ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> отбой входящих вызовов при disa
Amel
сообщение 8.7.2008, 12:52
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 26
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 11606



Имеется LDK-300 (MPB ver. GS30P-2.2Ec FEB/04). Плата ААIB.
Сделали настройки:
140 - включили DISA
144 - забита старая таблица распределения вызовов (в списке есть сист. телефон оператора)
167 - во всех случаях на Attendant

В ситуации, когда дозванивающийся не знает номер внут. абонента (просто ожидает соединения с оператором) бывает, что проходит нормально - поступает вызов на телефоны, указанные в 144. А бывает (по той же СО - тоже) после приветствия сразу отбивает звонок. В этот момент входящих вызовов максимум 2 висит (меньше 4).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 8.7.2008, 13:47
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



код страны какой стоит?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Amel
сообщение 8.7.2008, 14:20
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 26
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 11606



CIS
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 8.7.2008, 14:50
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



может быть паразитный аон.
в 3-х версиях проблемма была исправлена


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Amel
сообщение 8.7.2008, 16:22
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 26
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 11606



что, нет другого пути, кроме попытки перепрошивки на 3.8? (очень страшно перепрошивать)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 8.7.2008, 17:08
Сообщение #6


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



а на 3.8 и не получится
у вас старый процессор
максимум 3.6


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Amel
сообщение 8.7.2008, 17:43
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 26
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 11606



А где ее можно взять?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 8.7.2008, 18:20
Сообщение #8


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



http://www.artcom.ru/_files/Download/Soft/30P-C6Eb.zip
можно здесь


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Amel
сообщение 9.7.2008, 9:41
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 26
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 11606



Спасибо за ответы.
Но я вряд ли решусь на перепрошивку - цена вопроса слишком высока.
А у нас в регионе невозможно найти специалиста с опытом по нашей АТС.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 9.7.2008, 10:15
Сообщение #10


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Amel @ 9.7.2008, 10:41) *
Спасибо за ответы.
Но я вряд ли решусь на перепрошивку - цена вопроса слишком высока.
А у нас в регионе невозможно найти специалиста с опытом по нашей АТС.

Не так страшен черт как его малютка. rolleyes.gif Ничего, если попробуете, то на первый раз огребете капсюлей. rolleyes.gif Оне способствуют соображению, стимул так сказать. А во второй раз пойде как по- маслу. Но.. зато в вашей местности вы будете крутым перцем по АТС. Все когда-нибудь с чего-то начинали


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Amel
сообщение 9.7.2008, 15:28
Сообщение #11


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 26
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 11606



Да, но восстанавливать будет очень тяжко - около 100 абонентов+COSы+разные приоритеты СО, системный скоростной набор и т.д.
Все настройки делались без документирования и хаотично и разными людьми.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Obus
сообщение 9.7.2008, 15:47
Сообщение #12


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 9
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 11582



/del

Сообщение отредактировал Obus - 9.7.2008, 15:50
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 9.7.2008, 16:22
Сообщение #13


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Amel @ 9.7.2008, 16:28) *
Да, но восстанавливать будет очень тяжко - около 100 абонентов+COSы+разные приоритеты СО, системный скоростной набор и т.д.
Все настройки делались без документирования и хаотично и разными людьми.

Ничего восстанавливать не надо. Слейте старую версию в комп. Если у вас с новой не пойдет, то завсегда можно залить старую, посмотреть где накосячил и попробовать по новой. Или плюнуть и садиться пить.... чай. :rolleyes:Если есть вопросы-данные в личке.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BarSick
сообщение 10.7.2008, 11:35
Сообщение #14


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 29.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11574



Вчера пытался перепрошить проц с версии 2.0 до - хотябы 3.6
Не получилось((
пытался консолью версии 2.2, 3.6, 3.7, 3.8
че-то не коннектиться, при апгрейде, в мониторе писал что-то про "не приходит какой-от ответ"
причем, вообще какая-то нестабильность - базу пытался забэкапить - получилось только версией 2.2 естественно.
И почему-то только по tcp/ip blink.gif
но по ip перепрошить тоже не получилось.
Может консоль версии 2.0 надо???
специально взял новую MPBN, и PMU с версией 2.0 пол дня сидел - тупо жал кнопки - и без успеха, блин!
Как-то все сложно))


