Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
Произошло отключение питание, и станция не переключилась на резервное питание, после включения питания попробовал один кабинет отключил, от питания работает, значит ли это что надо увеличить ёмкость батарей!!!
-------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
поиск рулит
http://forum.ipldk.ru/index.php?showtopic=...&hl=батарея а что много у кого подключино раздельно, не по инстркукции? -------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Как аккум. то подключены к атс?
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
4 KSU, по инструкции,(правда в инструкции про 3 KSU говориться) к двум 12 в аккумуляторам, какая ёмкость не нашёл на аккумуляторах!
-------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
Какая ёмкость батареи должна быть для 4 ksu?
-------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Цитата(potc @ Sep 7 2007, 12:28 PM) [snapback]7768[/snapback] Какая ёмкость батареи должна быть для 4 ksu? Здравствуйте! Уже этот вопрос обсуждали на форуме. Я писал, что у меня на АТС стоят на первом KSU 2 шт. по 17а/ч каждая, включенные в блок питания. Также стоят и во втроим KSU. На третий вешать не стал. ИМХО, от батарей питание подается по общим шинам на блоки питания. Т.Е суммарная емкость 34 а/ч. Имею всего 16 цифровых абонентов. Без сетевого питания АТС простояла 5 часов на аккумуляторах. И потом сама их зарядила. Я думаю, что надо вместо третьего KSU аккумуляторы надо поставить на четвертый. Ведь шлейф к дополнительной системе предназначен только для передачи данных -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
Я понял, я читал вашу ветку! Могу лишь только подытожить, что я нарыл, за время моей работы с 600 кой по питанию! Батарея оказалась 55 а\ч тут собрана схема с помощью, которой ток не течёт на батареи а батареи заряжается в ручную! Это нормально, или нет, дайте совет!?
-------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Цитата(potc @ Sep 28 2007, 10:56 AM) [snapback]8509[/snapback] Я понял, я читал вашу ветку! Могу лишь только подитожить что я нарыл, за время моей работы с 600 кой по питанию! Батарея окозалась 55 а\ч тут собрана схемка с помощью которой ток не течёт на батареи а батареи зарежаються в ручную! Это нормально, или нет дайте совет!? Ну я думаю, что заряжать вручную хреновато. То закрутишься, то другое. Опятьже, если батарея 55 а/ч, то заряжаться она должна где-то часов 10 ( ток заряда 1/10 от емкости батареи). Опять контроль и т.п. Так что я сторонник автоматики. А схема-то самодельная или в АТС? немножко непонятно. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
Схема самодельная, но не я собрал!
-------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Цитата(potc @ Sep 28 2007, 11:11 AM) [snapback]8512[/snapback] Схема самодельная, но не я собрал! Дык на блоках питания LDK-300 есть специальный разъем для подключения аккумуляторов и клавиша "батарея". Ну, типа, посмотрите в инструкцию по установке. В комплекте должен быть шнурок для аккумулятров. Собираете, устанавливаете. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
А вон вы очём я просто вас не понял! Эти шнурки мы и используем для этих батарей!
-------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Цитата(potc @ Sep 28 2007, 01:47 PM) [snapback]8522[/snapback] А вон вы очём я просто вас не понял! Эти шнурки мы и используем для этих батарей! А какой у вас блок питания? У меня LDK-300 с блоками PSU-300. Там есть штатное гнездо для подключения аккумулятора и включатель батарей. Собираете аккумуляторы в батарею 24в. включаете шнурок в гнездо, включаете на блоке включатель аккумуляторов и все. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 92 Регистрация: 23.1.2007 Из: Moskow city Пользователь №: 568 ![]() |
Цитата(kakao13 @ Oct 4 2007, 09:27 AM) [snapback]8674[/snapback] А какой у вас блок питания? У меня LDK-300 с блоками PSU-300. Там есть штатное гнездо для подключения аккумулятора и включатель батарей. Собираете аккумуляторы в батарею 24в. включаете шнурок в гнездо, включаете на блоке включатель аккумуляторов и все. Тоже самое только станция 600 и подключено 4 ksu -------------------- LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Цитата(potc @ Oct 4 2007, 11:04 AM) [snapback]8684[/snapback] Тоже самое только станция 600 и подключено 4 ksu Ну, в принипе, можно посмотреть в инструкции по установке АТС. Вешаете в блоки питания 1-3 KSU батареи (по инструкции можно одну батарею на все три KSU) и аналогично на 4-6 KSU. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 2:19 |