Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обнуление платы LIK-VOIM24
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP
asdal
Здравствуйте возникла потребность обнуления плату LIK-VOIM24 в дефолтные параметры.
На передней части кнопка Reset не помогает. Подскажите вообще возможно ли это? Если да то как?
Что делал нажимал кнопку и держал 10 сек. соответственно плата ребуталась но настройки оставались теме же (
Dron
Цитата(asdal @ 17.10.2011, 16:00) *
Здравствуйте возникла потребность обнуления плату LIK-VOIM24 в дефолтные параметры.
На передней части кнопка Reset не помогает. Подскажите вообще возможно ли это? Если да то как?
Что делал нажимал кнопку и держал 10 сек. соответственно плата ребуталась но настройки оставались теме же (

А какие настройки вы сбросить то хотите?
harris
Цитата(asdal @ 17.10.2011, 16:00) *
Здравствуйте возникла потребность обнуления плату LIK-VOIM24 в дефолтные параметры.
На передней части кнопка Reset не помогает. Подскажите вообще возможно ли это? Если да то как?
Что делал нажимал кнопку и держал 10 сек. соответственно плата ребуталась но настройки оставались теме же (

А разве где-нибудь в доке написано, что кнопку Reset нужно держать 10 сек (и какое-то любое другое время), чтобы сбросить настройки??? mad.gif
В доке написано, что кнопка Reset - перезагрузка, но никак не сброс параметров.

Можно подключиться к плате по RS232 или по Telnet, зайти в режим Maint и дать команду:
maint> factory
asdal
Цитата(Dron @ 17.10.2011, 17:05) *
А какие настройки вы сбросить то хотите?


Я хотел сбросить ip address, про брошенные порты.......
asdal
Цитата(harris @ 17.10.2011, 18:03) *
А разве где-нибудь в доке написано, что кнопку Reset нужно держать 10 сек (и какое-то любое другое время), чтобы сбросить настройки??? mad.gif
В доке написано, что кнопка Reset - перезагрузка, но никак не сброс параметров.

Можно подключиться к плате по RS232 или по Telnet, зайти в режим Maint и дать команду:
maint> factory

ок спасибо
подскажите пожалуйста пароль для доступа на плату?
А как узнать порт для подключения на плату?По умолчанию стоит 5003 но при попытке приконектится не выдает приглашение ввода пароля =(
harris
Цитата(asdal @ 17.10.2011, 22:53) *
ок спасибо
подскажите пожалуйста пароль для доступа на плату?
А как узнать порт для подключения на плату?По умолчанию стоит 5003 но при попытке приконектится не выдает приглашение ввода пароля =(

Порт для Telnet - как раз и есть 5003.
Если Вы не можете подключиться по этому порту, тогда пробуйте подключиться через RS232.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.