ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Переодическое падение потока Е1
112211
сообщение 15.1.2009, 10:32
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Уважаемые знатоки ,нужна ваша помощь. Имеется поток Е1 .который соединяться так : провайдр-антена-антена-плата PRIBE. Антенны -Vectastar 3500 . C стороны провайдера настройки :
тип сиг. -ISDN
ISDN сайт нетверк
CRC4-нет
тип вызова и вызывающего абонента -нейшелон
блочная передача-включена
Канал (настройки):
способ поиска линий по кругу(циклический)
накопление цифр включено
набор декадный.
Настройки PRIBE : переключатели 1-on.2-on.остальные выключены. Светодиоды не горят .
В прог.163 CO LINE CONT-ROUND
Логи по антеннам все в норме.
Так вот проблема заключаться вот в чем :переодически на системном телефоне появляться Авария DCOB,хотя на плате не один светодиод не горит. И еще иногда все звонки входящи работают отлично и включаеться DISA а иногда просто затыкаться (невозможно прозвонить).Иногда входящие звонки доходят но внешний обанет меня не слышит , а я его отлично слышу. Такое ощущени что проблема с синхронизацией . Прошивка 3.8. При перезагрузки станции Авария проподает и звонки работают отлично какоето время.Куда дальше копать ?


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 33)
vldmr
сообщение 15.1.2009, 10:49
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



выключатели на PRIB все в off и рестартануть
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 15.1.2009, 10:58
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Сделал как ты сказал Владимир горит 3-ий светодиод (Ошибка мульти-фреминг) При этом на системнике горит Авария DCOB


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 15.1.2009, 10:59
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



а если только 2 -ой в on и ретартануть?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 15.1.2009, 11:00
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Это я уже делал поток встает но переодически происходит тоже самое


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 15.1.2009, 11:05
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Трудности в канале боритесь там
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 15.1.2009, 11:08
Сообщение #7


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Я тоже на это грешу ,хотя ребята (чье это хозяйства) утверждают что у них все впорядке


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 16.1.2009, 9:33
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Да еще одно ,когда загорается Авария DCOB то на плате PRIBE зеленый светодиод ,что говорит о занятости канала.Может это что нибудь прояснит


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 16.1.2009, 9:43
Сообщение #9


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



там этих диодов....
какой именно?


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.1.2009, 9:47
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 16.1.2009, 9:33) *
Да еще одно ,когда загорается Авария DCOB то на плате PRIBE зеленый светодиод ,что говорит о занятости канала.Может это что нибудь прояснит

Это ничего не прояснит!!! Зеленый светодиод не говорит о занятости каналов в линии PRI. Этот светодиод горит всегда!!!
Уточните:
- какая станция??? ipLDK-100???
- какая именно плата интерфейса PRI??? LDK-100 PRIBE???
- все 30 каналов линии PRI используются под телефонию или же часть каналов выделена для передачи данных (Internet)??? Используется ли мультиплексор???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 16.1.2009, 13:12
Сообщение #11


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



станция LDK100
прошивка 3.8
плата Е1 потока PRIBE LDK100 Rev 1.1 s0712 -это все что на ней написано
еще стоит коробочка IDU E1 4VL- преобразователь изернета
приходит каналов с 20 по 40

Интернет неиспользуеться
Мультиплексора -нет


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.1.2009, 13:49
Сообщение #12


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 16.1.2009, 13:12) *
станция LDK100
прошивка 3.8
плата Е1 потока PRIBE LDK100 Rev 1.1 s0712 -это все что на ней написано
еще стоит коробочка IDU E1 4VL- преобразователь изернета
приходит каналов с 20 по 40

Интернет неиспользуеться
Мультиплексора -нет

Вы ранее писали: "провайдер - антенна - антенна - плата PRIB"...
А получается: провайдер - LAN - антенна - антенна - LAN {IDU E1 4VL} E1 (PRI) - плата PRIB

Ваш поток для передачи по радиоканалу преобразуется в IP-пакеты ????? Так??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 16.1.2009, 14:05
Сообщение #13


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 16.1.2009, 13:49) *
Вы ранее писали: "провайдер - антенна - антенна - плата PRIB"...
А получается: провайдер - LAN - антенна - антенна - LAN {IDU E1 4VL} E1 (PRI) - плата PRIB

Ваш поток для передачи по радиоканалу преобразуется в IP-пакеты ????? Так??


IDM по верх IP что то вроде того,подробней сказать немогу так как этим занемаеться другая контора


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.1.2009, 14:45
Сообщение #14


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 16.1.2009, 14:05) *
IDM по верх IP что то вроде того,подробней сказать немогу так как этим занемаеться другая контора

TDM поверх IP.... Именно это я имел и в виду.... Скорее всего при потере пакетов в радиоканале этот девайс (IDU E1 4VL) заваливает поток PRI... Вот станция и ругается на аварию DCOB.
ИМХО, надежность такого метода подключения к телефонной сети крайне низкая...
ИМХО, в любом случае, вашу проблему нужно в первую очередь переадресовать той конторе, которая отвечает за предоставление канала связи (трассы)... Пускай разбираются в причинах падения потока....


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 16.1.2009, 16:17
Сообщение #15


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 16.1.2009, 14:45) *
TDM поверх IP.... Именно это я имел и в виду.... Скорее всего при потере пакетов в радиоканале этот девайс (IDU E1 4VL) заваливает поток PRI... Вот станция и ругается на аварию DCOB.
ИМХО, надежность такого метода подключения к телефонной сети крайне низкая...
ИМХО, в любом случае, вашу проблему нужно в первую очередь переадресовать той конторе, которая отвечает за предоставление канала связи (трассы)... Пускай разбираются в причинах падения потока....


Спасибо за ответ ,это я уже понял .


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 16.1.2009, 16:18
Сообщение #16


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 16.1.2009, 14:45) *
TDM поверх IP.... Именно это я имел и в виду.... Скорее всего при потере пакетов в радиоканале этот девайс (IDU E1 4VL) заваливает поток PRI... Вот станция и ругается на аварию DCOB.
ИМХО, надежность такого метода подключения к телефонной сети крайне низкая...
ИМХО, в любом случае, вашу проблему нужно в первую очередь переадресовать той конторе, которая отвечает за предоставление канала связи (трассы)... Пускай разбираются в причинах падения потока....


Спасибо за ответ ,это я уже понял .


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 19.1.2009, 10:04
Сообщение #17


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(112211 @ 16.1.2009, 16:17) *
Спасибо за ответ ,это я уже понял .

У нас наблюдается схожая проблема. На объект стоит АТС LDK-300 и канал 2 мб/с по радио (5 ГГц). Туда телефоны (не наши, от компании) и КСПД. Недавно подключили к ним ip-шлюз для передачи двух телефонов от нашей АТС. Они включены через эти шлюзы по СО в объектовую АТС (и-за нехватки денег, потестить и временно rolleyes.gif ). Выяснилось, что имеется пропадание части разговоров (кто-то друг друга не иногда слышит), часть DTMF набора (затруднен дозвон по межгороду, длинные цифры). Так сказать информация до кучи.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sendi
сообщение 21.1.2009, 10:11
Сообщение #18


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 208
Регистрация: 28.9.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 17



Сталкивался с аналогичной проблемой, однозначно проблема в канале. Для нормального TDM поверх IP необходима скорость 5-6 Мб/с. При чем, конвертеры должны жестко вырезать этот объем трафика.
Кстати оборудование не моторолла кенопи? Их стандартные модемы не обеспечивают стабильной работы.
Пусть провайдер ставит тестер потока, и все будет видно наглядно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 22.1.2009, 8:45
Сообщение #19


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(sendi @ 21.1.2009, 10:11) *
Сталкивался с аналогичной проблемой, однозначно проблема в канале. Для нормального TDM поверх IP необходима скорость 5-6 Мб/с. При чем, конвертеры должны жестко вырезать этот объем трафика.
Кстати оборудование не моторолла кенопи? Их стандартные модемы не обеспечивают стабильной работы.
Пусть провайдер ставит тестер потока, и все будет видно наглядно.


Вчера произвел тестирование транспорта с помощи анализатора потока. Результат оказался отличными ,то-есть ошибок нет . То есть получаться что канал работает? Нашел еще проблему в станции .Провайдр посылает 30 каналов начиная с-0,а я принимаю лишь с 31 по 40 канал .Не могу понять почему с 20 -30 неработают ведь в прог 140 я указал теже настройки что и на рабочих каналах.Где посмотреть чем они заняты? Да еще ,почему когда у меня на системнике горит авария DCOB то на плате не чего не горит .Веди эта ошибка относиться к потери потока ,я прав? Или она может показывать когда качество канала совсем хреновое? Когда горит эта ошибка принудительно занемаю лини например 40-ю на системнике пишет что встал на очередь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bc.JPG ( 62,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.1.2009, 9:51
Сообщение #20


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 22.1.2009, 8:45) *
Вчера произвел тестирование транспорта с помощи анализатора потока. Результат оказался отличными ,то-есть ошибок нет . То есть получаться что канал работает? Нашел еще проблему в станции .Провайдр посылает 30 каналов начиная с-0,а я принимаю лишь с 31 по 40 канал .Не могу понять почему с 20 -30 неработают ведь в прог 140 я указал теже настройки что и на рабочих каналах.Где посмотреть чем они заняты? Да еще ,почему когда у меня на системнике горит авария DCOB то на плате не чего не горит .Веди эта ошибка относиться к потери потока ,я прав? Или она может показывать когда качество канала совсем хреновое? Когда горит эта ошибка принудительно занемаю лини например 40-ю на системнике пишет что встал на очередь.

