Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13062 ![]() |
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Ситуация - После внедрения новой АТС LDK-600 (300E) c прошивкой 3.7, некоторое время всё работало номально (4 дня), затем возникла необходимость добавить новый номер, что и было сделано (просто присабачили новый телефон в розетку), сразу скажу, проверил, нигде ничего не замыкает, все провода нормально заизалированны и обжаты. Проблема - затем стало происходить следующее - начал подвисать второй системник, в трубках у абонентов, которые работают от него, просто тишина. Иногда можно было дозвониться до них, но позвонить с них нельзя. Первый раз помогла перезагрузка всей станции в целом (включая главный системный блок). Сейчас не помогло. Пытался решить - платы синхронизации между собой системников менял, менял также соеденительные провода, не помогло. После последней перезагрузки всей АТС, в определении конфигурации станции (configuration PGM 101-103), платы на втором системнике вообще не определяются, т.е. как будто их и нет. Вопросы - как восстановить нормальную работу АТС сейчас, и в чём как вы думаете могла быть причина начала косяков? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 101 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 12983 ![]() |
Какая конфигурация станции. Реально, что вставлено в каждый KSU ?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Я сам начинающий, могу ошибиться. В руководстве по установке (у меня на 201 странице и далее) надо прописать новые слоты, далее назначить логические слоты на 202 странице.
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Я сам начинающий, могу ошибиться. В руководстве по установке (у меня на 201 странице и далее) надо прописать новые слоты, далее назначить логические слоты на 202 странице. Пляяя... Товарисч, вас просют написать чо у тя вставлено в АТС по прг. 101 и 103 , а не по страницам книги. В каждом KSU (это такой прямоугольный ящичек) вставлены платы. Во, и нужно узнать, какие платы в каком количестве стоят в каком KSU. Если у вас работает прибор по угадыванию мыслей, то включайте. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13062 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13062 ![]() |
Какая конфигурация станции. Реально, что вставлено в каждый KSU ? Что отображает PC-Admin Так должно быть Первый системный блок 1 - DTIB24 с 2 по 8 - SLIB12 9 - CLCOB + Плата ЦП и плата синхронизации Второй системный блок с 10 по 18 - SLIB12 + плата синхранизации Что есть Первый системный блок 1 - DTIB24 с 2 по 8 - SLIB12 9 - CLCOB + Плата ЦП и плата синхронизации Второй системный блок НИЧЕГО!!! Как будто вообще не установлен, и на всех платах второго системного блока горят лампочки Когда первый раз конфигурил АТС, все платы назначились автоматом. Сейчас попробовал сам назначить (*PGM 101 -103), кортина получилась та, кот нужна, но абоненты не отвечают (гудки как будто вообще нет таких абонентов, т.е. как будто платы не установлены). Пытался перезагрузить после назначения ручками - не работает ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
У меня картина была точно такая же. Наверно, какое-то действие в назначении портов неточно сделал. PGM 101-103 Желательно еще раз повнимательнее.
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
А автоматически и у меня платы нового блока не вставали.
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13062 ![]() |
А автоматически и у меня платы нового блока не вставали. Заменил второй системный блок на другой. У меня всё нормально автоматом определилось, т.е. все платы встали как надо. Но при следующем конекте PC-Adminom, одна плата аналоговых абонентов вылетела (не определилась) С чем это связано не знаю, до этого всё работало. Но пришлось всё заново перенастраивать ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Заменил второй системный блок на другой. У меня всё нормально автоматом определилось, т.е. все платы встали как надо. Но при следующем конекте PC-Adminom, одна плата аналоговых абонентов вылетела (не определилась) С чем это связано не знаю, до этого всё работало. Но пришлось всё заново перенастраивать ![]() Бывает, что программа изредка взбрыкивает. Но редко. В прг.101 ставите тип платы в слот, например SLIB12 в слот 11 это код 14 (для пргограммирования по телефону) или по админу указываете тип платы в слот. Далее, в прг.103 вы указываете, что эта плата SLIB12 в слоту 11 логически относится к STA. Все запомнить и перегрузитьь АТС. Все остальные фокусы могут быть из-за невнимательности или шаловливых ручек. Причем без обид. Просто не зная тонкостей можно что-нибудь не так сделать. У меня собирали LDK-300. Второй KSU собирал техник. Я не проконтролировал. Плата LMU2 встала криво, плохой контакт. В результате, криво залилась программа во второй KSU, платы по прг.101 и 103 стоят в норме, определяются. . А во втором KSU появились двойные номера, кот. не должно быть в принципе, на одной плате на некоторых портах не было готовности, на некоторых шел непрерывный вызов. Вот такая хрень. Теперь, куда вставляли SLIB12? -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13062 ![]() |
