ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> LDK-300. Авария DCOB
Pechrek
сообщение 17.7.2008, 16:52
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 50
Регистрация: 17.7.2008
Из: г. Дмитров
Пользователь №: 11641



Здравствуйте!

На системном телефоне появилась надпись: "Авария DCOB" Что это значет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 28)
AXEL
сообщение 17.7.2008, 18:08
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



это значит у вас пропал канал E1 на плате PRIB.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pechrek
сообщение 17.7.2008, 18:46
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 50
Регистрация: 17.7.2008
Из: г. Дмитров
Пользователь №: 11641



Цитата(AXEL @ 17.7.2008, 19:08) *
это значит у вас пропал канал E1 на плате PRIB.


Объясняю всю ситуацию. Буквально вчера была большая гроза, сегодня я пришел и наблюдал вот что:

1. Не работает аппарат (проверяли, приносили другой, работает) LKD-30DS
2. Вылетели несколько внутренних номеров (кстати вопросик, возможно ли как-то увидеть, какие номера на каких платах?)
3. Нет выхода в город(((

Подумал, что могло случиться и согрешил на железо, поменял плату LCOB8, подшил (через PCADMIN, в PGM101 удалил плату и добавил новую, потом через PGM103 сделал append to COL, перезагрузил) после этого на дежурном телефоне появилась надпись "АВАРИЯ DCOB"(((

может я не так подшиваю или еще что нибудь?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 17.7.2008, 19:00
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



плата PRIB есть на атс?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pechrek
сообщение 17.7.2008, 19:01
Сообщение #5


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 50
Регистрация: 17.7.2008
Из: г. Дмитров
Пользователь №: 11641



Цитата(AXEL @ 17.7.2008, 20:00) *
плата PRIB есть на атс?


да есть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 17.7.2008, 19:06
Сообщение #6


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



вот она и есть АВАРИЯ DCOB
Смотрите оборудование потока


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pechrek
сообщение 17.7.2008, 19:07
Сообщение #7


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 50
Регистрация: 17.7.2008
Из: г. Дмитров
Пользователь №: 11641



Цитата(AXEL @ 17.7.2008, 20:06) *
вот она и есть АВАРИЯ DCOB
Смотрите оборудование потока


А почему же тогда, когда вставляю старую LCOB8, ничего не показывает?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 17.7.2008, 19:13
Сообщение #8


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



а хз. иногда человек делает простейшее действие так, что потом хрен разберёшься, что он там смог натворить, в принципе.
ваши действия, так как вы их описали, ни к какому криминалу привести не могли.
Авария DCOB возникает тогда, когда пропадает физика потока (всё равно что выдернуть просто кабель)


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pechrek
сообщение 17.7.2008, 19:18
Сообщение #9


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 50
Регистрация: 17.7.2008
Из: г. Дмитров
Пользователь №: 11641



Цитата(AXEL @ 17.7.2008, 20:13) *
а хз. иногда человек делает простейшее действие так, что потом хрен разберёшься, что он там смог натворить, в принципе.
ваши действия, так как вы их описали, ни к какому криминалу привести не могли.
Авария DCOB возникает тогда, когда пропадает физика потока (всё равно что выдернуть просто кабель)


Спасибо, AXEL!

Завтра буду разбираться....)))))

P. S. : Спасибо, кстати за обучение 14-15ое, я не успел отблагодарить, все очень понравилось и было изложено доступным языком! Вернулся на работу, а здесь вот сразу "разведка боем...."))))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Animal.X
сообщение 22.7.2008, 9:53
Сообщение #10


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 25
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 11158



Появилась такаяже проблема. После перезагрузки станции всегда появляется ошибка "Авария DCOB", началось месяца два назад. Помогает только одно, залить конфигурацию на станцию и перезагрузить станцию, тогда все норм. Особо не обращал внимание на это, но сегодня, после перезагрузки, перестали звонить аналоговые телефоны, причем не все. Некоторые звонят, а некоторые молчат. Не знаю куда копать, может кто сталкивался с таким?

LDK-300, 3.6Ci, PRIB - 30 линий.

Похоже все аналоговые перестали звонить sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.7.2008, 10:17
Сообщение #11


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Animal.X @ 22.7.2008, 10:53) *
Появилась такаяже проблема. После перезагрузки станции всегда появляется ошибка "Авария DCOB", началось месяца два назад. Помогает только одно, залить конфигурацию на станцию и перезагрузить станцию, тогда все норм. Особо не обращал внимание на это, но сегодня, после перезагрузки, перестали звонить аналоговые телефоны, причем не все. Некоторые звонят, а некоторые молчат. Не знаю куда копать, может кто сталкивался с таким?

LDK-300, 3.6Ci, PRIB - 30 линий.

