DID номер в SMDR, Как заставить отправлять в статистику DID номер? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
DID номер в SMDR, Как заставить отправлять в статистику DID номер? |
19.11.2015, 14:45
Сообщение
#1
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 8.10.2015 Из: Киев Пользователь №: 20080 |
К станции подключен (без регистрации) шлюз на 2 SIM карты, выделено 2 шт CO Line. Карты разных операторов.
При входящем звонке на любую из этих карт, шлюз сливает звонок в станцию, станция принимает его на первую свободную (из двух) линию. Таким образом, понять - на какую карту был звонок нельзя, потому что в лог пишется строка вида: Если бы шлюз был одноканальным и ему соответствовала бы одна CO Line - проблем бы не было, но не в этом случае... Звонок проходит через 231 программу, где по последним 3-м цифрам 4-х-значного номера направляется куда надо... Можно этот 4-х значный номер отправить в статистику как-то? |
|
|
19.11.2015, 17:24
Сообщение
#2
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 8.10.2015 Из: Киев Пользователь №: 20080 |
Провёл входящий звонок через MSN Table (202), в 177-й включил MSN Print в ON.
В логе (Row Data PbxCollect) номера всёравно нет... Что я сделал не так? Может станцию надо было перезагрузить? UPD: обновил прошивку до A.0Kg, не помогло.. |
|
|
19.11.2015, 18:57
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 |
Провёл входящий звонок через MSN Table (202), в 177-й включил MSN Print в ON. В логе (Row Data PbxCollect) номера всёравно нет... Что я сделал не так? Может станцию надо было перезагрузить? UPD: обновил прошивку до A.0Kg, не помогло.. ваш шлюз подключён к аналоговым со-портам?? если да, то и разруливай через ring asigment. 202-я пгм для линий ISDN(BRI, PRI, SIP). разве в вашем шлюзе нельзя направить вызов с SIM-ки 1 - только на первый порт FXS, а со второй SIM-ки - только на второй порт FXS? |
|
|
19.11.2015, 19:16
Сообщение
#4
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 8.10.2015 Из: Киев Пользователь №: 20080 |
|
|
|
20.11.2015, 8:15
Сообщение
#5
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Нет, через SIP без регистрации... Стал бы я с аналоговыми линиями такой цирк устраивать ))))) 1. Вы смотрите через Row Data PBXCollect, т.е. сторонним приложением. А не смотрели, что именно выдает сама станция, просто используя любую терминальную программу типа ProComm или Telnet?? 2. Я это не проверял, но вполне могу предположить, что для SIP вызовов в станции не предусмотрена выдача в лог SMDR номера MSN/DID (только для ISDN вызовов). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
20.11.2015, 10:16
Сообщение
#6
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 8.10.2015 Из: Киев Пользователь №: 20080 |
1. Вы смотрите через Row Data PBXCollect, т.е. сторонним приложением. А не смотрели, что именно выдает сама станция, просто используя любую терминальную программу типа ProComm или Telnet?? 2. Я это не проверял, но вполне могу предположить, что для SIP вызовов в станции не предусмотрена выдача в лог SMDR номера MSN/DID (только для ISDN вызовов). Подключился Telnet - результат тот же: Может быть в 177-й что-то не так включено? |
|
|
20.11.2015, 11:09
Сообщение
#7
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
В ПГМ177 попробуйте в поле #16 (SMDR Service II) указать опцию = CPN.
-------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
20.11.2015, 11:15
Сообщение
#8
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 |
попробуйте: линии SIP, но тип NORMAL(не DID) и распределить по RING ASIGMENT
|
|
|
20.11.2015, 11:52
Сообщение
#9
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 8.10.2015 Из: Киев Пользователь №: 20080 |
|
|
|
20.11.2015, 12:07
Сообщение
#10
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 8.10.2015 Из: Киев Пользователь №: 20080 |
попробуйте: линии SIP, но тип NORMAL(не DID) и распределить по RING ASIGMENT Попробовал. Поставил Normal, отправил на DISA через 146-ю, запись в логе, так же как и ранее, только CO Line и внутренний номер, который принял звонок... ЗЫ: NORMAL это имхо шаг назад, ведь в этом случае мы DID номер даже не "принимаем к рассмотрению"? или нет? |
|
|
20.11.2015, 12:13
Сообщение
#11
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Пробовал ранее, не помогало.. в CPN пишет внутренний номер который принимает звонок после ДИЗЫ... или без неё... В таком случае, придется признать, что в станции просто не реализована выдача номера MSN/DID в лог SMDR для случая SIP вызова. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
20.11.2015, 12:15
Сообщение
#12
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 8.10.2015 Из: Киев Пользователь №: 20080 |
Вот чешу репу - как развести звонки с одного шлюза (с разных его каналов) на разные CO Line?
