Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Есть две станции, соединены по E1, лицензия Q-Sig открыта.
Обе в одной подсети. DECT Mobility работает некорректно - отсутствует входящая на трубку. ВОПРОС №1: как правильно сделать таблицу 324 в случае DECT Mobility? СЕЙЧАС: прописана нумерация «чужих» дектовских абонентов с указанием MPB Destination противоположной станции (группа линий, естественно, тоже назначена). Нужно ли для «своих» дектов в поле MPB Destination указывать свой проц? Или там вообще ничего писать не надо? ВОПРОС №2: ID абонента – это порядковый номер порта платы внутри самой себя (независимо от тех портов, которые отображаются в пгм 105)? По команде maint>ws [номер слота] subs видны ID и какая-то ещё информация, но порты из пгм 105 никак не фигурируют. Значит ли это, что мы никак не можем повлиять на значение ID, кроме как учитывая очерёдность регистрации трубок? ВОПРОС №3: если на одной (основной) станции значительно больше трубок, чем на второй, то Mobility могут стать только те, чьи ID одинаковы с теми, что есть на второй станции? Какова в таком случае процедура регистрации на второй станции? Нужно сначала посмотреть список ID на первой, потом взять трубку, у которой ID=1 и идти регистировать на второй? И так по очереди? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Есть две станции, соединены по E1, лицензия Q-Sig открыта. Обе в одной подсети. DECT Mobility работает некорректно - отсутствует входящая на трубку. ВОПРОС №1: как правильно сделать таблицу 324 в случае DECT Mobility? СЕЙЧАС: прописана нумерация «чужих» дектовских абонентов с указанием MPB Destination противоположной станции (группа линий, естественно, тоже назначена). Нужно ли для «своих» дектов в поле MPB Destination указывать свой проц? Или там вообще ничего писать не надо? ВОПРОС №2: ID абонента – это порядковый номер порта платы внутри самой себя (независимо от тех портов, которые отображаются в пгм 105)? По команде maint>ws [номер слота] subs видны ID и какая-то ещё информация, но порты из пгм 105 никак не фигурируют. Значит ли это, что мы никак не можем повлиять на значение ID, кроме как учитывая очерёдность регистрации трубок? ВОПРОС №3: если на одной (основной) станции значительно больше трубок, чем на второй, то Mobility могут стать только те, чьи ID одинаковы с теми, что есть на второй станции? Какова в таком случае процедура регистрации на второй станции? Нужно сначала посмотреть список ID на первой, потом взять трубку, у которой ID=1 и идти регистировать на второй? И так по очереди? 1. Нет. 2. Да. ID - это относительный (порядковый) номер порта внутри системы DECT (все WTIB+WTU). К ПГМ105 это не имеет прямого отношения. При регистрации Вы указываете лог. номер абонента (STA), прописанный в ПГМ105 и тем самым Вы уже привязываете трубку к определенному порту DECT (т.е. к ID). Например, имеется по лог. порядку слотов: DTIB24 и WTIB (ПГМ102 = 16 трубок). тогда: STA- порты №№ 1-24 - это цифровые системники STA- порты №№ 25 - 41 - это DECT трубки Нумерация трубок по умолчанию: STA124 - порт 1 в системе DECT - ID1 STA125 - порт 2 в системе DECT - ID2 STA126 - порт 3 в системе DECT - ID3 .... STA140 - порт 16 в системе DECT - ID16 Вы фактически сможете увидеть это, если введете команду: bs [№ слота WTIB]<Enter> Если необходимо использовать трубку STA126 в другой станции, то и там она должна быть тоже приписана (зарегистрирована) к порту 3 (ID3) На какой порт приписать Вы выбираете перед регистрацией путем указания лог. номера (STA). А номера трубок (STA) можно заранее изменить при необходимости в ПГМ105. ??? Запутал??? ![]() Станции обмениваются между собой информацией об ID трубок, а не об их лог. номерах (STA). Cтанция, обнаружив у себя в зоне трубку, просто уведомляет об этом другую станцию посылкой ID этой трубки. Вторая станция автоматически устанавливает переадресацию для этого ID. Все. 3. Да. Для тех трубок, которые должны работать с функцией DEC Mobility порядковые номера портов DECT (ID) должны быть одинаковыми в обеих станция. Значит трубки с DECT Mobility придется располагать в первых портах. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Спасибо, в целом понятно.