Ну и что?!!!! mad.gif После перезагрузки станции, естественно, "падает поток".
Станция LDK работает в режиме Slave и готова "поднять" поток практически сразу же после инициализации платы PRIB, НО....!!!!
Восстановление потока в гораздо большей степени зависит от оборудования провайдера (Master), трассы и т.п. Часто на той стороне требуется время для этого...
Зачем конфиг вливать зазря, он же не изменился????? dry.gif Подождите пару минут, поток должен восстановиться... Или просто выдерните линию из разъема на плате PRIB и снова подключите (т.е. перезапустите линию), зачем всю станцию "нервировать"...
И задайте вопрос провайдеру, что происходит на его стороне при падении/восстановлении потока, сколько времени нужно его оборудованию, чтобы "поднять" поток.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Animal.X
сообщение 22.7.2008, 10:35
Сообщение #12


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 25
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 11158



Поток поднимается сразу, если обесточить станцию, и по очереди запустить все KSU. Провайдеру я задам вопрос, но щас меня беспокоит другое.

В станции стоит 15 плат SLIB12 и все аналоговые телефоны перестали звонить. С них звонить можно, они работают, но не звонят.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 22.7.2008, 10:47
Сообщение #13


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



смотрите модуль RGU


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.7.2008, 10:50
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Animal.X @ 22.7.2008, 11:35) *
Поток поднимается сразу, если обесточить станцию, и по очереди запустить все KSU.

Вот это и странно... Поток на плате PRIB поднимается даже если сама плата не прописана в станции. Почему в вашем случае требуется обесточивать всю станцию - загадка... sad.gif
А просто перезапустить линию не пробовали???

Цитата(Animal.X @ 22.7.2008, 11:35) *
В станции стоит 15 плат SLIB12 и все аналоговые телефоны перестали звонить. С них звонить можно, они работают, но не звонят.

Что, все 15 плат??? Или же все-таки некоторые из них, установленные в одном и том же KSU???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Animal.X
сообщение 22.7.2008, 11:13
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 25
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 11158



Какие то работают, какието нет, мне кажется во втором блоке работают, в третьем нет, щас точно выясню.

В третьем блоке установлено 8 плат, ни одна из них не звонит.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.7.2008, 11:39
Сообщение #16


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Animal.X @ 22.7.2008, 12:13) *
Какие то работают, какието нет, мне кажется во втором блоке работают, в третьем нет, щас точно выясню.

В третьем блоке установлено 8 плат, ни одна из них не звонит.

Смотрите, в каком KSU не проходит вызывной индуктор... Генератор звонка (RGU) в этом блоке - под подозрением в неработоспособности.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pechrek
сообщение 23.7.2008, 9:31
Сообщение #17


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 50
Регистрация: 17.7.2008
Из: г. Дмитров
Пользователь №: 11641



Цитата(Pechrek @ 17.7.2008, 19:46) *
Объясняю всю ситуацию. Буквально вчера была большая гроза, сегодня я пришел и наблюдал вот что:

1. Не работает аппарат (проверяли, приносили другой, работает) LKD-30DS
2. Вылетели несколько внутренних номеров (кстати вопросик, возможно ли как-то увидеть, какие номера на каких платах?)
3. Нет выхода в город(((

Подумал, что могло случиться и согрешил на железо, поменял плату LCOB8, подшил (через PCADMIN, в PGM101 удалил плату и добавил новую, потом через PGM103 сделал append to COL, перезагрузил) после этого на дежурном телефоне появилась надпись "АВАРИЯ DCOB"(((

может я не так подшиваю или еще что нибудь?


ИТОГ: После проведенной диагностики выявилось 4 платы SLIB12, 1 плата LCOB8, 1 плата PRIB, все в ремонт! Сейчас вроде все наладили, поток восстановили, входящие аналоговые тоже восстановили и буквально сегодня должны подвезти платы SLIB.

Вывод: дешевле обошлось бы грамотное заземление.....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 23.7.2008, 9:35
Сообщение #18


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Pechrek @ 23.7.2008, 10:31) *
Вывод: дешевле обошлось бы грамотное заземление.....

Это верно. Плюс кросс с грозозащитой...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Roland
сообщение 31.7.2008, 8:06
Сообщение #19


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2008
Пользователь №: 11678



Здравствуйте!
Да, тоже есть такая ошибка...
Начал подключать станцию по потоку, при включении платы и подключения потока, остается гореть четвертый светодиод на поточной плате.Станция ipLDK-100.Модуль синхронизации установлен.Входящая и исходящая связь есть,АОНы работают, но стоит треск, факсы не принимаются, связь часто прерывается и системник пишут Авария DCOB. Я понимаю, что нет синхронизации, но что делать и откуда начать. Подскажите пожалуйста.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 31.7.2008, 8:48
Сообщение #20


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Roland @ 31.7.2008, 9:06) *
Здравствуйте!
Да, тоже есть такая ошибка...
Начал подключать станцию по потоку, при включении платы и подключения потока, остается гореть четвертый светодиод на поточной плате.Станция ipLDK-100.Модуль синхронизации установлен.Входящая и исходящая связь есть,АОНы работают, но стоит треск, факсы не принимаются, связь часто прерывается и системник пишут Авария DCOB. Я понимаю, что нет синхронизации, но что делать и откуда начать. Подскажите пожалуйста.

