Добрый день!
Подскажите, в чем может быть проблема: ранее были установлены 4 платы SLIB12 (новые), временно из них задействовали до 5 номеров, при включении постоянно на одну плату 10 абонентов появились проблемы - периодически на некоторых аппаратах нет набора номера (переведены в пульс, абоненты прописаны SLT(PULSE), входящий звонок проходит, голос в трубке слышен, вызывающий не слышит ответа - как-будто работает только на прием - при городских вызовах часто проходит обрыв связи (вызовы входящие и исходящие, время обрыва от 5 секунд до нескольких минут) все эти абоненты (+ еще 6) включены в одну CO GROUP - 4 городские линии (аналоговые) основные жалобы из этой группы, но периодически аналогичные проскакивают и у остальных Конфигурация: LDK-600, MPB G560p-3.7Ce JUL/07, PC ADM 3.5Bb SLIB12 - 17 DSIB12 - 5 LCOB8 - 7 CLCOB8 - 2 DTRU - 24, поэтому телефоны в пульсе, количество DTRU буду увеличивать, но что еще можно посмотреть? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема: ранее были установлены 4 платы SLIB12 (новые), временно из них задействовали до 5 номеров, при включении постоянно на одну плату 10 абонентов появились проблемы - периодически на некоторых аппаратах нет набора номера (переведены в пульс, абоненты прописаны SLT(PULSE), входящий звонок проходит, голос в трубке слышен, вызывающий не слышит ответа - как-будто работает только на прием - при городских вызовах часто проходит обрыв связи (вызовы входящие и исходящие, время обрыва от 5 секунд до нескольких минут) все эти абоненты (+ еще 6) включены в одну CO GROUP - 4 городские линии (аналоговые) основные жалобы из этой группы, но периодически аналогичные проскакивают и у остальных Конфигурация: LDK-600, MPB G560p-3.7Ce JUL/07, PC ADM 3.5Bb SLIB12 - 17 DSIB12 - 5 LCOB8 - 7 CLCOB8 - 2 DTRU - 24, поэтому телефоны в пульсе, количество DTRU буду увеличивать, но что еще можно посмотреть? А ничего, что версия PCAdmin у вас ниже, чем версия прошивки АТС?... Интересно, как у вас все по KSU расставлено. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
1 KSU - LCOB8 + DSIB12 + SLIB12 (6 шт) + VMIB
2 KSU - LCOB8 (6 шт) + DSIB12 + SLIB12 (2 шт) 3 KSU - DSIB12 (2 шт) + SLIB12 (6 шт) 4 KSU - СLCOB8 (2 шт) + SLIB12 (4 шт) - ранее не использовались, хотя и были прописаны |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Конфигурация: LDK-600, MPB G560p-3.7Ce JUL/07, PC ADM 3.5Bb Ув. Дрон с правильного места начинает. Уставите сначала эту программу администрирования, а потом продолжите вопросы.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
1 KSU - LCOB8 + DSIB12 + SLIB12 (6 шт) + VMIB 2 KSU - LCOB8 (6 шт) + DSIB12 + SLIB12 (2 шт) 3 KSU - DSIB12 (2 шт) + SLIB12 (6 шт) 4 KSU - СLCOB8 (2 шт) + SLIB12 (4 шт) - ранее не использовались, хотя и были прописаны В 4-м KSU тонприемники (модули DTRU) есть? -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
1 KSU - LCOB8 + DSIB12 + SLIB12 (6 шт) + VMIB 2 KSU - LCOB8 (6 шт) + DSIB12 + SLIB12 (2 шт) 3 KSU - DSIB12 (2 шт) + SLIB12 (6 шт) 4 KSU - СLCOB8 (2 шт) + SLIB12 (4 шт) - ранее не использовались, хотя и были прописаны А в каком слоте VMIB стоит? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
В 4-м KSU тонприемники (модули DTRU) есть? Так абоненты в пульсе, вроде, работают... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
