Ed_888
сообщение 17.8.2012, 12:10
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 108
Регистрация: 19.3.2012
Из: г. Тула
Пользователь №: 17260



Добрый день.

Столкнулся с такой проблемой на станции ipLDK-300, на одной из плат аналоговых абонентов Slib 2E, то и дело пропадал зумер, звонки на абонентов поступали, но при поднятии трубки в ответ тишина.
Софт ресет не помогал, лечилось выключением, включением станции.
Сегодня, это лекарство не помогло, один из 12 абонентов не реанимируется.
Вчера, полностью эта ситуация повторилась с другой платой Slib 2E, но там не реанимируются все 12 абонентов, менял плату на рабочую, все в порядке, сбоя нет.

Что это?, чем может быть вызвано столь медленное "умирание" станции, к чему готовиться?
В наличии новых плат нет, под заказ на 5 недель.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Мартовский кот
сообщение 17.8.2012, 12:24
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1256
Регистрация: 20.4.2009
Из: Большая деревня в Архангельской губернии
Пользователь №: 13154



Цитата(Ed_888 @ 17.8.2012, 12:10) *
Добрый день.

Столкнулся с такой проблемой на станции ipLDK-300, на одной из плат аналоговых абонентов Slib 2E, то и дело пропадал зумер, звонки на абонентов поступали, но при поднятии трубки в ответ тишина.
Софт ресет не помогал, лечилось выключением, включением станции.
Сегодня, это лекарство не помогло, один из 12 абонентов не реанимируется.
Вчера, полностью эта ситуация повторилась с другой платой Slib 2E, но там не реанимируются все 12 абонентов, менял плату на рабочую, все в порядке, сбоя нет.

Что это?, чем может быть вызвано столь медленное "умирание" станции, к чему готовиться?
В наличии новых плат нет, под заказ на 5 недель.

Скорее всего, платы в ремонт


--------------------
Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ed_888
сообщение 17.8.2012, 12:55
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 108
Регистрация: 19.3.2012
Из: г. Тула
Пользователь №: 17260



Цитата(Мартовский кот @ 17.8.2012, 12:24) *
Скорее всего, платы в ремонт


Из знающих, у меня две платы, на одной зумера нет на всех 12-ти портах, на другой плате только на одном порту.
Они точно поддаются ремонту, какая из микросхем за это отвечает, можно ли их приобрести самим?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 17.8.2012, 13:43
Сообщение #4


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Ed_888 @ 17.8.2012, 12:55) *
Из знающих, у меня две платы, на одной зумера нет на всех 12-ти портах, на другой плате только на одном порту.
Они точно поддаются ремонту, какая из микросхем за это отвечает, можно ли их приобрести самим?

А у вас есть паяльная станция, паяльный фен? ИМХО, не мудрите, отправьте ремонт. Ведь неизвестно что сдохло:может микросхема, а может транзистор...


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ed_888
сообщение 17.8.2012, 13:49
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 108
Регистрация: 19.3.2012
Из: г. Тула
Пользователь №: 17260



Цитата(ЛыЖник @ 17.8.2012, 13:43) *
А у вас есть паяльная станция, паяльный фен? ИМХО, не мудрите, отправьте ремонт. Ведь неизвестно что сдохло:может микросхема, а может транзистор...


Конечно, все есть.
А вот микросхемы наврятли можно найти.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 17.8.2012, 15:35
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Лето было обильным на грозы..
У вас полевки от станции идут вне помещения по воздуху?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 20.8.2012, 7:54
Сообщение #7


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(stasmar @ 17.8.2012, 15:35) *
Лето было обильным на грозы..
У вас полевки от станции идут вне помещения по воздуху?

Мдя... полевки по воздуху... поток Е1... это конешно... derisive.gif superstition.gif


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ed_888
сообщение 20.8.2012, 9:54
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 108
Регистрация: 19.3.2012
Из: г. Тула
Пользователь №: 17260



Цитата(stasmar @ 17.8.2012, 15:35) *
Лето было обильным на грозы..
У вас полевки от станции идут вне помещения по воздуху?


Да, скорее всего.
Есть несколько, которые идут по улице.
Вопрос в том, что именно выходит на плате, проверяли полевой транзистор, в порядке.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Мартовский кот
сообщение 21.8.2012, 15:51
Сообщение #9


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1256
Регистрация: 20.4.2009
Из: Большая деревня в Архангельской губернии
Пользователь №: 13154



Цитата(Ed_888 @ 20.8.2012, 9:54) *
Да, скорее всего.
Есть несколько, которые идут по улице.
Вопрос в том, что именно выходит на плате, проверяли полевой транзистор, в порядке.

Обычно выходят микросхемы, но они с прошивкой... мой инженер не стал чинить, сказал нет прошивки на микросхему, я отправлял в артком- у них свой сервис- центр.


--------------------
Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ed_888
сообщение 22.8.2012, 7:55
Сообщение #10


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 108
Регистрация: 19.3.2012
Из: г. Тула
Пользователь №: 17260



Цитата(Мартовский кот @ 21.8.2012, 15:51) *
Обычно выходят микросхемы, но они с прошивкой... мой инженер не стал чинить, сказал нет прошивки на микросхему, я отправлял в артком- у них свой сервис- центр.


Спасибо, буду знать.
Только мне сказали, что ремонт обходится в 5 т. р., когда за такие деньги можно найти б/у. С ремонтом, наверное, не буду заморачиваться.