Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: iPECS-MG и DECT
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-MG & iPECS-eMG800
lordelis
Приветствую, коллеги!

Сложилась такая ситуация:
Имеем
iPECS-MG 100 - v. 1.7Ai
LCOB8
WTIB4 - v. 1.0An
GDC-600B - v. 1.0As
GDC-400H - v. 1.0Cg
Все это установлено в металлическом фургоне.

Инициализирую станцию - ОК
Ввожу Park Code - ОК
Перегружаю станцию
Указываю максимальное кол-во DECT абонентов - 10
Перегружаю станцию
Ввожу AC - 123456
Регистрирую трубку с номером 112 - ОК

Звоню с СТ 100 на трубку с номером 112, отвечаю - разговариваем.
Опять звоню с СТ 100, отвечаю - тишина.
И пошло по кругу, каждый второй вызов - не включается голосовой тракт.

Если звонить с трубки, то вызов идет на номер 100, но сигнала КПВ в трубке нет.
При следующем вызове все ОК.
И как ранее - каждый второй вызов без голоса.
Выносил базу за пределы фургона, отключал все стороннее оборудование, подавал питание на станцию со стороны.
Изменений никаких.
Один такой комплект завелся и работает нормально, оборудование из одних партий. С другими одна и та же проблема - как описал ранее.

Может кто сталкивался? Не знаю где локализовать проблему: в своих кривых руках, в несоответствии прошивок оборудования или искать внешние факторы.

Перешить GDC-600B и GDC-400H - не могу, т.к. не имею ни прошивок, ни ПО для этой задачи.
Dron
Перепрошейте WTIB4. Прошивка тут на сайте имеется.
lordelis
Цитата(Dron @ 23.2.2012, 1:21) *
Перепрошейте WTIB4. Прошивка тут на сайте имеется.


Андрей, привет!

Сделал, хотя в Арткоме сказали, что вполне совместимая прошивка у меня. Ну быват smile.gif
lordelis
Андрей, ты был прав.
Прошивка WTIB4 до версии 1.0As дала положительный результат.

Что имели:
iPECS-MG 100 - v. 1.7Ai
LCOB8
WTIB4 - v. 1.0An
GDC-600B - v. 1.0Сa (извиняюсь, в верхнем посте ошибся, списал, развинтив БС)
GDC-400H - v. 1.0Cg
В S/W Upgrade->BASE Upgrade видим
1.0Ca 1.0Ca (FPGA 1.3 1.3) [GDC-400B]

Сейчас имеем:
iPECS-MG 100 - v. 1.7Ai
LCOB8
WTIB4 - v. 1.0As
GDC-600B - v. 1.0Ac
GDC-400H - v. 1.0Cg
В S/W Upgrade->BASE Upgrade видим
A.0Ac A.0Ac (FPGA 1.3 1.3) [GDC-600B]
Все работает.

Андрей, большое спасибо smile.gif!
Dron
Цитата(lordelis @ 23.2.2012, 7:37) *
Андрей, привет!

Сделал, хотя в Арткоме сказали, что вполне совместимая прошивка у меня. Ну быват smile.gif

Я на LIK уже два раза столкнулся с подобным - не соответствие версии WTIM и баз...
DaGash
Цитата
Перепрошейте WTIB4. Прошивка тут на сайте имеется.

А есть прошивка для баз соответствующая версии прошивки для плат 10As?
На текущей момент прошивка плат 10As, прошивка станций 1.0Df 1.0Df (FPGA 1.3 1.3) [GDC-600B]. Симптомы похожи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.