![]() В данной ситуации трубки прописаны на одноименных ID, но с входящими-то проблема... Может ли быть причиной то, что в 324 таблице присутствует свой IP в качестве MPB Destination для своих номеров? Цитата Cтанция, обнаружив у себя в зоне трубку, просто уведомляет об этом другую станцию посылкой ID этой трубки. Вторая станция автоматически устанавливает переадресацию для этого ID. А узнаёт КУДА переадресовывать она из 324 таблицы? Может путается среди MPB Destination? |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Спасибо, в целом понятно. ![]() В данной ситуации трубки прописаны на одноименных ID, но с входящими-то проблема... Может ли быть причиной то, что в 324 таблице присутствует свой IP в качестве MPB Destination для своих номеров? А узнаёт КУДА переадресовывать она из 324 таблицы? Может путается среди MPB Destination? Да, узнает из ПГМ324. Но в тех строках, где прописана собственная нумерация, это поле не должно иметь никакого значения. Но кто его знает, как именно у них написан софт... ![]() А поводу проблемы - опишите подробнее ситуацию, что конкретно не работает??? Входящий вызов из города не переадресуется на трубку, если трубка находится в другой станции??? Внутренние вызовы по DECT Mobility переадресуются?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Цитата А поводу проблемы - опишите подробнее ситуацию, что конкретно не работает??? Входящий вызов из города не переадресуется на трубку, если трубка находится в другой станции??? Внутренние вызовы по DECT Mobility переадресуются?? Выяснились некоторые подробности: DECT Mobility как раз работает ![]() Но не совсем так, как видится абоненту. Короче говоря, на каждой станции имеется набор трубок. Соответственно, какой-то диапазон ID совпадает. И при регистрации трубки на ВТОРОЙ станции вызовы все уходят на неё. Людей беспокоит ОСНОВНАЯ трубка, на которую прекращают поступать входящие) А потребность такова, чтобы все абоненты могли перемещаться между территориями. Получается, что для реализации подобного пожелания количество портов должно превосходить количество абонентов в два раза? Чтобы исключить одинаковые ID? |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Выяснились некоторые подробности: DECT Mobility как раз работает ![]() Но не совсем так, как видится абоненту. Короче говоря, на каждой станции имеется набор трубок. Соответственно, какой-то диапазон ID совпадает. И при регистрации трубки на ВТОРОЙ станции вызовы все уходят на неё. ![]() Людей беспокоит ОСНОВНАЯ трубка, на которую прекращают поступать входящие) А потребность такова, чтобы все абоненты могли перемещаться между территориями. Получается, что для реализации подобного пожелания количество портов должно превосходить количество абонентов в два раза? Чтобы исключить одинаковые ID? ![]() ![]() ![]() Есть суммарно N абонентов, пользующихся своими DECT-трубками (т.е. есть N трубок). Все они хотят пользоваться своей трубкой в зоне действия обеих станций... Так??? ОК. Ну, значит все N трубок нужно зарегистрировать на одной станции и все N трубок нужно также зарегистрировать на второй станции. Каждая трубка - под своим ID. К примеру, если данная трубка на 1-ой станции привязана к ID11 (11 порт на плате WTIB), то и на 2-ой станции эта же самая трубка должна быть зарегистрирована на порт 11 WTIB'а. Итого в каждой станции нужно N абонентских портов для DECT -трубок. Сколь трубок, столько и портов нужно в каждой станции. Естественно, если Вы сейчас прописали одни Х трубок на одной АТС, и другие Y трубок на другой АТС, и все трубки должны перемещаться между станциями, то для обеспечения DECT MObility потребуется X+Y портов DECT. Вам придется просто заново запрограммировать все, что касается DECT-абонентов, по крайней мере в одной из станций. Делаете заранее таблицу... См. прикрепленный файл. Если есть абоненты, которые не перемещаются из станции в станцию, то конкретно им можно отключить ф.DECT Mobility, и прописать две разные трубки в разных станциях в одинаковый ID. Так тоже можно, но не забыть отключить им DECT Mobility!!! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Цитата Естественно, если Вы сейчас прописали одни Х трубок на одной АТС, и другие Y трубок на другой АТС, и все трубки должны перемещаться между станциями, то для обеспечения DECT MObility потребуется X+Y портов DECT. Так и есть, именно это и сделано. Но "не виноватая я" (с) ))) Не причастна к данному программированию ВООБЩЕ) было сделано нечто кем-то когда-то. Сейчас я только ПЫТАЮСЬ понять, что от меня хочет клиент и как это сделать. Цитата В чем проблема???? Что-то я Вас не пойму.... Поверьте, мне очень грустно от того впечатления, которое производят мои вопросы, но надо же как-то разобраться в ситуации. Что бы я делала без Вас. Цитата Если есть абоненты, которые не перемещаются из станции в станцию, то конкретно им можно отключить ф.DECT Mobility, и прописать две разные трубки в разных станциях в одинаковый ID. Так тоже можно, но не забыть отключить им DECT Mobility!!! Вот! Это точно понадобится некоторым абонентам. Где оно отключается (если проц не очень новый, и в PCAdmin не активна DECT Registration)? Нашла такую инфу в форуме (в доке не знаю где это, там последняя из оговоренных кнопок - девятая): Цитата С телефона атенданата доступ к этой функции - trans 0 # btn 10 P.S. сорри, не вижу прикреплённый файл с табличкой. |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Но "не виноватая я" (с) ))) Не причастна к данному программированию ВООБЩЕ) было сделано нечто кем-то когда-то. Сейчас я только ПЫТАЮСЬ понять, что от меня хочет клиент и как это сделать. Поверьте, мне очень грустно от того впечатления, которое производят мои вопросы, но надо же как-то разобраться в ситуации. ![]() Вот! Это точно понадобится некоторым абонентам. Где оно отключается (если проц не очень новый, и в PCAdmin не активна DECT Registration)? Нашла такую инфу в форуме (в доке не знаю где это, там последняя из оговоренных кнопок - девятая): Да, все верно - Trans +0+# + F10 + STA Number. Начиная с версии 3.7 это включено в PC-Admin. P.S. сорри, не вижу прикреплённый файл с табличкой. О, пардон, файл-то как раз и не "прилепился"..., я не проверил. Ага, мне не удается прикрепить Excel-ский файл. OK, упаковал его в zip.