Авария DCOB также означает, что пропал D-канал. Физически линия подключена, но сигнальной информации нет.

В LDK-100 максимально может только 40 внешних линий.
У Вас:
CLCOB8 - 8 линий (СО01 - СО08)
VOIB - 2 линии (СО09 - СО10)
RCOL - 8 линии (СО11 - СО18) Что, у Вас 8 штук RSG модулей используется???
PRIB - 22 линии (СО19 - СО40).

В таком случае, в ПГМ101 для NPRIB должно быть указано только 22 канала (а не 30)!!!
Или же нужно разбираться с реальной ситуацией с модулями RSG.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 22.1.2009, 14:29
Сообщение #21


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 22.1.2009, 9:51) *
Авария DCOB также означает, что пропал D-канал. Физически линия подключена, но сигнальной информации нет.

В LDK-100 максимально может только 40 внешних линий.
У Вас:
CLCOB8 - 8 линий (СО01 - СО08)
VOIB - 2 линии (СО09 - СО10)
RCOL - 8 линии (СО11 - СО18) Что, у Вас 8 штук RSG модулей используется???
PRIB - 22 линии (СО19 - СО40).

В таком случае, в ПГМ101 для NPRIB должно быть указано только 22 канала (а не 30)!!!
Или же нужно разбираться с реальной ситуацией с модулями RSG.


Так и есть 22 канала .а вот IP телефонна наставали до меня их всего 4-е.В 103 стоит 99 это число нужно изменить?


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.1.2009, 16:26
Сообщение #22


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 22.1.2009, 14:29) *
Так и есть 22 канала .а вот IP телефонна наставали до меня их всего 4-е.В 103 стоит 99 это число нужно изменить?

Нет, подождите что-либо менять.
Что у Вас реально подключено???
Подключены модули RSG (модуль удаленного абонента)???

Что прописано в ПГМ380/381 ???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 22.1.2009, 17:42
Сообщение #23


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Вот эти настройки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  380.JPG ( 76,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.1.2009, 19:21
Сообщение #24


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 22.1.2009, 17:42) *
Вот эти настройки

mad.gif Ну, так я спрашиваю еще раз: Вы используете модули RSG (в кол-ве 8 шт.) или нет???? Или у Вас используются только IP-терминалы????


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 23.1.2009, 8:12
Сообщение #25


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 22.1.2009, 19:21) *
mad.gif Ну, так я спрашиваю еще раз: Вы используете модули RSG (в кол-ве 8 шт.) или нет???? Или у Вас используются только IP-терминалы????

только IP


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 23.1.2009, 8:35
Сообщение #26


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 23.1.2009, 8:12) *
только IP

Тогда:
1. Зачем указали параметр 99 (удаленные СО-линии) в ПГМ103/1 (COL Board Assignment)??? - Нужно удалить это.
2. Зачем прописали в ПГМ380/381 кол-во RSG модулей - 8???? Раз их нет, то должно быть указано =0.
После этих изменений перегрузить станцию.
Получится:
линии СО01 -08 : плата CLCOB8
линии СО09 -10 : транк VOIB (а это используется??? Для чего установлен VOIB??? Только для подключения IP-телефонов или к тому же используется как транк???)
линии СО11 - СО40 : каналы PRIB (можно указать в ПГМ101 все 30 каналов, если провайдер действительно дает полный поток, а не меньшее кол-во каналов). Если поменяете кол-во каналов NPRIB в ПГМ101, то опять нужно проверить ПГМ103/1 и перезапустить станцию.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 23.1.2009, 13:28
Сообщение #27


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 23.1.2009, 8:35) *
Тогда:
1. Зачем указали параметр 99 (удаленные СО-линии) в ПГМ103/1 (COL Board Assignment)??? - Нужно удалить это.
2. Зачем прописали в ПГМ380/381 кол-во RSG модулей - 8???? Раз их нет, то должно быть указано =0.
После этих изменений перегрузить станцию.
Получится:
линии СО01 -08 : плата CLCOB8
линии СО09 -10 : транк VOIB (а это используется??? Для чего установлен VOIB??? Только для подключения IP-телефонов или к тому же используется как транк???)
линии СО11 - СО40 : каналы PRIB (можно указать в ПГМ101 все 30 каналов, если провайдер действительно дает полный поток, а не меньшее кол-во каналов). Если поменяете кол-во каналов NPRIB в ПГМ101, то опять нужно проверить ПГМ103/1 и перезапустить станцию.

