Всем привет.
Ситуация следующая.
Имеется транзитная MG, к ней прикручена по Е1 CS1000(оконечная). Входящая связь работает.
Не работает исходящая.
В MG:
Прг 321: Numbering Plan type - транзит аут
Numbering Plan Code - 9
Outgoing CO Group No - 1
AND Digit - 9
Digit Repeat OFF
В Прг 114 9ка стерта.
Получается, что MG ждет от оконечноу станции 9ку перед номером.
По трассировке видно, что с оконечной станции 9ка перед номером прилетает со 2ой СО группы, но в первую не уходит.