(Morris @ 18.1.2011, 16:35) *
Номера по ISDN идентичны истинным, long cli не трогал. Вот файлик пристегнул, мож он что-то разъяснит. Жаль что usr НЕЛЬЗЯ ЗАГРУЗИТЬ! А разве нет разницы какой АОН, на местные или городские линии? Извините за вопросы, просто с потоком столкнулся недавно. И достался этот Siemens....

Так ведь уваж. Евгени_й уже ответил Вам и перечилил возможные причины проблемы...
- Каким типом указаны линии потока в ПГМ322??? Если там указано NET, то нужно поменять на PSTN.
А далее нужно смотреть, что именно у Вас прописано для формирования АОНа в ПГМ143, ПГМ114.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.