Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
			
			  28.3.2013, 12:41
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 17870  | 
       
			
			 
				LIK-300 
			
			
					
		MFIM/GS96M-5.5Cj APR/11 Boot Version-1.0Bf MAY/10 Kernel Version-5.5Cj H/W issue-3 Входящие по потоку. Начались глюки при входящих звонках ... звонящего слышно, а он меня нет. Причем глюки эти периодические ... 1 примерно на 10 звонков. Сначала думал что проблема с модулем SLTM32 но на нескольких LIP-8012D такие же проблемы. Куда копать ?  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  28.3.2013, 12:42
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420  | 
       
			
			 LIK-300 MFIM/GS96M-5.5Cj APR/11 Boot Version-1.0Bf MAY/10 Kernel Version-5.5Cj H/W issue-3 Входящие по потоку. Начались глюки при входящих звонках ... звонящего слышно, а он меня нет. Причем глюки эти периодические ... 1 примерно на 10 звонков. Сначала думал что проблема с модулем SLTM32 но на нескольких LIP-8012D такие же проблемы. Куда копать ? А у вас сколько линий в потоке провайдер дает? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  28.3.2013, 12:46
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 17870  | 
       |
| 
			
			 | 
	|
			
			  5.4.2013, 19:59
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 81 Регистрация: 29.6.2008 Из: Moscow Пользователь №: 11574  | 
       
			
			 
				провайдера пинайте) 
			
			у него поток небось через ip подается, пусть свое железо настраивает. --------------------  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 11:51
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 52 Регистрация: 22.2.2013 Пользователь №: 18512  | 
       
			
			 
				Ipecs lik 600 
			
			MFIM/GS97M-5.5Gt MAY/12 Boot Version-1.0Bf MAY/10 Kernel Version-5.5Dd H/W issue-3 односторонняя слышимость на некоторых аппаратах LIP-8012D как при внутренних звонках так и при внешних звонках, с аппарата удаленного абона слышно а удаленный меня не слышит или наоборот, при звонках через SLT проблем не увидел. Сеть с POE собрана на Д-Линках. Косяки начались после переключения по питанию. Последовательный запуск IPECS - DGS - 1 switch - 2 switch - n swich ситуацию не поменяли. Смена портов, перезапуск телефонов результатов не дал. Звонки в зоне свича проходят нормально. внешка в потоке. Подскажите куда рыть. -------------------- Основной принцип радиосвязи: Чем громче крикнешь тем дальше слышно 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 11:57
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420  | 
       
			
			 
				Версия PRIM? 
			
			Я правильно понял, что ранее все работало нормально? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 11:59
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420  | 
       
			
			 Косяки начались после переключения по питанию Т.е., после перехода на Д-Линки с POE?? А что было до того? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 12:02
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 52 Регистрация: 22.2.2013 Пользователь №: 18512  | 
       
			
			 Версия PRIM? Я правильно понял, что ранее все работало нормально? да, всё было нормально Т.е., после перехода на Д-Линки с POE?? А что было до того? нет, сеть осталась без изменений -------------------- Основной принцип радиосвязи: Чем громче крикнешь тем дальше слышно 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 12:03
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420  | 
       
			
			 
				Что тогда имелось ввиду под переключением по питанию?? 
			
			-------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 12:11
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 52 Регистрация: 22.2.2013 Пользователь №: 18512  | 
       
			
			 Что тогда имелось ввиду под переключением по питанию?? электрики производят ремонт у себя и с УПСа с которого серверная питается переключали на не защищенное питание, перед этим серваки и всё остальное включая атс нормально выключалось. после переключения всё запустили и начались косяки. когда закончат ремонт предстоит обратный переход -------------------- Основной принцип радиосвязи: Чем громче крикнешь тем дальше слышно 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 12:19
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158  | 
       
			
			 
				По незащищенному питанию у меня столько косяков станции выдавали, что всех и не упомнишь..вплоть до перегораний элементов микросхем..в окончательном варианте..
				
				
				
			 
			
			-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка 
					
		Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 12:26
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420  | 
       
			
			 электрики производят ремонт у себя и с УПСа с которого серверная питается переключали на не защищенное питание, перед этим серваки и всё остальное включая атс нормально выключалось. после переключения всё запустили и начались косяки. когда закончат ремонт предстоит обратный переход Ну и чем вам помочь, в таком случае?! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 12:31
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158  | 
       
			
			 
				После последнего выхода из строя АТС у меня сейчас защита не хуже чем на ГАТС стоит... так что не до жиру - лишь бы не сгорела АТС..
				
				
				
			 
			
			-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка 
					
		Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 12:38
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 52 Регистрация: 22.2.2013 Пользователь №: 18512  | 
       
			
			 Ну и чем вам помочь, в таком случае?! я УПСа малого на АТС поставил (временно), результат узнаю чуть позже после тестов. Звонки в зоне свичей проходят нормально. коммутация звонков и голосовой трафик идут же через IPECS, а она находится в другом здании. Почему между зданиями при звонках возникают косяки с односторонней слышимостью и это же касается звонков во внешнюю сеть. Понять пока не могу. вот и прошу помощи по данной ситуации, вдруг у кого то возникали подобные ситуации и известна практика борьбы с ними. -------------------- Основной принцип радиосвязи: Чем громче крикнешь тем дальше слышно 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  20.6.2013, 12:55
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420  | 
       
			
			 я УПСа малого на АТС поставил (временно), результат узнаю чуть позже после тестов.  Звонки в зоне свичей проходят нормально. коммутация звонков и голосовой трафик идут же через IPECS, а она находится в другом здании. Почему между зданиями при звонках возникают косяки с односторонней слышимостью и это же касается звонков во внешнюю сеть. Понять пока не могу. вот и прошу помощи по данной ситуации, вдруг у кого то возникали подобные ситуации и известна практика борьбы с ними. Не, ну у вас же явно получается, что виновато питание... Больше же ничего не менялось! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот 
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
![]() ![]()  | 
	