Читаю руководство по программированию, наткнулся на два понятия, смысл которых постигнуть с наскока не получилось, а именно:
1. CO Line Assign тип POL и LOOP - смутно предполагаю, необходимо для того чтобы симафорить атс о состоянии абонента. А в каких случаях что выбирать? Или в моем случае, если внешняя линия для soho является внутренней аналоговой линией вышестоящей атс?
2. Flash Type - при всем богатстве выбора тут два варианта GROUND и LOOP - вопрос когда и к чему применим каждый из них?
Dron
Цитата(DeletANT @ 26.8.2011, 16:22) *
Читаю руководство по программированию, наткнулся на два понятия, смысл которых постигнуть с наскока не получилось, а именно:
1. CO Line Assign тип POL и LOOP - смутно предполагаю, необходимо для того чтобы симафорить атс о состоянии абонента. А в каких случаях что выбирать? Или в моем случае, если внешняя линия для soho является внутренней аналоговой линией вышестоящей атс?
2. Flash Type - при всем богатстве выбора тут два варианта GROUND и LOOP - вопрос когда и к чему применим каждый из них?

По умолчанию стоит LOOP, вот и не заморачивайтесь. На практике ниразу не пользовал.
DeletANT
Т.е LOOP это ответ на оба вопроса или на какой-то один?
Dron
Цитата(DeletANT @ 26.8.2011, 16:27) *
Т.е LOOP это ответ на оба вопроса или на какой-то один?

На оба.
А так, все в мануале.

CO Line Assign:
POL - линия с переполюсовкой (мне ни разу не встречались),
LOOP - линия с замыканием шлейфа (это всегда).

Flash Type:
GROUND - замыкание (никогда не встречал),
LOOP - размыкание шлейфа (сплошь и рядом).
DeletANT
Спасибо. Какой занятный язык LOOP и замыкание и размыкание одновременно.
stasmar
Цитата(DeletANT @ 26.8.2011, 16:45) *
Спасибо. Какой занятный язык LOOP и замыкание и размыкание одновременно.

Эл. контур, замкнутая цепь, петля..
Dron
Цитата(DeletANT @ 26.8.2011, 16:45) *
Спасибо. Какой занятный язык LOOP и замыкание и размыкание одновременно.

На самом деле, LOOP - замыкание шлейфа(когда линия занята), а флешь этот шлейф кратковременно размыкает...
А, вообще, пятница, конец рабочего дня..можно еще и не то написать... biggrin.gif