На шлюзе входящие GSM (подчёркиваю, что карточки разных операторов, поэтому весь "сыр-бор"): А потом: А на станции: Раз нельзя в SMDR номер 7009/7010 показать, остаётся вопрос - как бы принудительно развести и зафиксировать каналы по разным CO Line? |
|
|
20.11.2015, 12:27
Сообщение
#13
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 8.10.2015 Из: Киев Пользователь №: 20080 |
Вот чешу репу - как развести звонки с одного GSM-VoIP шлюза (с разных его каналов) на разные CO Line? Хоть бери да второй IP настраивай в шлюзе... Шлюз AddPack GS1002, он, кроме всего прочего, может ещё быть NAT-роутером, в этой связи в нём есть два Ethernet-интерфейса (один "типа" WAN, второй - LAN). Могу второй интерфейс (который сейчас бездействует) настроить под ещё одну внутреннюю сеть (например 192.168.200.0/24) и один из каналов перебросить туда (и входящие и исходящие звонки). АТС (которая живёт в 192.168.0.0/24) будет ходить на один канал шлюза напрямую, а на второй канал - через шлюз предприятия, где собственно и организованы обе внутренние сети. Но это же, простите, извращение )))) Может всё-таки внутри АТС что-то можно сделать? |
|
|
2.12.2015, 15:57
Сообщение
#14
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 6102 Регистрация: 14.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 17240 |
Хоть бери да второй IP настраивай в шлюзе... Шлюз AddPack GS1002, он, кроме всего прочего, может ещё быть NAT-роутером, в этой связи в нём есть два Ethernet-интерфейса (один "типа" WAN, второй - LAN). Могу второй интерфейс (который сейчас бездействует) настроить под ещё одну внутреннюю сеть (например 192.168.200.0/24) и один из каналов перебросить туда (и входящие и исходящие звонки). АТС (которая живёт в 192.168.0.0/24) будет ходить на один канал шлюза напрямую, а на второй канал - через шлюз предприятия, где собственно и организованы обе внутренние сети. Но это же, простите, извращение )))) Может всё-таки внутри АТС что-то можно сделать? У меня через MSN все правильно выдается. 1234567 - Вызывающий CLI 0034633964 - Вызываемый DID 200 - внутренний на которого назначен вызов 1547 200 044 00:00:00 02/12/15 15:50 R0034633964 1234567 00 15 SMDR Ring/CLI/CPN Service-I CPN 16 SMDR Ring/CLI/CPN Service-II CLI 17 Print MSN ON Ring Route Type MSN-DID conversion (PGM145) Может у Вас DID не номер , а имя? |
|
|
2.12.2015, 17:23
Сообщение
#15
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 6102 Регистрация: 14.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 17240 |
У меня через MSN все правильно выдается. 1234567 - Вызывающий CLI 0034633964 - Вызываемый DID 200 - внутренний на которого назначен вызов 1547 200 044 00:00:00 02/12/15 15:50 R0034633964 1234567 00 15 SMDR Ring/CLI/CPN Service-I CPN 16 SMDR Ring/CLI/CPN Service-II CLI 17 Print MSN ON Ring Route Type MSN-DID conversion (PGM145) Может у Вас DID не номер , а имя? Мдя, правильно, но только пока нет ДИЗЫ. |
|
|
2.12.2015, 17:40
Сообщение
#16
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 6102 Регистрация: 14.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 17240 |
Мдя, правильно, но только пока нет ДИЗЫ. Для разделения по линиям и, соответственно в SDMR,при входящих вызовах можно использовать разные имена доменов В Заголовке From. Конечно, если на шлюзе можно прописать это... Для 1-го From: <sip:XXXXXXXXXXX@Domain1.ru> Для 2-го From: <sip:XXXXXXXXXXX@Domain2.ru> |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 1:19 |