Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоинформатор на базе платы голосовой почты
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-MG & iPECS-eMG800
fish
имеется MG300 с платой голосовой почты на 8 каналов. встроенный в процессор модуль сконфигурирован как VOiP.
а вопрос собственно такой. не удается использовать залитый в станцию файл приветствия. вот с телефона файл пишется и работает, а залитый с компа файл нет.
и в догонку вопрос. должен ли видеться в разделе download/upload файл записанный с телефона.
Dron
Во-первых, Zone Attribute(395)[N] --> VMIB Slot.
Во-вторых, файлик голосовой надо заливать на плату (зайти по web на адрес платы).
Файлы на плате в web МРВ не видны.
fish
ага
Dron
А при записи с телефона указывается платоместо...
fish
ну да. разобрался. а то ходил по кругу как этот... :-)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.