Прикрепленные файлы
-------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Спасибо, файлик порадовал
![]() Правильно ли я понимаю, что карта WTIB сама по себе занимает 16 тайм-слотов, а также доп. модуль WTIU занимает тоже 16 тайм-слотов? Если в мониторинге присутствует информация вида (TimeSlot Assignment) : 01 DTIB12 12 03 CLCOB8 08 04 PRIB 32 06 WTIB+ 00 07 WTIB 48 08 VMIB 08 SUBTOTAL 108 - это значит, что есть одна карточка WTIB с доп. модулем плюс одна без него? Таким образом, именно ЭТИ тайм-слоты принимают участие в расчете общего числа тайм-слотов на систему? |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Спасибо, файлик порадовал ![]() Правильно ли я понимаю, что карта WTIB сама по себе занимает 16 тайм-слотов, а также доп. модуль WTIU занимает тоже 16 тайм-слотов? Если в мониторинге присутствует информация вида (TimeSlot Assignment) : 01 DTIB12 12 03 CLCOB8 08 04 PRIB 32 06 WTIB+ 00 07 WTIB 48 08 VMIB 08 SUBTOTAL 108 - это значит, что есть одна карточка WTIB с доп. модулем плюс одна без него? Да. WTIB+ означает, что на плате WTIB имеется дочерний модуль WTIU. Таким образом, именно ЭТИ тайм-слоты принимают участие в расчете общего числа тайм-слотов на систему? Да. Верно. Каждый WTIB или WTIU максимально может предоставить только по 16 каналов. Но... Кол-во резервируемых для DECT тайм-слотов зависит как от установленного кол-ва "железа" WTIB/WTIU, так и от кол-ва трубок, предполагаемых для регистрации (ПГМ102). - Если кол-во трубок (по ПГМ102) < или = суммарному кол-ву каналов (WTIB/WTIU x 16), то кол-во резервируемых общесистемных тайм-слотов будет = кол-ву трубок, т.е. определяется трубками; - Если кол-во трубок (по ПГМ102) > суммарного кол-ва каналов (WTIB/WTIU x 16), то кол-во резервируемых общесистемных тайм-слотов = кол-ву каналов (WTIB/WTIU x 16), т.е. определяется "железом". Пример: имеется WTIB + WTIU, т.е. это 16 х 2 = 32 канала. Но в ПГМ102 указано только 24 трубки. Значит кол-во тайм-слотов, занятых для системы DECT, будет всего =24. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Цитата - Если кол-во трубок (по ПГМ102) < или = суммарному кол-ву каналов (WTIB/WTIU x 16), то кол-во резервируемых общесистемных тайм-слотов будет = кол-ву трубок, т.е. определяется трубками; - Если кол-во трубок (по ПГМ102) > суммарного кол-ва каналов (WTIB/WTIU x 16), то кол-во резервируемых общесистемных тайм-слотов = кол-ву каналов (WTIB/WTIU x 16), т.е. определяется "железом". Cпасибо!!! Наконец-то стало понятно, откуда что. В данном случае трубок вообще 185 или около того. И они, получается, могут вести только 48 разговоров одновременно. Если установить доп. модуль WTIU, будет слишком много тайм-слотов (108+16=124). Но зато в пустое платоместо абоненсткая карта вполне может быть установлена (108+12=120)? |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Продолжу темку)
Что будет, если DECT Mobility-абонент, имея на "родной" АТС выход на приватную СО-линию, уйдёт на территорию второй АТС? Он по исходящей будет обслуживаться уже в соответствии с маршрутизацией второй станции и утратит приватный выход? |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Продолжу темку) Что будет, если DECT Mobility-абонент, имея на "родной" АТС выход на приватную СО-линию, уйдёт на территорию второй АТС? Он по исходящей будет обслуживаться уже в соответствии с маршрутизацией второй станции и утратит приватный выход? Да, конечно. DECT Mobility - это всего лишь вариант реализации Forward'а (Переадресации вызова). "Железо" (DECT-трубка) одно и то же, но абоненты - разные!! Если трубка находится во второй системе, то это уже другой абонент, с другим внутр. номером, с другими свойствами. Кроме того, "приватная" линия осталась в первой станции. Значит, чтобы попасть на "приватный выход" должен быть транзитный маршрут. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 169 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 11625 ![]() |
Спасибо, сделаем транзит.
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 2:21 |