С помощью чего передается поток Е1 по физической линии? Скорее всего дело не в станции, а в состоянии физической линии или канала передачи потока. wink.gif


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 31.7.2008, 8:51
Сообщение #21


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Roland @ 31.7.2008, 9:06) *
Здравствуйте!
Да, тоже есть такая ошибка...
Начал подключать станцию по потоку, при включении платы и подключения потока, остается гореть четвертый светодиод на поточной плате.Станция ipLDK-100.Модуль синхронизации установлен.Входящая и исходящая связь есть,АОНы работают, но стоит треск, факсы не принимаются, связь часто прерывается и системник пишут Авария DCOB. Я понимаю, что нет синхронизации, но что делать и откуда начать. Подскажите пожалуйста.

Какая именно плата PRIB установлена:
- LDK-100 PRIB (так называемый NPRIB);
- LDK-300/GDK-100 PRIB ????

"четвертый светодиод" - имеете в виду LED4 ????


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Roland
сообщение 31.7.2008, 20:16
Сообщение #22


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2008
Пользователь №: 11678



Плата - LDK-100 PRIB (так называемый NPRIB);
светодиод Led 4
поток по мультиплексору Polykom (так, по моему).У провайдера CRC выключен.Все кто работал говорят: после установки все работает. В чем проблема не знают.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sendi
сообщение 1.8.2008, 6:48
Сообщение #23


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 206
Регистрация: 28.9.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 17



Была почти такая ситуация. Проблема оказалась в чисто механической ошибке при изготовлении кабеля для подключении потока. Поток работал на 3 проводах.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.8.2008, 7:54
Сообщение #24


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(sendi @ 1.8.2008, 7:48) *
Была почти такая ситуация. Проблема оказалась в чисто механической ошибке при изготовлении кабеля для подключении потока. Поток работал на 3 проводах.

LED4 - Это RAI, т.е. на стороне провайдера есть проблемы с приемом потока от LDK...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Roland
сообщение 1.8.2008, 7:59
Сообщение #25


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2008
Пользователь №: 11678



Цитата(harris @ 1.8.2008, 8:54) *
LED4 - Это RAI, т.е. на стороне провайдера есть проблемы с приемом потока от LDK...


И что делать, провайдер отказывается изменить настройки...Как то надо их убедить, что проблема у них. Да и провайдер говорит, что поток у них встал, все нормально...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 1.8.2008, 8:04
Сообщение #26


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



[quote name='Roland' date='31.7.2008, 21:16' post='15788']
Плата - LDK-100 PRIB (так называемый NPRIB);
светодиод Led 4
поток по мультиплексору Polykom (так, по моему).У провайдера CRC выключен.Все кто работал говорят: после установки все работает. В чем проблема не знают.
[/quot
Обычно в настройках модема можно померить соотношение сигнал /шум на линии. Например, для моего модема Zelax это -43 dB. Если это соотношение возрастает до -36 dB, то в каналах Е1 появляется треск. Это пропадают кадры при передаче. Если у вас скорость 2048 кб/с и соотношение сигнал /шум на линии в норме, проверяйте кабель от платы до модема. Обычно, если все исправно и провайдер не косячит, то все начинает работать сразу. Например, когда я запускал второй поток, у меня светилась авария ( не помню какие светодиоды), хотя линейная скорость передачи и соотношение сигнал /шум на линии были в норме. Оказалось, что инженерки на ГАТС мне в модем подключили пустую линию, соответсвенно была авария.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.8.2008, 8:43
Сообщение #27


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Roland @ 1.8.2008, 8:59) *
И что делать, провайдер отказывается изменить настройки...Как то надо их убедить, что проблема у них. Да и провайдер говорит, что поток у них встал, все нормально...

Дело не в настройках... Просто у них на входе, видимо, периодически теряется сигнал от вашей АТС... Станция провайдера сигнализирует об этом на вашу АТС.
Нужно проверить трассу (модемы)....

Так и вот еще!!!!
Если у провайдера CRC выключен, то необходимо переключатель № 2 на плате NPRIB перевести в положение = ON (Auto)!!!!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dimuy
сообщение 4.8.2008, 8:08
Сообщение #28


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 5.6.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 2324



Цитата(harris @ 1.8.2008, 11:43) *
Так и вот еще!!!!
Если у провайдера CRC выключен, то необходимо переключатель № 2 на плате NPRIB перевести в положение = ON (Auto)!!!!!


Ага, ещё бы исправили ошибку в новом описании по ipLDK по DIP-свичам для LDK-100 PRIB вообще было бы хорошо.. А то написанно, что 1-й это loopback, а остальные зарезервированны... sad.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Roland
сообщение 4.12.2008, 11:17
Сообщение #29


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2008
Пользователь №: 11678



Цитата(harris @ 1.8.2008, 8:43) *
Дело не в настройках... Просто у них на входе, видимо, периодически теряется сигнал от вашей АТС... Станция провайдера сигнализирует об этом на вашу АТС.
Нужно проверить трассу (модемы)....

Так и вот еще!!!!
Если у провайдера CRC выключен, то необходимо переключатель № 2 на плате NPRIB перевести в положение = ON (Auto)!!!!!



Большое спасибо.... Заработало. rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:56