Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ldk
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
vitalii
добрый день. любая версия атс. невозможно с системника lkd-30ds(разрешено программирование) в 115 программе абоненту(системник lkd-8ds) под кнопку прописать функции, такие как CALLBK и CONF. только через PC ADMIN или с самого т/а lkd-8ds

pgm115 + абонент(2раза) + 1(с наборного поля) +кнопка(прогораммируемая) + 06 (с наборного поля) + 92(с наборного поля) + HOLD. ошибку не даёт, а при просмотре кнопки пусто(EMTY). подскажите, так и должно быть?????
harris
Цитата(vitalii @ 1.2.2011, 18:41) *
добрый день. любая версия атс. невозможно с системника lkd-30ds(разрешено программирование) в 115 программе абоненту(системник lkd-8ds) под кнопку прописать функции, такие как CALLBK и CONF. только через PC ADMIN или с самого т/а lkd-8ds

pgm115 + абонент(2раза) + 1(с наборного поля) +кнопка(прогораммируемая) + 06 (с наборного поля) + 92(с наборного поля) + HOLD. ошибку не даёт, а при просмотре кнопки пусто(EMTY). подскажите, так и должно быть?????

blink.gif Никто некогда на это жаловался. На всех версиях это работало. Только что еще раз проверил на версии 3.9 - без проблем все прописалось: и кнопка CONF и кнопка Call_Bk.
vitalii
Цитата(harris @ 1.2.2011, 19:49) *
blink.gif Никто некогда на это жаловался. На всех версиях это работало. Только что еще раз проверил на версии 3.9 - без проблем все прописалось: и кнопка CONF и кнопка Call_Bk.

именно с системника через 115pgm?
harris
Цитата(vitalii @ 1.2.2011, 18:54) *
именно с системника через 115pgm?

Именно так!
harris
А у Вас случайно переключатель №1 на процессоре не стоит в положении = OFF??
Если это так, то включен запрет на изменение системной базы данных из режима Keyset Admin (т.е. как раз при программировании станции с системника). Однако это не запрещает программирование (изменения) с помощью PC-Admin и не запрещает программирование кнопок на самом телефоне абонента (LKD-8DS).
Правда, в этом случае при программировании с системника (при Keyset Admin) после нажатия Hold был бы сигнал ошибки... Но может быть, Вы его просто не слышите?? Или системник в принципе не выдает сигнал ошибки...?? Проверьте на всякий случай положение переключателя №1.
vitalii
Цитата(harris @ 1.2.2011, 20:17) *
А у Вас случайно переключатель №1 на процессоре не стоит в положении = OFF??
Если это так, то включен запрет на изменение системной базы данных из режима Keyset Admin (т.е. как раз при программировании станции с системника). Однако это не запрещает программирование (изменения) с помощью PC-Admin и не запрещает программирование кнопок на самом телефоне абонента (LKD-8DS).
Правда, в этом случае при программировании с системника (при Keyset Admin) после нажатия Hold был бы сигнал ошибки... Но может быть, Вы его просто не слышите?? Или системник в принципе не выдает сигнал ошибки...?? Проверьте на всякий случай положение переключателя №1.

понял. проверил. переключатель №1 на процессоре стоит в положении = ON
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.