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 10.7.2008, 11:59
Сообщение #15


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



у вас есть SDMUa или SDRAM?
подойдёт 64 pc 100 на 4-х микрухах

проверить можно из терминала
пароль jannie
db mt


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BarSick
сообщение 10.7.2008, 12:07
Сообщение #16


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 29.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11574



Цитата(AXEL @ 10.7.2008, 12:59) *
у вас есть SDMUa или SDRAM?
подойдёт 64 pc 100 на 4-х микрухах

проверить можно из терминала
пароль jannie
db mt

если это ко мне unsure.gif , то если чесно даже не искал.
Кто-то говорил, что для MPBN память не требо.
Их ведь два вида - еще DMEMU есть. Вот я и не напрягался - вроде DMEMU для целей перепрошивки.
А на MPBN этот модуль не ставиться.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 10.7.2008, 12:29
Сообщение #17


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



у вас ipLDK 100 или 300?

для нового процессора ipLDK100 (MPBN) (тот что мигает зелёными лампочками) память не нужна

для старого процессора ipLDK100 (MPB, MPBE) (мигает красными лампочкамми) память нужна

для любого процессора ipLDK300 (MPB, MPBN) нужа память

для процессора ipLDK600 (MPBE) память не нужна

и ещё старый процессор ipLDK100 если у вас нет модуля ASMU, то не поднимите выше версии 2.2 (модуль уже купить нельзя). Старый процессор ipLDK300 нельзя поднять выше версии 3.6


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BarSick
сообщение 10.7.2008, 13:32
Сообщение #18


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 29.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11574



А теперь понятно. Спасибо большое!
Да действительно я пытался это с 300кой проделать, на MPBN


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BarSick
сообщение 10.7.2008, 19:30
Сообщение #19


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 29.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11574



Цитата(AXEL @ 10.7.2008, 12:59) *
у вас есть SDMUa или SDRAM?
подойдёт 64 pc 100 на 4-х микрухах

а нет путаницы?
нашел (где стырить) 64М рс-100, но она на 8ми микрухах
на 4х микрухах -это 32М рс-100 (собственно как и D300-SDMUA - тоже 32М)
Или если трассировка даст добро - то можно рисковать?)


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BarSick
сообщение 11.7.2008, 14:49
Сообщение #20


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 29.6.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 11574



Стырил рс-100 64М - не подходит. db mt -> memory not installed
установил D300-SDMU-A - то что надо работает
Но прошить все равно не получается.
плата - IPLDK300(MPBN) (красные огоньки) - прочитал на плате и на коробке)))
что я вижу:
upgrade monitor
Connecting to system.(COM1)
Calculate cheksum ... Total 6927532 bytes, Final 0 bytes :
dwSum(wChecksum) = 2006(2006)
(Checksum : 20 06)
(COM1, 4)
COM handle [b8]
BaudRate = 19200
Connecting to system...Success
Accessing system.
g_nCountSendBuffer is 1
WriteData[1]: 0d
ENTER was send
strings were received
g_nCountSendBuffer is 7
WriteData[7]: 70 63 64 6f 77 6e 0d
PCDOWN+ENTER were sent
Accessing system...Success
Negotiating.

ReadData[1]: 2a

ReadData[2]: 2a 2a

ReadData[2]: 2a 2a

ReadData[1]: 2a

ReadData[41]: 0d 0a 20 49 6e 76 61 6c 69 64 20 50 6f 72 74 20 66 6f 72 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 55 70 67 72 61 64 65 2e 2e 2e 0d 0a


Fail to receive NEGO_START
g_nCountSendBuffer is 5
WriteData[5]: 02 10 18 00 03
Password is being confirmed

g_nCountSendBuffer is 5
WriteData[5]: 02 10 18 00 03
Password is being confirmed

g_nCountSendBuffer is 5
WriteData[5]: 02 10 18 00 03
Password is being confirmed

Negotiating...Fail
Disconnecting.