Настраивал IPLDK разные кучу раз, но сейчас ступор какой-то.
Итак, есть поток PRI между cisco 2901 и ipldk60. Изначально все настроил другой человек, якобы все заработало. Через пару недель абоненты ldk жалуются, что не проходят входящие вызовы по потоку и вроде бы никто ничего не трогал. Все перепроверил, ошибок в конфигах не нашел. Cisco отсылает на атс пять знаков, там стоит обрабатывать 3 знака, did conv type 2, в пгм231 тоже все корректно прописано. На лдк ни разу дебаг не делал, поэтому могу сказать, что со стороны cisco виден release от атс с причиной 102 по й931. Если во время вызова посмотреть команду bs 06 в telnete к атс, то по одной сл виден di-dialing, но до кпв дело не доходит ((.
Ради интереса попробовал изменить did conv type 1, и в маске к линиям прописал #10*, вызовы прошли. Значит на уровне железа все норм получается. Но ведь сто раз did conv type 2 использовал, все настройки аналогичны работающим схемам, да и пару недель то работало (если ничего никто не путает). Ну и оборудование перезагрузили естесно уже.
Что можно предпринять в данной ситуации, подскажите плз...
MPB GS88P-3.8Gf DEC/10