Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 13623 ![]() |
![]() АТС ipLDK 300 используется 2 кабинета. во втором кабинете вылетает модуль SLIB2E. Симптом такой: пропадает тоновый набор на всех номерах модуля, либо пропадает слышимость от абонентов, номера которых на этом модуле, либо появляется сильный шум также именно от абонентов модуля. Может пропасть ответ станции. Шум и слышимость может отваливаться только у одной четверки из трех. В остальном станция исправно работает. Сдаю в ремонт, там меняют один из чипов позиционный номер на модуле "U20" или соседние (там их три, получается что один обслуживает четверку номеров) ну либо синтезатор набора. Такая штука случилась уже 4 раза (два модуля кончились). Одно и тоже платоместо. Сервис говорит прилетает импульс со стороны линий. Кабель 200м, в нем еще 37 номеров (контора) заземлен. Прозванивал мегером, вольтметром, визуальный осмотр - нихрена! Все чистенько. Разбивал абонентов на четверки, подсаживал паралельно другим номерам чтоб определить хотяб с какой пары-то... Нет-вылетает тока этот модуль. Что делать? как защитить? МЗК везде натыканы... ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
А не пробовали на плинты предохранители по току и наряжению поставить?
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
![]() АТС ipLDK 300 используется 2 кабинета. во втором кабинете вылетает модуль SLIB2E. Симптом такой: пропадает тоновый набор на всех номерах модуля, либо пропадает слышимость от абонентов, номера которых на этом модуле, либо появляется сильный шум также именно от абонентов модуля. Может пропасть ответ станции. Шум и слышимость может отваливаться только у одной четверки из трех. В остальном станция исправно работает. Сдаю в ремонт, там меняют один из чипов позиционный номер на модуле "U20" или соседние (там их три, получается что один обслуживает четверку номеров) ну либо синтезатор набора. Такая штука случилась уже 4 раза (два модуля кончились). Одно и тоже платоместо. Сервис говорит прилетает импульс со стороны линий. Кабель 200м, в нем еще 37 номеров (контора) заземлен. Прозванивал мегером, вольтметром, визуальный осмотр - нихрена! Все чистенько. Разбивал абонентов на четверки, подсаживал паралельно другим номерам чтоб определить хотяб с какой пары-то... Нет-вылетает тока этот модуль. Что делать? как защитить? МЗК везде натыканы... ![]() Что вам сказать? У меня два кабеля по 100 пар лежат длиной 350 метров, но они не заземлены. И еще идет одна пара воздушкой длиной 1.5 км. Все работает нормуль. Очень много дряни как раз лезет по земле-заземляются ведь еще электрическая сеть и т.д. Уберите заземление. Посмотрите как далее будет. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата Одно и тоже платоместо. Посмотрите , кто из абонов включен. Наиболее вероятные кандидаты - факсы и прочее железо включенное в 220В. Станция включена в один фидер питания , они в другой . На разнице могут гореть порты и как Вы заметили , сразу по 4-ре. Как выше уже говорили, ставим комплексную защиту, по току и напряжению.p.s. Сходите ко всем четверым , посмотрите что у них стоит. В стандартном исполнении (н-р krone) разрядник стоит - жила А на корпус, жила Б на корпус, а если разряд приходит между А и Б , то порт тоже горит. Ставлю еще один элемент защиты - между жилой А и Б. |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 13623 ![]() |
Евген_й благодарю за мысль и разъяснение о "факсах и прочем железе", но дело в том что никакого подобного оборудования на всех 12 портах нет. Все аппараты (почти) LG GS-5140. Выгорает случайная четверка или все 12 портов сразу. Ко всем портам подключены абоненты. Как определить кто виноват? При подключении этих же самых абонентов параллельно другим на (время ремонта модуля) не выводит из строя другие модули, правда время теста бывало не очень долгим, неделя или чуть больше....
