Lobasterman
Доброго рабочего времени, коллеги!

Предыстория такова:
Есть два провайдера, подающие нашей организации телефонные номера. Провы друг от друга "независимы, но как-то связаны" (с). Назовем их провайдеры Ф и М. От Ф мы получаем поток, 6 номеров и межгород по низким ценам. От М мы получаем 8 номеров. С начала года все было тихо-мирно, все номера были засунуты в поток, все звонило и работало. Но вот поссорились провайдеры слегка и провайдер М вытащил свои номера из потока и подал их нам по аналоговым парам. Договориться "засунуть их обратно" не удалось и принято решение до смены телефонных номеров на провайдера Ф работать по аналоговым линиям.
Теперь история:
Станция LDK-100, прошивка 3.9D, плата PRIB+D, плата LCOB8, 2 платы внутренних номеров на 24 цифровых абонента, 1 плата 12 аналоговых абонентов, плата VMIB. По слотам: 1)DTIB24; 2)SLIB12; 3) DTIB24; 4) VMIB; 5)LCOB8; 6) PRIB+D. Поток включен, работает как часы, все уходит, приходит и переадресовывается. Проблема в аналоговых линиях. Плата вставлена сегодня, АТС запрограммирована на рулежку входящих звонков по аналоговым линиям куда им надо. Физика вся подцеплена верно (при входящем звонке диод соответствующей линии на плате LCOB8 включается при гудках входящего вызова).
Проблема в следующем:
Входящий вызов не идет туда, куда запрограммировано! Тип входящей аналоговой линии (31-38) - normal, режим DISA - вкл., по каждой линии указан свой месседж на плате VMIB или конкретная станция (по станциям DISA - выкл.)
Уж чего только не делал - и полностью станцию сбрасывал и заливал из бэкапа конфу, и просто перегружал - молчит, зараза. Замечено - прг.101 слот 5 после первичной инициализации станции (все усановки - заводские) - пустой. При указании, что там у станции стоит LCOB8 информация воспринимается и записывается в конфигурацию.
До линий 31-38 достучаться не могу (исходящий звонок отбивается с ошибкой "Нет доступа"), хотя доступ к группе с этими линиями на моей станции прописан.
Где цапу покрутить? HELP, а то у меня отпуск накрывается!!!
upd: После первичной инициализации станции плата LCOB8 находиться. После загрузки бэкапа конфы и указания в прг.101 слот 5 - LCOB8 проблема остается.
harris
Цитата(Lobasterman @ 7.4.2011, 13:03) *
Доброго рабочего времени, коллеги!

Предыстория такова:
Есть два провайдера, подающие нашей организации телефонные номера. Провы друг от друга "независимы, но как-то связаны" (с). Назовем их провайдеры Ф и М. От Ф мы получаем поток, 6 номеров и межгород по низким ценам. От М мы получаем 8 номеров. С начала года все было тихо-мирно, все номера были засунуты в поток, все звонило и работало. Но вот поссорились провайдеры слегка и провайдер М вытащил свои номера из потока и подал их нам по аналоговым парам. Договориться "засунуть их обратно" не удалось и принято решение до смены телефонных номеров на провайдера Ф работать по аналоговым линиям.
Теперь история:
Станция LDK-100, прошивка 3.9D, плата PRIB+D, плата LCOB8, 2 платы внутренних номеров на 24 цифровых абонента, 1 плата 12 аналоговых абонентов, плата VMIB. По слотам: 1)DTIB24; 2)SLIB12; 3) DTIB24; 4) VMIB; 5)LCOB8; 6) PRIB+D. Поток включен, работает как часы, все уходит, приходит и переадресовывается. Проблема в аналоговых линиях. Плата вставлена сегодня, АТС запрограммирована на рулежку входящих звонков по аналоговым линиям куда им надо. Физика вся подцеплена верно (при входящем звонке диод соответствующей линии на плате LCOB8 включается при гудках входящего вызова).
Проблема в следующем:
Входящий вызов не идет туда, куда запрограммировано! Тип входящей аналоговой линии (31-38) - normal, режим DISA - вкл., по каждой линии указан свой месседж на плате VMIB или конкретная станция (по станциям DISA - выкл.)
Уж чего только не делал - и полностью станцию сбрасывал и заливал из бэкапа конфу, и просто перегружал - молчит, зараза. Замечено - прг.101 слот 5 после первичной инициализации станции (все усановки - заводские) - пустой. При указании, что там у станции стоит LCOB8 информация воспринимается и записывается в конфигурацию.
До линий 31-38 достучаться не могу (исходящий звонок отбивается с ошибкой "Нет доступа"), хотя доступ к группе с этими линиями на моей станции прописан.
Где цапу покрутить? HELP, а то у меня отпуск накрывается!!!

- Плата точно LCOB8 или может быть все-таки CLCOB8??
- Плата прописана в ПГМ101??? А не забыли прописать слот 5 в логическом порядке плат СOL в ПГМ103 (Logical Slot Assignment)?? В логическом порядке плат (слотов) COL должно быть указано: 06, 05 !!!
Может у Вас сейчас все наоборот: 05, 06 ??? Тогда и номера линий/портов (CO) будут другие, все будет смещено. (Тогда ваши аналоговые линии будут 1-8, а не 31-38). Вы что ж всю станцию сбросили в заводские настройки?? Зачем??
- что у Вас означает +D в наименовании платы PRIB+D ???
Lobasterman
Цитата(harris @ 7.4.2011, 12:20) *
- Плата точно LCOB8 или может быть все-таки CLCOB8??
- Плата прописана в ПГМ101??? А не забыли прописать слот 5 в логическом порядке плат СOL в ПГМ103 (Logical Slot Assignment)?? В логическом порядке плат (слотов) COL должно быть указано: 06, 05 !!!
Может у Вас сейчас все наоборот: 06, 05 ??? Тогда и номера линий (CO) все будет смещено.

LCOB8 - точно.
Прописал в 101, в пгм.103 - 06, 05. - прописал. После обновления данных станция требует перезагрузки?
harris
Цитата(Lobasterman @ 7.4.2011, 13:25) *
LCOB8 - точно.
Прописал в 101, в пгм.103 - 06, 05. - прописал. После обновления данных станция требует перезагрузки? LDK-100 PRIBE Плата первичного доступа ISDN (30B+D)
Прописал пгм. 101 - слот 5 LCOB8, прописал пгм.103 - 06, 05.
После этого станция требует перезагрузки? Может опять "в ноль" ее сбросить и залить конфу с уже прописаными вышеуказанными прогами?

1) Плата называется PRIB. Интерфейс линии PRI и есть 30B+D. Так что писать +D - это лишнее!!
2) Естественно, после настройки ПГМ101 и ПГМ103 нужно перезапустить станцию. При этом переключатель №8 на процессоре должен быть = OFF !!! См. доку - это все расписано.
Lobasterman
Цитата(harris @ 7.4.2011, 13:40) *
1) Плата называется PRIB. Интерфейс линии PRI и есть 30B+D. Так что писать +D - это лишнее!!
2) Естественно, после настройки ПГМ101 и ПГМ103 нужно перезапустить станцию. При этом переключатель №8 на процессоре должен быть = OFF !!! См. доку - это все расписано.

Да обкурился я уже доку вдоль и поперек....
Прошу прощения у уважаемой публики - собака порылась в типе аналоговой платы. Плата все-таки CLCOB8... А в накладной стоит - LCOb... Путаница-с...
Спасибо и извините за беспокойство.