Бывает, что программа изредка взбрыкивает. Но редко. В прг.101 ставите тип платы в слот, например SLIB12 в слот 11 это код 14 (для пргограммирования по телефону) или по админу указываете тип платы в слот. Далее, в прг.103 вы указываете, что эта плата SLIB12 в слоту 11 логически относится к STA. Все запомнить и перегрузитьь АТС. Все остальные фокусы могут быть из-за невнимательности или шаловливых ручек. Причем без обид. Просто не зная тонкостей можно что-нибудь не так сделать. У меня собирали LDK-300. Второй KSU собирал техник. Я не проконтролировал. Плата LMU2 встала криво, плохой контакт. В результате, криво залилась программа во второй KSU, платы по прг.101 и 103 стоят в норме, определяются. . А во втором KSU появились двойные номера, кот. не должно быть в принципе, на одной плате на некоторых портах не было готовности, на некоторых шел непрерывный вызов. Вот такая хрень. Теперь, куда вставляли SLIB12? SLIB12 - этими платами утыкан весь второй системный блок, пока вроде работает, но как я описывал выше, плата в 17 слоте не определилась. К тому же пришлось всё заново настраивать. А так пока работает. Я пробовал назначить платы самостоятельно и перезагрузить АТС'ку, но не помогло, абоненты всё равно были недоступны |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 101 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 12983 ![]() |
SLIB12 - этими платами утыкан весь второй системный блок, пока вроде работает, но как я описывал выше, плата в 17 слоте не определилась. К тому же пришлось всё заново настраивать. А так пока работает. Я пробовал назначить платы самостоятельно и перезагрузить АТС'ку, но не помогло, абоненты всё равно были недоступны Плата точно называется SLIB 12 (посмотрите по маркировки на плате)? Нужно проверить SLIB поменять местами платы на 16 и 17 слотах (если одинаковые платы). на всякий случай проверти пр 101, 17 слот что прописано. Если есть то заменить LMU. |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13062 ![]() |
Плата точно называется SLIB 12 (посмотрите по маркировки на плате)? Нужно проверить SLIB поменять местами платы на 16 и 17 слотах (если одинаковые платы). на всякий случай проверти пр 101, 17 слот что прописано. Если есть то заменить LMU. Да, точно SLIB 12, LMU нет, платы местами менял и перегружал выключением питания, В программах 101-103 отображается все платы кроме 17-ого слота. Назначал платы SLIB12 вручную - не помогло (как и до сброса всей станции) Вопрос - если я нажму кнопку ресет на плате ЦП, у меня настройки АТС (а именно: объединения в группы, перенаправления и прочая фиговина) собьются, т.е. придётся ли мне всё настраивать заново ? |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 ![]() |
Да, точно SLIB 12, LMU нет, платы местами менял и перегружал выключением питания, В программах 101-103 отображается все платы кроме 17-ого слота. Назначал платы SLIB12 вручную - не помогло (как и до сброса всей станции) Вопрос - если я нажму кнопку ресет на плате ЦП, у меня настройки АТС (а именно: объединения в группы, перенаправления и прочая фиговина) собьются, т.е. придётся ли мне всё настраивать заново ? Была похожая штука когда попытался заново в ручную переписать порядок плат в слотах. Вы меняли порядок плат или просто добавили новые по порядку в пгм 103? Если да, то загрузите back up и пропишите платы после уже установленных. Reset просто перегрузит станцию, если микропереключатель SW3-8 установлен в "OFF". |
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
![]() 1 -DTIB24 = 24 абонента 2-8 -SLIB12 =84 абонента Во втором блоке: 1-7 -SLIB12 =84 абонента = итого в двух блоках - 192 абонента - максимальная емкость 8-9 -SLIB12 - выходят за пределы емкости, поэтому и не прописываются ![]() -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
