Проблемы с Lik-100, пропадает голос, виснут телефоны и др. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы с Lik-100, пропадает голос, виснут телефоны и др. |
12.7.2012, 22:32
Сообщение
#21
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Да и 6-ти VOIP, действительно, может маловато для такого кол-ва аппаратов. Кстати, это ж встроенные каналы, у вас же нет модуля VOIM...
-------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
12.7.2012, 22:40
Сообщение
#22
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
Вы лучше гляньте, что указано для CO VoIP Mode в CO/IP Attributes(140~142) [N] для линий VOIP? Что в полях 1st RTP Relay GW Slot Seq., 2nd RTP Relay GW Slot Seq. в Zone Attribute(439) [N]? Хотя, 1st RTP Relay GW Slot Seq., 2nd RTP Relay GW Slot Seq. на 5.5Cj не было, вроде. Уже и не помню...
Прикрепленные файлы
|
|
|
13.7.2012, 7:35
Сообщение
#23
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 145 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 17557 |
|
|
|
13.7.2012, 14:36
Сообщение
#24
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
Благодаря уважаемому hellbears многое встало на свои места, и частично проблема решилась.
Проблема крылась в кодеке G729. После смены на G711 люди стали спокойно занимать 6 возможных линий без потери голоса. Я уже заказал доп модуль Voip8 я на следующей неделе буду устанавливать его. Но появилась другая проблема. Телефонные аппараты 8002 не выходят в город через 9. Какая-то несовместимость. Подскажете? |
|
|
13.7.2012, 14:42
Сообщение
#25
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Но появилась другая проблема. Телефонные аппараты 8002 не выходят в город через 9. Какая-то несовместимость. Подскажете? Это как это так? Выходили и перестали? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
13.7.2012, 14:56
Сообщение
#26
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
|
|
|
13.7.2012, 14:59
Сообщение
#27
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Именно так, после того как в ПГМ 132 поставили кодек G711 А в самих 8002 кодек подкорректировали? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
13.7.2012, 15:02
Сообщение
#28
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
А в самих 8002 кодек подкорректировали? Пытаюсь, но G711 данном аппарате не присутствует. Какой выбрать? PCMU PCMA G729 iLBC iLBC-13 none UPDATE Извиняюсь, но во всем виноват птица тупицца, которая исклевала мой мозг) 8002 без каких либо настроек выходят в город. Просто отличие от 8004 в том, что на 8004 я нажимаю 9 и аппарат показывает мне, на какую линию подключился и дает гудок. 8002 так не делает, достаточно просто ввести 9-89031234567 и телефон выходит в город.
Прикрепленные файлы
|
|
|
23.7.2012, 17:16
Сообщение
#29
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
Добрый день. Приобрел плату Voip24. К сожалению к ней не поставлялось документации. Плату подключил, но опознать по IP я ее не могу. Есть ли у нее дефолтный айпишник? Мак адрес с порта Циски выяснил. А то не хотелось бы сканировать все подсети возможные.
|
|
|
23.7.2012, 17:39
Сообщение
#30
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Добрый день. Приобрел плату Voip24. К сожалению к ней не поставлялось документации. Плату подключил, но опознать по IP я ее не могу. Есть ли у нее дефолтный айпишник? Мак адрес с порта Циски выяснил. А то не хотелось бы сканировать все подсети возможные. Обычно IP адрес по умолчанию - 10.10.10.10 (но последний октет может быть .11/12/13). Можно ведь подключиться к модулю по RS232 и посмотреть его дефолтный адрес. Можно и поменять на требуемый адрес. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
23.7.2012, 19:50
Сообщение
#31
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
|
|
|
23.7.2012, 19:54
Сообщение
#32
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Спасибо. Оказался 10.10.10.18 ОК. Все-таки надо будет при случае запросить у корейцев список адресов по умолчанию для каждого типа модулей. P.S. А чего тянуть... Уже отослал вопрос корейцам... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
24.7.2012, 8:07
Сообщение
#33
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
ОК. Все-таки надо будет при случае запросить у корейцев список адресов по умолчанию для каждого типа модулей. P.S. А чего тянуть... Уже отослал вопрос корейцам... Мдя.... А корейцы сообщают, что по умолчанию совсем другие IP адреса модулей...: MFIM : 10.10.10.2 BRIM : 10.10.10.253 PRIM : 10.10.10.252 DIDM : 10.10.10.251 DTIM : 10.10.10.250 LGCM : 10.10.10.249 SLTM : 10.10.10.248 SLTM32 : 10.10.10.247 VMIM : 10.10.10.246 MCIM : 10.10.10.245 VOIM8 : 10.10.10.244 VOIM24 : 10.10.10.243 WTIM : 10.10.10.242 -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
