Ник Ратибор
имеется ipLDK-300 версии C.6Ak, два KSU, плата VOIBE в 12 слоту. требуется настроить выход по VoIP на cisco unified communication server с 5-значной нумерацией. с "циски" звонок приходит без проблем. на "циску" вызов уходит только если набрать # после 5 цифр номера, иначе слышится только сигнал готовности - причём очень долго. а # срабатывает только на цифровых телефонах, SLT на "циску" позвонить не могут вообще. тем более, что на заводе полным-полно ТА с дисковым номеронабирателем. настроено всё через нумерационный план NET, маршрутизации LCR нет. MPB старая.
как бы так сделать, чтобы набранные цифры ушли в "циску" без нажатия решётки?
stasmar
Цитата(Ник Ратибор @ 5.5.2011, 14:13) *
имеется ipLDK-300 версии C.6Ak, два KSU, плата VOIBE в 12 слоту. требуется настроить выход по VoIP на cisco unified communication server с 5-значной нумерацией. с "циски" звонок приходит без проблем. на "циску" вызов уходит только если набрать # после 5 цифр номера, иначе слышится только сигнал готовности - причём очень долго. а # срабатывает только на цифровых телефонах, SLT на "циску" позвонить не могут вообще. тем более, что на заводе полным-полно ТА с дисковым номеронабирателем. настроено всё через нумерационный план NET, маршрутизации LCR нет. MPB старая.
как бы так сделать, чтобы набранные цифры ушли в "циску" без нажатия решётки?

через сетевой план нумерации ЛДК настраивается всё так же как и под VOIB-VOIB..
All is not what it seems
Описаные симптомы без описания настроек позволяют использовать только один метод - гадание.
Догадка номер один вы используете ENBLK Send.
harris
Фраза о том, что
Цитата(Ник Ратибор @ 5.5.2011, 14:13) *
настроено всё через нумерационный план NET, маршрутизации LCR нет.

совершенно ни о чем не говорит. Настроить через сетевые таблицы можно по-разному.
Как именно настроено??? Что прописано в ПГМ322, в ПГМ324...
harris
Цитата(All is not what it seems @ 5.5.2011, 14:28) *
Описаные симптомы без описания настроек позволяют использовать только один метод - гадание.
Догадка номер один вы используете ENBLK Send.

+100
Только с уточнением: Enblock на линиях типа NET (ПГМ322) или для сетевых номеров типа NET (ПГМ324).
stasmar
Цитата ув. Харриса
Если в ПГМ322 тип линий = NET, то Enbloc д.б. =OFF

опоздал, ув. Харрис уже ответил сам..
Ник Ратибор
в 322 линии Net. не нашёл, где этот энблок выключить...
AXEL
143 программа.
Ник Ратибор
в ПГМ143 включен был энблок, верно.