Цитата(somax @ 15.8.2011, 17:52)

400/1 по умолчанию 26 ставил 18 15 24
400/2 по умолчанию 22 ставил 18 15 24
400/3 по умолчанию 22 ставил 18 15 24
ИТОГ НУЛЕВОЙ ЭХО НЕ ПРОПАДАЕТ
ГДЕ ЕЩЁ МОЖНО ПОКРУТИТЬ????
А те ли параметры "крутили"???
Ответ уважаемого Евгения нужно бы было немного уточнить (номера программ !!!):
1. ПГМ400/5 Уменьшаем коэфф. передачи к цифровому телефону (DTIB) от аналог. СО-линии (ACOB),
т.е. DTIB<-ACOB
2. ПГМ401/5 Уменьшаем коэфф. передачи к аналоговому телефону (SLIB) от аналог. СО-линии (ACOB),
т.е. SLIB<-ACOB
3. Также уменьшаем коэфф. передачи:
- ПГМ404/1 - на аналоговую СО-линию (ACOB ) от цифр. тлф (DTIB), т.е. ACOB <-DTIB
- и ПГМ404/2 - на аналоговую СО-линию (ACOB ) от аналог. тлф. (SLIB), т.е. ACOB <-SLIB
В данном случае номера программ указаны так, как они идут в режиме программирования с системного телефона.
При программировании с помощью PC-Admin (ПГМ400-411):
строки - это номера программ: 1-я строка - это ПГМ400, 2-я строка - это ПГМ401, 3 -я строка - это ПГМ402, и т.д.
А столбцы - это номера параметров в программе /1/2/3 и т.д.
Т.е. в PC-Admin: ПГМ404/2 - это пересечение 5-ой строки со 2-м столбцом (SLIB TO ACOB)