Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 15686 ![]() |
Уважаемые специалисты,нужна помощь. В ARIA-SOHO не держат аккумуляторы. Напряжение без нагрузки-27 вольт,под нагрузкой-22,5 вольта. Аккумуляторы новые(абсолютно). Пробовал выключить питание через 5 минут-не удержали,подождал полчаса-тоже самое. Что делать?
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Уважаемые специалисты,нужна помощь. В ARIA-SOHO не держат аккумуляторы. Напряжение без нагрузки-27 вольт,под нагрузкой-22,5 вольта. Аккумуляторы новые(абсолютно). Пробовал выключить питание через 5 минут-не удержали,подождал полчаса-тоже самое. Что делать? Наверное, заменить аккумуляторы... Или дать им зарядиться, но никак не 5-30 мин. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 15686 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
На всех предыдущих станциях (и ARIA и ipLDK) не было этой проблемы. Подключил аккумы-5 минут и станция держит минут 15-20. Так и аккумуляторы другие были. А вероятность что аккумуляторы хоть и новые, но "дохлые" вы исключаете полностью? 22,5В под нагрузкой маловато, вам не кажется? Попробуйте, в конце концов, другие аккумуляторы. Я не думаю, что имеются проблемы в станции! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Уважаемые специалисты,нужна помощь. В ARIA-SOHO не держат аккумуляторы. Напряжение без нагрузки-27 вольт,под нагрузкой-22,5 вольта. Аккумуляторы новые(абсолютно). Пробовал выключить питание через 5 минут-не удержали,подождал полчаса-тоже самое. Что делать? Если у вас падает на аккумуляторах напряжение от Сохи до такого напряжения, то адназначна у вас новые аккумулятолры не заряжены. Надо их сначала зарядить , а уж ставить на АТС. А то что вы раньше делали-это халтура. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 15686 ![]() |
ЛыЖник,dron,спасибо за советы,хотя я не считаю,что занимался халтурой!
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Для решения данного вопроса необходим измерительный прибор. Возможно один аккум. нормальный, а второй нет. При напряжении 22В станция отключает аккум. от нагрузки.
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
ЛыЖник,dron,спасибо за советы,хотя я не считаю,что занимался халтурой! У меня на работае есть охранное агенство, которое занимается монтажом ОПС. Вот для блоков питания они покупают аккумуляторы. Есть у них тестер для проверки аккумуляторов. В результате накопления опыта выяснилось, что приходят новые аккумуляторы заряженные наполовину, есть аккумуляторы с емкостю на 70% от заявленной. Т.е. очень много нюансов и не влучшую сторону. Блок питания Сохи дает зарядный ток 0.5 А. Соответсвенно, вы ставите непроверенные аккумуляторы, даете им поработать с АТС (соответсвенно зарядиться) небольшое количество времени, а потом пытаетесь на него посадить Соху. Соответсвенно они тянуть не будут. Даже в радиотелефон DECT вы ставите новые аккумуляторы, то им по инструкции по эксплуатации необходимо заряжаться не менее 10 часов. Вот что я имел ввиду под халтурой. Если обидел, то прошу прощения. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 15686 ![]() |
'ЛыЖник'
Нет,не обиделся. Вчера пол-дня посвятил тестам аккумуляторов. Станция действительно отключается на 22 вольтах-так что режим был пограничный. Заряд показал ток 0,25А, разряд-0,3А. Один аккумулятор был не "отформован". Всем СПАСИБО! |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
'ЛыЖник' Нет,не обиделся. Вчера пол-дня посвятил тестам аккумуляторов. Станция действительно отключается на 22 вольтах-так что режим был пограничный. Заряд показал ток 0,25А, разряд-0,3А. Один аккумулятор был не "отформован". Всем СПАСИБО! Что и требовалось доказать! ![]() -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Под халтурой имелось ввиду игнорирование инструкции. Я недавно зарядное к аккумуляторам купил (инструкция внутри). Дома вскрыл - а там написано - только для метал-гидридных. У меня дома кадмиевые (GP). Хорошо - закон есть - обменять можно не только в случае брака..
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 10:27 |