solis_2005
Здравствуйте!
Вопрос: В п. 2.8.1 сказано:
В системе доступна 1 зона внешнего оповещения. Для реализации внешнего оповещения
необходимы усилитель и динамики. Доступ к зоне осуществляется набором трехзначного кода.
Для управления усилителями могут быть назначены контакты внешних реле.
КАК управлять реле? В п.4.3.9 "управление внешними контактами" можно выставить not use, LBS №, external device. LBS можно выставить только реальный номер, код внешнего оповещения 545 выставить не дает - ругается типа проверь номер. Что значит external device? Как его прикрутить к внешнему оповещению?
harris
Цитата(solis_2005 @ 4.4.2011, 16:01) *
Здравствуйте!
Вопрос: В п. 2.8.1 сказано:
В системе доступна 1 зона внешнего оповещения. Для реализации внешнего оповещения
необходимы усилитель и динамики. Доступ к зоне осуществляется набором трехзначного кода.
Для управления усилителями могут быть назначены контакты внешних реле.
КАК управлять реле? В п.4.3.9 "управление внешними контактами" можно выставить not use, LBS №, external device. LBS можно выставить только реальный номер, код внешнего оповещения 545 выставить не дает - ругается типа проверь номер. Что значит external device? Как его прикрутить к внешнему оповещению?

Так и "прикручивать" - в ПГМ168 назначить = Ext_dev 1.
При наборе кода доступа к Ext. Page Zone 1 (или All Call Page) будет срабатывать это реле и проключаться голо. канал на выход внешней зоны 1.