Модули комплексной защиты (или как я писал МЗК) установлены в плинт на каждого абонента. Чё делать- то... башню сносит ![]() Ваше предложение о доп элементе защиты я обязательно сделаю.. Большая просьба может есть фото или ссылка где можно взглянуть как Вы это сделали... ну т.е. не изобретать велосипед ![]() ..я уж думаю мож конторские тетки шурша своими синтетическими юбками, ёрзая на стульях, шаркая ногами по линолиуму хватаясь за трубку телефона вышибают мне станцию статикой? ЛыЖник Если заземление действительно может быть повинно - оторву... Подскажите какие модули защиты лучше (чувствительнее).. ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Евген_й благодарю за мысль и разъяснение о "факсах и прочем железе", но дело в том что никакого подобного оборудования на всех 12 портах нет. Все аппараты (почти) LG GS-5140. Выгорает случайная четверка или все 12 портов сразу. Ко всем портам подключены абоненты. Как определить кто виноват? При подключении этих же самых абонентов параллельно другим на (время ремонта модуля) не выводит из строя другие модули, правда время теста бывало не очень долгим, неделя или чуть больше.... Модули комплексной защиты (или как я писал МЗК) установлены в плинт на каждого абонента. Чё делать- то... башню сносит ![]() Ваше предложение о доп элементе защиты я обязательно сделаю.. Большая просьба может есть фото или ссылка где можно взглянуть как Вы это сделали... ну т.е. не изобретать велосипед ![]() ..я уж думаю мож конторские тетки шурша своими синтетическими юбками, ёрзая на стульях, шаркая ногами по линолиуму хватаясь за трубку телефона вышибают мне станцию статикой? ЛыЖник Если заземление действительно может быть повинно - оторву... Подскажите какие модули защиты лучше (чувствительнее).. ![]() Ну точно не знаю. Можно посмтореть на сайте NENSHI. Там на картинках есть виды защиты и характериститки. Кстати, а АТС у вас заземлена? Если заземлена,то на отдельный контур или на общее заземление с эл. сетью? У мну АТС изначально стоит без заземления -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
попробуйте прописать эту плату в другой слот, если есть. защита по току и напряжению----5-ти точечная
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Если станция заземлена, уберите заземление и понаблюдайте..
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 13623 ![]() |
Подскажите пжлста какое напряжение вырабатывает генератор вызова RGU в линию. ipLDK300.
Это нужно чтоб правильно по напряжению выбрать 5-и точечные модули комплексной защиты например из этих тырыпыры-texcistrade.ru/catalog/passive/krone/?descript=7841 ... заземление отсоединил... |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата Подскажите пжлста какое напряжение вырабатывает генератор вызова RGU в линию. ipLDK300 200В амплитудного.
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 13623 ![]() |
И так, Тетки решили сделать перестановку мебели и... Решилась проблема ... нашел кабель, закрепленный гвоздиком тупо насквозь!!! в одном месте за шифоньером. В этом кабеле идет две линии внешки... получается что вызов со внешки через гвоздик, вбитый какойто гадиной, время от времени подкорачивал на внутрянку, и вуаля, плате кердык.
Вот так... ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 ![]() |
И так, Тетки решили сделать перестановку мебели и... Решилась проблема ... нашел кабель, закрепленный гвоздиком тупо насквозь!!! в одном месте за шифоньером. В этом кабеле идет две линии внешки... получается что вызов со внешки через гвоздик, вбитый какойто гадиной, время от времени подкорачивал на внутрянку, и вуаля, плате кердык. Вот так... ![]() Жесть! -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата получается что вызов со внешки через гвоздик, вбитый какойто гадиной, время от времени подкорачивал на внутрянку, и вуаля, плате кердык. со внешки - имеется ввиду городская линия? Странно, если землю Вы у станции убрали, то влиять не должно (можно посмотреть тестером относительно жилы внутреннего порта, если станция была заземлена, то должна была сработать защита. p.s. Думаю горело, когда этот вн.номер был в режиме поднятой трубки.(станция заземлена). Когда трубка была опущена, порту не страшен внешний входящий вызов. Почему я и убрал землю со всех станций, после серии приличных гроз.... |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
И так, Тетки решили сделать перестановку мебели и... Решилась проблема ... нашел кабель, закрепленный гвоздиком тупо насквозь!!! в одном месте за шифоньером. В этом кабеле идет две линии внешки... получается что вызов со внешки через гвоздик, вбитый какойто гадиной, время от времени подкорачивал на внутрянку, и вуаля, плате кердык. Вот так... ![]() Бугагага...Тетки жгут!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 10:11 |