![]() 1 -DTIB24 = 24 абонента 2-8 -SLIB12 =84 абонента Во втором блоке: 1-7 -SLIB12 =84 абонента = итого в двух блоках - 192 абонента - максимальная емкость 8-9 -SLIB12 - выходят за пределы емкости, поэтому и не прописываются ![]() Где это Вы вычитали про такие "пределы" емкости (192 абонента)???... ![]() ![]() Речь идет о процессоре 300E (600-ка). Так??? И вся станция состоит всего из 2-х системных блоков?? Так??? Что значит "плата синхронизации"?? Давайте называть вещи своми именами. Что значит "нет LMU"??? В KSU1 должна стоять плата межстативной связи - LMU1, а в KSU2 - плата LMU2. Проверяйте соединение между блоками KSU: кабель, разъемы. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13062 ![]() |
Где это Вы вычитали про такие "пределы" емкости (192 абонента)???... ![]() ![]() Речь идет о процессоре 300E (600-ка). Так??? И вся станция состоит всего из 2-х системных блоков?? Так??? Что значит "плата синхронизации"?? Давайте называть вещи своми именами. Что значит "нет LMU"??? В KSU1 должна стоять плата межстативной связи - LMU1, а в KSU2 - плата LMU2. Проверяйте соединение между блоками KSU: кабель, разъемы. Пришёл Харис и всё прояснил, как всегда, за что огромное спасибо. ![]() ![]() Но не понятно почему работало стабильно, а потом вдруг вылетела, хотя судя по всему причина была именно в LMU и связи меж KSU. Однако быстро поднять мне не удалось. Делал ресет при выключенном 8-ом выключателе sw3, не помогло, гудка в трубках абонентов, работающих от 2-ого KSU, не было. Пришлось сбрасывать всё полностью и перенастраивать заново, но зато теперь сделал бекап. Однако возникают вопросы: если у кого были подобные ситуации, то каким образом удавалось быстро наладить работоспособность, не теряя настроек телефонной сети и по возможности сделать это удалённо? Как быть в этой ситуации с 8-мым переключателем в SW3 ? Если рассматривать вариант простого ресета через PC-ADMIN (PGM108) и заливки заранее сохраненной прошивки, то поднимутся ли все необходимые настройки, в том числе запрограммированные клавиши быстрого набора на системных телефонах и на привязанных к ним панелях и, останутся ли переадресации на пользовательских аппаратах (переадресации на группу с исполььзованием пользовательской функции 554 непосредственно на аппарате) ? |
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Если рассматривать вариант простого ресета через PC-ADMIN (PGM108) и заливки заранее сохраненной прошивки, то поднимутся ли все необходимые настройки, в том числе запрограммированные клавиши быстрого набора на системных телефонах и на привязанных к ним панелях и, останутся ли переадресации на пользовательских аппаратах (переадресации на группу с исполььзованием пользовательской функции 554 непосредственно на аппарате) ? Да, сохранится. Все. Если вы слили бэкап с багами и потом зальете опять, то и будет у вас все с багами. Поэтому, опытные товарищи, которые наступали на грабли, ![]() ![]() -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 71 Регистрация: 11.3.2009 Пользователь №: 12988 ![]() |
Где это Вы вычитали про такие "пределы" емкости (192 абонента)???... ![]() ![]() В инструкции по установке: IP LDK-300/LDK-300E Руководство по установке Макс емкость системы: 1-й KSU.......................................DKTU(DTIB24)-96(4).........SLT(SLIBII)-96(8) 1-й KSU + 2-й KSU......................DKTU(DTIB24)-192(8).......SLT(SLIBII)-192(16) 1-й KSU + 2-й KSU + 3-й KSU.....DKTU(DTIB24)-288(12).....SLT(SLIBII)-288(24) Я понимаю так, что в АТС LDK300/300E в каждом KSU не может быть больше 96 портов абонентов SLT и DKTU в сумме. Я ошибаюсь? |
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
В инструкции по установке: IP LDK-300/LDK-300E Руководство по установке Макс емкость системы: 1-й KSU.......................................DKTU(DTIB24)-96(4).........SLT(SLIBII)-96(8) 1-й KSU + 2-й KSU......................DKTU(DTIB24)-192(8).......SLT(SLIBII)-192(16) 1-й KSU + 2-й KSU + 3-й KSU.....DKTU(DTIB24)-288(12).....SLT(SLIBII)-288(24) Я понимаю так, что в АТС LDK300/300E в каждом KSU не может быть больше 96 портов абонентов SLT и DKTU в сумме. Я ошибаюсь? Да, ошибаетесь. В KSU идет ограничение по тайм-слотам. Каждому порту или каналу присваивается один т/с. Например для SLIB12 это 12 т/с, для платы PRIB это 30 т/с, VMIB это 4/8 каналов и тд. В доке написано, что в первом и четвертом KSU используется 144 т/с, из них 12 используется для обслуживания АТС, т.е. 132 т/с, во втором и пятом 144 т/с, в третьем и шестом 96 т/с. Так что считайте. В один KSU, кроме третьего, можно поставить 108 абонентов потому, что 9 слотов по 12 портов. А в третьем только 96. В общем, при установке оборудования надо считать т/с. Несоблюдение этого правила ведет к зависанию портов, треску и пр. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |