Цитата(Зараза @ 5.9.2012, 6:36)
Никто из старожилов не помнит деталей на тему работы GHX с детекторами отбоя? Суть проблемы, включил OFF-NET FDW, линии конечно залипают. Есть у меня два вида детекторов Icon BTD1 и Telest TDR. Ни с одним не рвется шлейф. Ставлю детктор на линию через которую уходит переадресация, делаем звонок, CO2CO поднялось соединение, на стороне абонента на которого пришла переадресация кладем трубку, на другой стороне слушаем, что происходит, ну и системник тоже смотрим. А происходит:
если стоит BTD1 - детектор ловит сигнал отбой, на 5-м сигнале дергает линию и снова поднимает линию, слышен диалтон линии, потом линия ожидает абора, отбой, 5-й сигнал и по кругу
если стоит TDR - детектор ловит сигнал отбой, на 5-м сигнале дергает линию (слышен щелчок), но отбой как шел, так и продолжает идти, то есть он линию не разрывает и так до бесконечности.
Параметры разрыва линии для детекторов 2000мс и 500 мс соответственно. В GHX все настройки CO в дефолте.
Насколько я помню (могу ошибаться), в станциях GHX отсутствует схема Open Loop Detect, поэтому детекторы отбоя бесполезны.
Соединение CO-to-CO разъединяется только по таймеру Conference.
Впрочем, посмотрите есть ли доступ к настройкам в программе Flash 30/Page A/ Button 8??
Там вроде должен был быть параметр LOOP Supervision. Есть ли там возможность поставить ненулевое значение??
Нет. Сейчас посмотрел последний вариант доки. Там этот параметр уже убрали - Not Used.
Так что, увы...