Я все сделал как вы мне сказали, все 30 каналов появились -огромное спосибо
А насчет VOIP-используются для айпи телефонов
Теперь поэкспериментирую ,результат сообщу


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 27.1.2009, 16:50
Сообщение #28


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(112211 @ 23.1.2009, 13:28) *
Я все сделал как вы мне сказали, все 30 каналов появились -огромное спосибо
А насчет VOIP-используются для айпи телефонов
Теперь поэкспериментирую ,результат сообщу

Произвел тестирование и пришел к выводу что по радиоканалу при использованию оборудования Vector Star 3500 по
TDM поверх IP при скорости до 5 мег. невозможно. Если я неправ ,прошу высказаться и направить на правильный путь.


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 30.1.2009, 9:25
Сообщение #29


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(112211 @ 27.1.2009, 16:50) *
Произвел тестирование и пришел к выводу что по радиоканалу при использованию оборудования Vector Star 3500 по
TDM поверх IP при скорости до 5 мег. невозможно. Если я неправ ,прошу высказаться и направить на правильный путь.

Сейчас столкнулся опять с проблемой по каналам. В сего доступно для потока Е1 с 19-40 ,хотя должно быть с 11-40 .Как и где просмотреть чем заняты 11-18 каналы .Через телнет показывает что 8-под медь,9-10 айпи телефоны,30 под Е1 поток .Хотя в реальности 11-18 чем то заняты немогу понять чем . RSG -в прог380\1 стоит 0 в 101 прописано -30.Где еще можно глянуть?


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 30.1.2009, 10:53
Сообщение #30


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 30.1.2009, 9:25) *
Сейчас столкнулся опять с проблемой по каналам. В сего доступно для потока Е1 с 19-40 ,хотя должно быть с 11-40 .Как и где просмотреть чем заняты 11-18 каналы .Через телнет показывает что 8-под медь,9-10 айпи телефоны,30 под Е1 поток .Хотя в реальности 11-18 чем то заняты немогу понять чем . RSG -в прог380\1 стоит 0 в 101 прописано -30.Где еще можно глянуть?

9-10 - это не IP телефоны, это IP-транк!!!! Я же писал Вам про это!!! mad.gif

- Сколько у Вас точно каналов на VOIB??? Какая плата: VOIB или VOIBE??? Если VOIB, то сколько на ней стоит модулей VOIU??
- что проописано в ПГМ380?????


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 30.1.2009, 13:40
Сообщение #31


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 30.1.2009, 10:53) *
9-10 - это не IP телефоны, это IP-транк!!!! Я же писал Вам про это!!! mad.gif

- Сколько у Вас точно каналов на VOIB??? Какая плата: VOIB или VOIBE??? Если VOIB, то сколько на ней стоит модулей VOIU??
- что проописано в ПГМ380?????

Уважаемый harris у меня стоит в плате VOIP 2-а модуля VOIU . в програме 380 вот такие настройки
То есть каждый из этих модулей требует 4 канала ,я правильно понимаю?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____380.JPG ( 88,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 30.1.2009, 14:14
Сообщение #32


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 30.1.2009, 13:40) *
Уважаемый harris у меня стоит в плате VOIP 2-а модуля VOIU . в програме 380 вот такие настройки
То есть каждый из этих модулей требует 4 канала ,я правильно понимаю?

mad.gif
Нет, совсем неправильно.
Я Вас спрашиваю про ПГМ380, а Вы опять даете информацию по ПГМ381.
При использовании PC-Admin там в одном окне выводятся сразу 2 программы.
Выберите параметр "Select VOIB Slot", укажите слот 5 (VOIB).
Появится кол-во каналов, предназначенных для RGS и IP-терминалов:
Select VOIB Slot - [ 5 ]
Channel Number - [ ????? ]

А 4 (ведь написано: IP Phone Number) - это кол-во IP-телефонов, которые можно будет подключить к станции.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 30.1.2009, 16:36
Сообщение #33


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 30.1.2009, 14:14) *
mad.gif
Нет, совсем неправильно.
Я Вас спрашиваю про ПГМ380, а Вы опять даете информацию по ПГМ381.
При использовании PC-Admin там в одном окне выводятся сразу 2 программы.
Выберите параметр "Select VOIB Slot", укажите слот 5 (VOIB).
Появится кол-во каналов, предназначенных для RGS и IP-терминалов:
Select VOIB Slot - [ 5 ]
Channel Number - [ ????? ]

А 4 (ведь написано: IP Phone Number) - это кол-во IP-телефонов, которые можно будет подключить к станции.

вот 2-а канала
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.JPG ( 90,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 30.1.2009, 17:30
Сообщение #34


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 30.1.2009, 16:36) *
вот 2-а канала

- Посмотрите, что прописано в ПГМ101 в слоте №5 для платы VOIB??? Сколько там каналов??
- удалите код 99 из списка COL Boards (ПГМ103- Logical Slot Assign) и перегрузите станцию


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 17:18