Доброго времени суток!
Есть 2 станции ipLDK-100 и ipLDK-300,стоят они в разных офисах и связаны между собой по IP.
На станции ipLDK-100 при помощи LCR настраиваю исходящие звонки на мобильные в отдельную СО линию.Всё прекрасно начинает отфильтровываться:город есть,мобильники идут в отдельную линию,но при этом при попытке вызвать внутреннего абонента на ipLDK-300, АТС продолжает выдавать сигнал готовности линии....Внутренняя связь на ipLDK-100 при этом работает нормально.
Пожалуйста подскажите где может быть загвоздка?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 11)
sendi
сообщение 16.4.2007, 9:50
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 206
Регистрация: 28.9.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 17



Необходимо прописать маршруты с 100 на 300 и наоборот пгм 324
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Yago
сообщение 16.4.2007, 10:18
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 1427



Цитата(sendi @ Apr 16 2007, 10:50 AM) [snapback]3823[/snapback]

Необходимо прописать маршруты с 100 на 300 и наоборот пгм 324

Я не уточнил с самого начала.....до настройки LCR внутренняя связь была между двумя станциями,т.е. соответственно все необходимые маршруты прописаны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VolkoV
сообщение 16.4.2007, 10:50
Сообщение #4


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 92
Регистрация: 23.1.2007
Из: Moskow city
Пользователь №: 568



А бекапы делались?


--------------------
LDK-600 OFFICE MPB CS60P-C.7Ca MAY/07
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Yago
сообщение 16.4.2007, 10:55
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 1427



Цитата(potc @ Apr 16 2007, 11:50 AM) [snapback]3831[/snapback]

А бекапы делались?

разумеется бекап есть,но к чему этот вопрос,когда я просто напросто могу выключить LCR и возможность набора номера абонентов на второй станции тут же восстановится.
Просто,собственно говоря,я подозреваю,что при активации LCR, система меняет способ набора номеров абонентов на ipLDK-300,но вот каким образом.......я не могу понять.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.4.2007, 11:05
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Yago @ Apr 16 2007, 11:55 AM) [snapback]3832[/snapback]

...я просто напросто могу выключить LCR и связь со второй станцией тут же восстановится.

Ну, так и в чем собственно вопрос???
При LCR межстанционная связь у Вас не работает. Ну, и что дальше???
Значит нужно разбираться с LCR. Откуда нам (участникам данного форума) известно что и как Вы запрограммировали??? Экстрасенсов здесь нет. Хотите получить помощь, ну так выкладывайте подробности...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Igorek
сообщение 16.4.2007, 11:33
Сообщение #7


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 39
Регистрация: 10.10.2006
Пользователь №: 33



Поддерживаю Harrisa! Проблем с одновременной работой LCR и Network-ом не наблюдалось ни на одной прошивке. Скорее всего что то где то напутано. Если требуется нестандартная работа LCR - типа если заняты внешние линии на одной АТС, абоненты автоматом занимали внешние линии другой АТС, тогда ищите на electroseti.ru сообщения KIP, Bencli. Это мастера подобных извращений)))))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Yago
сообщение 16.4.2007, 11:42
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 1427



Значит всё это я проделываю в PCAdmin,а проделывается следущее:

pgm. 220 LCR access mode - (M12)
pgm.221 - index (0)
LCR Type - (COL)
Compared digits - (8)
DMT1 - D1(0) D2(0) D3(0)
pgm.222 - index (0)
Add digits - (пусто)
Rem.Pos - 1
Num.of digits to be removed - (0)
Add Pos. - (1)
Co Group - (8)-группа линий,на которую хотелось бы "отсеить" звонки
Alternative DMT index - N/A
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Igorek
сообщение 16.4.2007, 11:57
Сообщение #9


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 39
Регистрация: 10.10.2006
Пользователь №: 33



для полноты картины я думаю на до еще указать настройки 141, 322, 324 программ... наверно еще 101, 103. Плюс указать версию прошивок
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Yago
сообщение 16.4.2007, 12:44
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 1427



pgm.322 CO num. (25)
Net.CO Group (24)
Net.CO line type(PSTN)

pgm.324
index | Sys.usage | Num.plan CPN/IP info | Net CO grp. | Digit repeat
0_____PSTN_______4#**____192.168.9.1____24_________off
1_____PSTN_______1**_____192.168.9.1____24 _________on
2_____PSTN_______2**_____192.168.9.1____24_________on
3_____PSTN_______3**_____192.168.9.1____24_________on

станции соеденены через платы VOIB
Прошивка на обеих станциях версии 3.6
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Igorek
сообщение 16.4.2007, 13:06
Сообщение #11


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 39
Регистрация: 10.10.2006
Пользователь №: 33



или я чет не понимаю, или бардак у вас какой то. 25 (одна?)линия у вас в 24 networking CO group, почему PSTN? Должно быть NET по идее. И в 324 пгм незачем повторять цифры (DIGIT REPEAT поставить OFF), System usage тоже надо поставить NET . И еще настройки 141 пгм не выложили, а также 101 и 103 (интересует только COL)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Yago
сообщение 16.4.2007, 14:34
Сообщение #12


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 14
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 1427



Цитата(Igorek @ Apr 16 2007, 02:06 PM) [snapback]3840[/snapback]

или я чет не понимаю, или бардак у вас какой то. 25 (одна?)линия у вас в 24 networking CO group, почему PSTN? Должно быть NET по идее. И в 324 пгм незачем повторять цифры (DIGIT REPEAT поставить OFF), System usage тоже надо поставить NET . И еще настройки 141 пгм не выложили, а также 101 и 103 (интересует только COL)

Поправил всё как вы сказали,всё заработало,спасибо smile.gif