ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> возможно настроить таким образом?
tolya
сообщение 13.3.2009, 16:00
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 10
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 12992



подскажите новичку, оборудование: ar-bksu + ar-csb316.
1-системный аппарат LDP-7224D
4-внешние линии (2 аналоговые+ 2 VOIP)
12 - внутренних телефонов (LG-GS460F- большинство)
Вопросы:
1. Нужно переадресовать все внешние входящие на моб. телефон (без условная переадресация 8) в вечернее время и по выходным. Возможно ли при этом указать конкретно какая внеш. линия (либо группа линий) будет использоваться для переадресованного исходящего звонка? Дело в том что длинные номера не доступны на
двух аналоговых линиях (в целях экономии).
Переадресация на короткий номер работает.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов (1 - 5)
harris
сообщение 13.3.2009, 16:12
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tolya @ 13.3.2009, 16:00) *
подскажите новичку, оборудование: ar-bksu + ar-csb316.
1-системный аппарат LDP-7224D
4-внешние линии (2 аналоговые+ 2 VOIP)
12 - внутренних телефонов (LG-GS460F- большинство)
Вопросы:
1. Нужно переадресовать все внешние входящие на моб. телефон (без условная переадресация 8) в вечернее время и по выходным. Возможно ли при этом указать конкретно какая внеш. линия (либо группа линий) будет использоваться для переадресованного исходящего звонка? Дело в том что длинные номера не доступны на
двух аналоговых линиях (в целях экономии).
Переадресация на короткий номер работает.

Можно. При записи номера в Speed-ячейку можно указать по какой линии/группе линий производить набор.
При записи ячейки с системника это делается нажатием кнопки нужной СО-линии. А при использовании программы Speed Editor для записи в Speed-ячейку - заполняется соответствующее поле.
Раз линии функционально разные (обычные линии от ГАТС и VOIP), то они должны быть разнесены в разные СО Группы в ПГМ141/1.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tolya
сообщение 13.3.2009, 16:34
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 10
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 12992



спасибо за оперативность, harris,
Еще вопрос:
1.Какие значения системных таймеров (SLT MAX HOOK Flash и SLT Min HOOK Flash) нужно установить если используются аппараты LG-GS460F? В данный момент: 100 и 10 соответственно. (не работает кнопка флеш)
2.При переадресации внеш. входящ. на внеш. линию обе линии остаются занятыми в течении 10 минут (согласно таймеру неконтролируемой конференции) после того как абонент положил трубку. Можно ли сделать чтоб линии сбрасывались автоматом по окончании разговора? Дететор CPTU включен (ПГМ160).
И что такое каденцию в ПГМ423/2? (нашел на форуме ваш ответ )
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 13.3.2009, 17:23
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(tolya @ 13.3.2009, 16:34) *
спасибо за оперативность, harris,
Еще вопрос:
1.Какие значения системных таймеров (SLT MAX HOOK Flash и SLT Min HOOK Flash) нужно установить если используются аппараты LG-GS460F? В данный момент: 100 и 10 соответственно. (не работает кнопка флеш)
2.При переадресации внеш. входящ. на внеш. линию обе линии остаются занятыми в течении 10 минут (согласно таймеру неконтролируемой конференции) после того как абонент положил трубку. Можно ли сделать чтоб линии сбрасывались автоматом по окончании разговора? Дететор CPTU включен (ПГМ160).
И что такое каденцию в ПГМ423/2? (нашел на форуме ваш ответ )

1. Должно быть так:
MIN Flash станции (ПГМ182/3) < Flash телефона < MAX Flash станции (ПГМ182/2)
На телефонах GS460F длительность Flash может быть равна 80 мс (точно не помню). Тогда нужно уменьшить MIN Flash в станции (07 мс).
Проверять очень просто:
позвонить другому внутр. абоненту (например, на системник) и затем нажать кнопку Flash. При этом тот абонент должен услышать музыку удержания.
Если это не происходит нужно "крутить" таймеры:
- если по нажатию Flash связь обрывается, значит Flash телефона > MAX станции. (MAX увеличить)
- если по нажатию Flash ничего не происходит (связь не прерывается), то значит Flash телефона < MIN станции (MIN уменьшить).

2. Нужно поставить одну из последних версий прошивки станции (например, 3.7Df) и включить Bysy/Error CPT в ПГМ142/18. Каденция - это длительность сигнала и паузы.
По умолчанию там = 07 и 07. Обычно это не требуется менять.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tolya
сообщение 14.3.2009, 13:03
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 10
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 12992



Спасибо to harris, ваши советы помогают, smile.gif. Кнопка флеш работает, линии сбрасываются нормально.
Но есть еще вопросы. Линии ГАТС и VoIP разнес в разные группы как вы и посоветовали.
1 группа -ГАТС, 2я группа VoIP.
Пользователи имеют доступ к обеим группам линий.
На группу линий ГАТС назначил класс сервиса 4 (COS4 нет доступа к длинным номерам).
Нужно чтоб к линиям VoIP пользователи имели доступ по коду авторизации (для учета кто куда звонил), а на группу ГАТС без кода (чтоб любой мог позвонить).
Возможно настроить систему таким образом?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 16.3.2009, 9:07
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Пункт 2.5. ФУНКЦИИ ЗАПРЕТА ВЫЗОВОВ. Читайте, пробуйте. Что не получится - спрашивайте.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 20:02