А в каком слоте VMIB стоит? Судя по порядку - в 9-м (там же под завязку) -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Судя по порядку - в 9-м (там же под завязку) В 1-ом KSU нельзя VMIB в 9-й слот ставить... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Наберите для первой и второй плат 4-го KSU (28 29):
jannie Команда bs ## где ## - номер слота (28 29) -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
На всякий случай - тест тонприемников (на наличие и исправность): db dt
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
Наберите для первой и второй плат 4-го KSU (28 29): jannie Команда bs ## где ## - номер слота (28 29) 4KSU - 1,2 слот пустые 3-6 слот - SLIB12 4шт 7-8 слот - CLCOB8 2шт 9 слот пусто платы ставили пару лет назад установщики из фирмы. По воспоминаниям очевидцев, они настраивали ее около месяца, но после этого особых нареканий не было |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Тогда проверьте слоты с 30 по 35: bs 30 ... bs 35
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
Наберите для первой и второй плат 4-го KSU (28 29): jannie Команда bs ## где ## - номер слота (28 29) maint> bs 30 Print SLOT : 30 Config SLOT : 30 Board Type : SLIB12 STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE ----- -------------- ------ ------ --- ------- 525 SLT PULSE INS 0 N IDLE 526 SLT PULSE INS 0 N IDLE 527 SLT PULSE INS 0 N IDLE 528 SLT PULSE INS 0 N IDLE 529 SLT PULSE INS 0 N IDLE 530 SLT PULSE INS 0 N IDLE 531 SLT PULSE INS 0 N IDLE 532 SLT PULSE INS 0 N IDLE 533 SLT PULSE INS 0 N IDLE 534 SLT PULSE INS 0 N IDLE 535 SLT PULSE INS 0 N IDLE 536 SLT PULSE INS 0 N IDLE maint> bs 31 Print SLOT : 31 Config SLOT : 31 Board Type : SLIB12 STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE ----- -------------- ------ ------ --- ------- 537 SLT DTMF INS 0 N IDLE 538 SLT DTMF INS 0 N IDLE 539 SLT DTMF INS 0 N IDLE 540 SLT DTMF INS 0 N IDLE 541 SLT DTMF INS 0 N IDLE 542 SLT DTMF INS 0 N IDLE 543 SLT DTMF INS 0 N IDLE 544 SLT DTMF INS 0 N IDLE 545 SLT DTMF INS 0 N IDLE 546 SLT DTMF INS 0 N IDLE 547 SLT DTMF INS 0 N IDLE 548 SLT DTMF INS 0 N IDLE maint> bs 32 Print SLOT : 32 Config SLOT : 32 Board Type : SLIB12 STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE ----- -------------- ------ ------ --- ------- 549 SLT PULSE INS 0 N IDLE 550 SLT PULSE INS 0 N IDLE 551 SLT DTMF INS 0 N IDLE 552 SLT DTMF INS 0 N IDLE 553 SLT DTMF INS 0 N IDLE 554 SLT DTMF INS 0 N IDLE 555 SLT DTMF INS 0 N IDLE 556 SLT DTMF INS 0 N IDLE 557 SLT DTMF INS 0 N IDLE 558 SLT DTMF INS 0 N IDLE 559 SLT DTMF INS 0 N IDLE 560 SLT DTMF INS 0 N IDLE maint> bs 33 Print SLOT : 33 Config SLOT : 33 Board Type : SLIB12 STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE ----- -------------- ------ ------ --- ------- 561 SLT DTMF INS 0 N IDLE 562 SLT DTMF INS 0 N IDLE 563 SLT DTMF INS 0 N IDLE 564 SLT DTMF INS 0 N IDLE 565 SLT DTMF INS 0 N IDLE 566 SLT DTMF INS 0 N IDLE 567 SLT DTMF INS 0 N IDLE 568 SLT DTMF INS 0 N IDLE 569 SLT DTMF INS 0 N IDLE 570 SLT DTMF INS 0 N IDLE 571 SLT DTMF INS 0 N IDLE 572 SLT DTMF INS 0 N IDLE maint> bs 34 Print SLOT : 34 Config SLOT : 34 Board Type : CLCOB8 CO CO LINE TYPES PULSE/DTMF CO/PBX STATUS ---- ----------------------- ------------ --------- ------------ 57 Normal CO PULSE CO co idle 58 Normal CO PULSE CO co idle 59 Normal CO PULSE CO co idle 60 Normal CO PULSE CO talk 61 Normal CO PULSE CO co idle 62 Normal CO PULSE CO co idle 63 Normal CO PULSE CO co idle 64 Normal CO PULSE CO co idle maint> bs 35 Print SLOT : 35 Config SLOT : 35 Board Type : CLCOB8 CO CO LINE TYPES PULSE/DTMF CO/PBX STATUS ---- ----------------------- ------------ --------- ------------ 65 Normal CO PULSE CO co idle 66 Normal CO PULSE CO co idle 67 Normal CO PULSE CO co idle 68 Normal CO PULSE CO co idle 69 Normal CO PULSE CO co idle 70 Normal CO PULSE CO talk 71 Normal CO PULSE CO co idle 72 Normal CO PULSE CO co idle были добавлены абоненты 525-534 в слот 30, тип аппарата изменен на SLT PULSE. остальные SLT пустые. выход в город через CO LINE 67, 68, 70, 71 - объединены в CO GROUP LINE 67. входящие не назначены - звонок на других абонентов и перевод номера. с добавлением этих абонентов (одновременно) как раз и начались сбои с связи |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
На всякий случай - тест тонприемников (на наличие и исправность): db dt DTMF Rcvr 9 Failed.. DTMF Rcvr33 Failed.. Total 31 DTMF Rcvrs OK Total 2 DTMF Rcvrs Fail Total 8 Slave DTMF Rcvrs OK Total 0 Slave DTMF Rcvrs Fail 1 раз - видимо набор номера DTMF Rcvr33 Failed.. Total 32 DTMF Rcvrs OK Total 1 DTMF Rcvrs Fail Total 8 Slave DTMF Rcvrs OK Total 0 Slave DTMF Rcvrs Fail несколько раз - 33 не работает вопрос - где он находится и почему 33 (они же парами обычно) |
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
DTMF Rcvr 9 Failed.. DTMF Rcvr33 Failed.. Total 31 DTMF Rcvrs OK Total 2 DTMF Rcvrs Fail Total 8 Slave DTMF Rcvrs OK Total 0 Slave DTMF Rcvrs Fail 1 раз - видимо набор номера DTMF Rcvr33 Failed.. Total 32 DTMF Rcvrs OK Total 1 DTMF Rcvrs Fail Total 8 Slave DTMF Rcvrs OK Total 0 Slave DTMF Rcvrs Fail несколько раз - 33 не работает вопрос - где он находится и почему 33 (они же парами обычно) Они парами на одном модуле, а на каком то модуле один из двух тонприемников битый.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
И, походу, в 3-м КСУ
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Наберите
db ct А сколько всего: db ts sl сколько DTRU -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Наберите db ct А сколько всего: db ts sl сколько DTRU А, вообще то, в 4-м KSU установлены тон-приемники? Ну, коль уж тут о них речь пошла... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Максимально можно проверить 32 приемника.
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
А, вообще то, в 4-м KSU установлены тон-приемники? Ну, коль уж тут о них речь пошла... На это даст ответ команда db ts sl -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Они парами на одном модуле, а на каком то модуле один из двух тонприемников битый.. "Парами на одном модуле"??? Какими такими парами??? Что бы имеешь в виду??? Сколько модулей DTRU суммарно установлено в KSU1??? Видимо, на каждой плате SLIB в KSU1 стоит DTRU, и еще на плате LCOB также стоит DTRU?? Проверьте! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
А, вообще то, в 4-м KSU установлены тон-приемники? Ну, коль уж тут о них речь пошла... Да, Андрей! Похоже установлены: Total 8 Slave DTMF Rcvrs OK Total 0 Slave DTMF Rcvrs Fail -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
"Парами на одном модуле"??? Какими такими парами??? Что бы имеешь в виду??? Сколько модулей DTRU суммарно установлено в KSU1??? Видимо, на каждой плате SLIB в KSU1 стоит DTRU, и еще на плате LCOB также стоит DTRU?? Проверьте! При наборе команды выходит сообщение "max 32 dtmf recevers can be tested" Я так понял, что максимальное количество приемников, которое может быть проверено - 32.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
db ts sl дает количество тон приемников с привязкой к KSU..