24.7.2012, 8:55
Сообщение
#34
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Мдя.... А корейцы сообщают, что по умолчанию совсем другие IP адреса модулей...: MFIM : 10.10.10.2 BRIM : 10.10.10.253 PRIM : 10.10.10.252 DIDM : 10.10.10.251 DTIM : 10.10.10.250 LGCM : 10.10.10.249 SLTM : 10.10.10.248 SLTM32 : 10.10.10.247 VMIM : 10.10.10.246 MCIM : 10.10.10.245 VOIM8 : 10.10.10.244 VOIM24 : 10.10.10.243 WTIM : 10.10.10.242 Проверил выборочно пару модулей, сбросив их настройки в исходные заводские значения. LGCM - 10.10.10.249 VOIM24 - 10.10.10.243 Т.е. адреса по умолчанию соответствуют именно тем, что и указали корейцы. Почему тогда на вашем модуле был адрес 10.10.10.18 - непонятно. Или модуль ранее уже пытались подключить, или при выходном контроле на заводе корейцы забывают сбросить настройки в исходные... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
24.7.2012, 15:44
Сообщение
#35
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
Проверил выборочно пару модулей, сбросив их настройки в исходные заводские значения. LGCM - 10.10.10.249 VOIM24 - 10.10.10.243 Т.е. адреса по умолчанию соответствуют именно тем, что и указали корейцы. Почему тогда на вашем модуле был адрес 10.10.10.18 - непонятно. Или модуль ранее уже пытались подключить, или при выходном контроле на заводе корейцы забывают сбросить настройки в исходные... Плата была в коробочке, но это ничего не доказывает). Разъясните пожалуйста по используемым портам в АТС. Многое понятно, но что у меня отъедает 10 портов под названием: MISC Gateway 1 2 1 - 10 MISC GW 10 b40edcb35350 10.10.10.2 И если я на некоторых платах, допустим отсюда LGCM LOOP 8 GW сокращу количество задействованных портов с 8 до одного, освободятся ли порты для других устройств? |
|
|
24.7.2012, 15:57
Сообщение
#36
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Плата была в коробочке, но это ничего не доказывает). Разъясните пожалуйста по используемым портам в АТС. Многое понятно, но что у меня отъедает 10 портов под названием: MISC Gateway 1 2 1 - 10 MISC GW 10 b40edcb35350 10.10.10.2 И если я на некоторых платах, допустим отсюда LGCM LOOP 8 GW сокращу количество задействованных портов с 8 до одного, освободятся ли порты для других устройств? MISC - это доп. устройства, имеющиеся в составе модуля MFIM: - реле упр-я внеш. устройствами - датчик сигнализации/дверного звонка - порты внешнего оповещения - порт внеш. источника музыки и пр. Для каких устройств хотите освободить порты??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
25.7.2012, 9:16
Сообщение
#37
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
MISC - это доп. устройства, имеющиеся в составе модуля MFIM: - реле упр-я внеш. устройствами - датчик сигнализации/дверного звонка - порты внешнего оповещения - порт внеш. источника музыки и пр. Для каких устройств хотите освободить порты??? Для телефонных аппаратов и VOIP соединений. На плате из 24 портов сейчас используются 16. Кончился лимит портов. Вот и смотрю что-бы убрать. |
|
|
25.7.2012, 9:54
Сообщение
#38
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Для телефонных аппаратов и VOIP соединений. На плате из 24 портов сейчас используются 16. Кончился лимит портов. Вот и смотрю что-бы убрать. Вы хотите удалить лишние порты на LGCM?? Это можно сделать в ПГМ101. Но при этом произойдет сдвижка СО-портов, следующих за этими удаленными портами. Т.е. следующие (старшие) СО-порты (линии) нужно будет заново запрограммировать. У Вас LIK-100. Макс. кол-во абонен. портв - 70 Макс кол-во портов внеш. линий - 42. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
25.7.2012, 10:04
Сообщение
#39
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 17733 |
Вы хотите удалить лишние порты на LGCM?? Это можно сделать в ПГМ101. Но при этом произойдет сдвижка СО-портов, следующих за этими удаленными портами. Т.е. следующие (старшие) СО-порты (линии) нужно будет заново запрограммировать. У Вас LIK-100. Макс. кол-во абонен. портв - 70 Макс кол-во портов внеш. линий - 42. То что сдвижка произойдет это я уже понял) Бекапы спасают) Я платы не удаляю, а сокращаю используемые порты. Тогда сдвижки нет. |
|
|
25.7.2012, 10:28
Сообщение
#40
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
То что сдвижка произойдет это я уже понял) Бекапы спасают) Я платы не удаляю, а сокращаю используемые порты. Тогда сдвижки нет. Ну и, почему же, сдвижки нет?? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 0:21 |