Цитата(sam @ 25.5.2011, 2:31)

Постоянные перебои с эл энергией. бывает до суток. в основном это отключения на 12-14 часов. необходимо обеспечить бесперебойную работу станции. как я понимаю необходимо два 12 V аккумулятора подключить последовательно.
возникает вопрос - какой емкости необходимо брать аккумуляторы? часов этак на 12 работы?

Станция MPB-100, LCOB 12, 2xSLIB 24, SLIB 12, VOIB8.
Чтобы посчитать ёмкость и время , бери грубо 2 Вт на абонента в разговорном состоянии. Берёшь кол-во абонентов в станции, вычисляешь среднюю занятость по абонентам в разговорах ( в загруженных офисах это где-то 30-40%), умножаешь на 2 Вт и на кол-во часов. 60 аб*2Вт*30%*12час/12вольт =37 Ам В принципе это можно точно посчитать исходя из характеристик абонентских плат. Данный расчёт примерно схож с тем что пишут корейцы, и с тем что реально замеряешь по потреблению от аккумуляторов. Правда немного с запасом. Запас уходит на простой станции когда никто не говорит. Вроде так. Дерзайте ....