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
При наборе команды выходит сообщение "max 32 dtmf recevers can be tested" Я так понял, что максимальное количество приемников, которое может быть проверено - 32.. Именно так. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
При наборе команды выходит сообщение "max 32 dtmf recevers can be tested" Я так понял, что максимальное количество приемников, которое может быть проверено - 32.. Да, это так. Тестируется только 32. Но я заподозрил, что в KSU1 стоит больше, чем 32 тон-приемника. Так все-таки, сколько модулей DTRU4/DTRU фактически стоит в KSU1??? На DSIB случайно не поставили DTRU??? Если на всех SLIB12 + на LCOB8 + на DSIB стоят тон приемники, то получится перебор!!! 6х4 (SLIB) + 1х4 (LCOB) + 1х2 (DSIB) + 4 (MPB) = 34 приемника. Если это так, то это недопустимая ситуация. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Да, Андрей! Похоже установлены: Total 8 Slave DTMF Rcvrs OK Total 0 Slave DTMF Rcvrs Fail Ну да, точно! И в 1-3 KSU 32 точно имеются. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
maint> bs 30 Print SLOT : 30 Config SLOT : 30 Board Type : SLIB12 maint> bs 34 Print SLOT : 34 Config SLOT : 34 Board Type : CLCOB8 CO CO LINE TYPES PULSE/DTMF CO/PBX STATUS ---- ----------------------- ------------ --------- ------------ 57 Normal CO PULSE CO co idle 58 Normal CO PULSE CO co idle 59 Normal CO PULSE CO co idle 60 Normal CO PULSE CO talk 61 Normal CO PULSE CO co idle 62 Normal CO PULSE CO co idle 63 Normal CO PULSE CO co idle 64 Normal CO PULSE CO co idle maint> bs 35 Print SLOT : 35 Config SLOT : 35 Board Type : CLCOB8 CO CO LINE TYPES PULSE/DTMF CO/PBX STATUS ---- ----------------------- ------------ --------- ------------ 65 Normal CO PULSE CO co idle 66 Normal CO PULSE CO co idle 67 Normal CO PULSE CO co idle 68 Normal CO PULSE CO co idle 69 Normal CO PULSE CO co idle 70 Normal CO PULSE CO talk 71 Normal CO PULSE CO co idle 72 Normal CO PULSE CO co idle были добавлены абоненты 525-534 в слот 30, тип аппарата изменен на SLT PULSE. остальные SLT пустые. выход в город через CO LINE 67, 68, 70, 71 - объединены в CO GROUP LINE 67. входящие не назначены - звонок на других абонентов и перевод номера. с добавлением этих абонентов (одновременно) как раз и начались сбои с связи Значит, городские линии стоят в импульсе, а что если линии поставить в тон? -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
141-6
Или у Вас городские станции не имеют тонового набора? -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Конфигурация: LDK-600, MPB G560p-3.7Ce JUL/07, PC ADM 3.5Bb SLIB12 - 17 DSIB12 - 5 LCOB8 - 7 CLCOB8 - 2 DTRU - 24, поэтому телефоны в пульсе, количество DTRU буду увеличивать, но что еще можно посмотреть? Уточните, что Вы имеете в виду под DTRU - 24??? Это кол-во каналов тон-приемников или же у Вас установлено 24 шт. модулей DTRU ??? На DTRU - 2 приемника, на DTRU4 - 4 приемника. Если 24 модуля DTRU4, т.е. практически на всех платах стоят модули DTRU/DTRU4, то у Вас перебор по кол-ву тон-приемников. В этом случае тон-приемников было бы достаточно на 3 станции LDK, а не на одну!! И если у Вас такое громадное кол-во тон-приемников, то зачем переводить абонентов в пульсовый набор??? Нужно уменьшать кол-во тон-приемников. И еще раз: сколько точно модулей DTRU установлено в KSU1??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Уточните, что Вы имеете в виду под DTRU - 24??? Это кол-во каналов тон-приемников или же у Вас установлено 24 шт. модулей DTRU ??? На DTRU - 2 приемника, на DTRU4 - 4 приемника. Если 24 модуля DTRU4, т.