сообщение 8.12.2006, 17:41
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 29.11.2006
Пользователь №: 170



Доброго времени суток.

Небольшая проблема: на LDK-100 системный т/а #101 время от времени самопроизвольно включается (загорается кнопка МОН). На дисплее появляется надпись "набор: таймаут" (система русифицированная). Обычно такое происходит, если снять трубку и ~15 сек ничего не набирать, но в данном случае система снимает трубку и пишет это сообщение самопроизвольно. Может кто навскидку скажет в каком направлении копать?

Дополнительно:

- версию ПО, увы, не посмотрел sad.gif
- системники на гибридной плате DSIB
- №101 не дежурный (им назначен неподключенный порт 105)
- часто перед самовключением довольно длительное время никаких действий с этого аппарата не производится (например, приходит секретарша на работу и ещё не тронув аппарата наблюдает вышеописанное)
- с другими системниками такого не происходит

Спасибо.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
All is not what ...
сообщение 8.12.2006, 17:50
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 912
Регистрация: 10.11.2006
Пользователь №: 114



а к сети или компу ваша станция подключена?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 8.12.2006, 17:54
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Проверять:
1. телефонный аппарат
2. кабель
3. порт на плате
ИМХО наиболее вероятны варианты 1 и 2.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
LastHand
сообщение 8.12.2006, 18:05
Сообщение #4


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 75
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 58



Цитата(harris @ Dec 8 2006, 04:54 PM) [snapback]876[/snapback]
1. телефонный аппарат
2. кабель
3. порт на плате

Аналогичная проблема.
Впервые встретились с ней пару месяцев назад на STAREX CS1000, когда поставили на него 3.50 версию. Снять трассу не удалось, но точно не 2 и не 3. Если грешить на 1, то грешить на всю серию - включаться начали все lkd-30d, которые на том объекте стоят.
Месяц назад начал выеживаться lkd-30d на офисной LDK-300, станционное ПО вроде никто не трогал, стоит себе давно 3.6Am. Проблема гуляет вслед за 1, аппарат не молодой - мог и на пенсию запроситься.
Пока руки не доходят разобраться с траблом. Полчаса назад задрал окончательно, так был просто выдернут из линии. Но если кого-то этот трабл тоже достает, то руки изыщем для разборок.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
miha
сообщение 8.12.2006, 19:11
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 29.11.2006
Пользователь №: 170



Не, к компу станция не подключена, я первым делом отсоединил бы.

Спасибо всем за советы, заменю-ка я системник dry.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 8.12.2006, 20:15
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



2 LastHand:
В 1000-ке могут быть и отличные от LDK нюансы.
А вот при наводках на кабеле системник может вести странным образом и "жить своей жизнью" (такое неоднократно встречалось).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
LastHand
сообщение 11.12.2006, 11:02
Сообщение #7


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 75
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 58



Цитата(harris @ Dec 8 2006, 07:15 PM) [snapback]883[/snapback]
А вот при наводках на кабеле системник может вести странным образом и "жить своей жизнью" (такое неоднократно встречалось).
Прошу уточнить - при наводках на кабеле конкретный системник может вести странным образом? Потому что у меня однозначно проблема начала гулять за аппаратом. Симптомы один в один те же, что и в других двух вышеупомянутых случаях.
Да, я понимаю, что у сиэски своя специфика.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.12.2006, 12:32
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(LastHand @ Dec 11 2006, 11:02 AM) [snapback]896[/snapback]

Прошу уточнить - при наводках на кабеле конкретный системник может вести странным образом? Потому что у меня однозначно проблема начала гулять за аппаратом. Симптомы один в один те же, что и в других двух вышеупомянутых случаях.
Да, я понимаю, что у сиэски своя специфика.

Системники можут вести себя по разному при подключении по кабелю, на котором присутствуют внешние эл.-магн. помехи, т.к. имеет место некий разброс по чувствительности.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rom
сообщение 1.4.2009, 7:33
Сообщение #9


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 61
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 4689



Здравствуйте. У меня похожая проблема. несколько дней назад в течение часа наблюдалось такое же на системном аппарате и на обычном ( хрипы и шипение в трубке). Через пару дней проблема в другом помещении этого же здания. Группа SLT телефонов только при разговоре с городом (линии аналоговые СО), при внутреннем звонке проблем не наблюдалось, при выходе на городские линии той группы с телефона из другого помещения помех не наблюдалось. что такое может быть, подскажите пожалуйста.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 1.4.2009, 8:39
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
У меня похожая проблема
Самопроизвольно включаются цифровики?
Цитата
Группа SLT телефонов только при разговоре с городом
вы же сами заметили
Цитата
при внутреннем звонке проблем не наблюдалось,
Перегрузите станцию. Как часто это проявляется?
Перейти в начало страницы
 