е. практически на всех платах стоят модули DTRU/DTRU4, то у Вас перебор по кол-ву тон-приемников. В этом случае тон-приемников было бы достаточно на 3 станции LDK, а не на одну!! И если у Вас такое громадное кол-во тон-приемников, то зачем переводить абонентов в пульсовый набор??? Нужно уменьшать кол-во тон-приемников. И еще раз: сколько точно модулей DTRU установлено в KSU1??? Глюки из-за перебора тон приемников.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Уточните, что Вы имеете в виду под DTRU - 24??? Это кол-во каналов тон-приемников или же у Вас установлено 24 шт. модулей DTRU ??? На DTRU - 2 приемника, на DTRU4 - 4 приемника. Если 24 модуля DTRU4, т.е. практически на всех платах стоят модули DTRU/DTRU4, то у Вас перебор по кол-ву тон-приемников. В этом случае тон-приемников было бы достаточно на 3 станции LDK, а не на одну!! И если у Вас такое громадное кол-во тон-приемников, то зачем переводить абонентов в пульсовый набор??? Нужно уменьшать кол-во тон-приемников. И еще раз: сколько точно модулей DTRU установлено в KSU1??? Да уж, было такое! Досталась, как то, на обслугу 300-ка, где DTRU стояли где только можно было поставить. Пришлось изымать излишки... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
maint> db ts sl
## TimeSlot Assignment ## ------------------------------------------------ RACK SLOT BOARDNAME TIMESLOT ------------------------------------------------ RACK #1 01 DSIB 12 02 DSIB 12 03 SLIB12 12 04 SLIB12 12 05 SLIB12 12 06 SLIB12 12 07 SLIB12 12 08 SLIB12 12 SUBTOTAL 096 ------------------------------------------------ RACK #2 10 LCOB8 08 11 LCOB8 08 12 LCOB8 08 13 LCOB8 08 14 LCOB8 08 15 LCOB8 08 16 DSIB 12 17 DSIB 12 18 SLIB12 12 DTRU 06 SUBTOTAL 090 ------------------------------------------------ RACK #3 19 LCOB8 08 20 SLIB12 12 21 SLIB12 12 22 DSIB 12 23 SLIB12 12 24 SLIB12 12 25 VMIB 04 26 SLIB12 12 27 SLIB12 12 SUBTOTAL 096 ------------------------------------------------ RACK #4 30 SLIB12 12 31 SLIB12 12 32 SLIB12 12 33 SLIB12 12 34 CLCOB8 08 35 CLCOB8 08 SUBTOTAL 064 ------------------------------------------------ RACK #5 DTRU 00 SUBTOTAL 000 ------------------------------------------------ RACK #6 SUBTOTAL 000 ------------------------------------------------ TOTAL 346 ------------------------------------------------ TOTAL DTRU PORT - 46 TOTAL CPTU PORT - 00 ------------------------------------------------ maint> db ct ## CPTU Test ## Checking CPTUs... CPTU should be installed for testing! Данную АТС обслуживаю менее месяца. Мой преемник утверждал, что у них не хватало тон-приемников, поэтому телефоны надо перевести в пульс. Сколько физически DTRU еще не проверял |
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
maint> db ts sl ## TimeSlot Assignment ## ------------------------------------------------ RACK SLOT BOARDNAME TIMESLOT ------------------------------------------------ RACK #1 01 DSIB 12 02 DSIB 12 03 SLIB12 12 04 SLIB12 12 05 SLIB12 12 06 SLIB12 12 07 SLIB12 12 08 SLIB12 12 SUBTOTAL 096 ------------------------------------------------ RACK #2 10 LCOB8 08 11 LCOB8 08 12 LCOB8 08 13 LCOB8 08 14 LCOB8 08 15 LCOB8 08 16 DSIB 12 17 DSIB 12 18 SLIB12 12 DTRU 06 SUBTOTAL 090 ------------------------------------------------ RACK #3 19 LCOB8 08 20 SLIB12 12 21 SLIB12 12 22 DSIB 12 23 SLIB12 12 24 SLIB12 12 25 VMIB 04 26 SLIB12 12 27 SLIB12 12 SUBTOTAL 096 ------------------------------------------------ RACK #4 30 SLIB12 12 31 SLIB12 12 32 SLIB12 12 33 SLIB12 12 34 CLCOB8 08 35 CLCOB8 08 SUBTOTAL 064 ------------------------------------------------ RACK #5 DTRU 00 SUBTOTAL 000 ------------------------------------------------ RACK #6 SUBTOTAL 000 ------------------------------------------------ TOTAL 346 ------------------------------------------------ TOTAL DTRU PORT - 46 TOTAL CPTU PORT - 00 ------------------------------------------------ maint> db ct ## CPTU Test ## Checking CPTUs... CPTU should be installed for testing! Данную АТС обслуживаю менее месяца. Мой преемник утверждал, что у них не хватало тон-приемников, поэтому телефоны надо перевести в пульс. Сколько физически DTRU еще не проверял Лучше глазами гляньте, сколько модулей DTRU и где стоит. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Лучше глазами гляньте, сколько модулей DTRU и где стоит. Нет. Похоже мои подозрения не подтвердились. Ранее автор топика указывал другой состав плат для KSU1: 1 KSU - LCOB8 + DSIB12 + SLIB12 (6 шт) + VMIB А сейчас по распечатке видна реальная конфигурация. Отсюда ясно, что в KSU1 кол-во тон-премников никак не может превысить 32, поскольку там 2 платы DSIB. И общее кол-во тон-приемников: 1 статив (KSU1-2-3) -> 38 2 статив (KSU4)-> 8 Всего: 46 Вообщем все в пределах допуска!! В 1-ом стативе соотношение приемников к кол-ву аналоговых абонентов: 1 к 4.8 Во 2-ом: 1 к 6. Этого кол-ва приемников вполне должно хватать!! ИМХО, проблема не в DTRU. Нужно "копать" далее... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Ув. voronezh (привет чернозему
![]() -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Нет. Похоже мои подозрения не подтвердились. Ранее автор топика указывал другой состав плат для KSU1: 1 KSU - LCOB8 + DSIB12 + SLIB12 (6 шт) + VMIB А сейчас по распечатке видна реальная конфигурация. Отсюда ясно, что в KSU1 кол-во тон-премников никак не может превысить 32, поскольку там 2 платы DSIB. И общее кол-во тон-приемников: 1 статив (KSU1-2-3) -> 38 2 статив (KSU4)-> 8 Всего: 46 Вообщем все в пределах допуска!! В 1-ом стативе соотношение приемников к кол-ву аналоговых абонентов: 1 к 4.8 Во 2-ом: 1 к 6. Этого кол-ва приемников вполне должно хватать!! ИМХО, проблема не в DTRU. Нужно "копать" далее... Игорь, может я туплю, а как ты по стативам DTRU раскидал? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Игорь, может я туплю, а как ты по стативам DTRU раскидал? Может снять парочку DTRU для верности (все равно хватит), перевести в тон и погонять - авось все пройдет? -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Игорь, может я туплю, а как ты по стативам DTRU раскидал? Первые 32 тон-приемника не занимают общедоступные T/S, для них есть специальный служебный High-way (как в 1-ом, так и во 2-ом стативе). Поэтому при выводе информации по команде db ts sl они не отображаются. Отображаются только приемники сверх 32. Причем вне зависимости от того, в каком кабинете 1-го статива они установлены, им выделяются T/S в KSU2 (Rack 2). В распечатке видно, что к Rack 2 приписаны 6 тон-приемников. Это уже дополнительные, т.е. сверх 32, для которых требуются T/S. Т.е. 32+6 =38 в 1-ом стативе. Total DTRU - отображает общее суммарное кол-во тон-приемников, включая "скрытые" 32 приемника (как в 1-ом, так и во 2-ом стативе). Total DTRU = 46. Значит 46 - 38 = 8 во 2-ом стативе. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Первые 32 тон-приемника не занимают общедоступные T/S, для них есть специальный служебный High-way (как в 1-ом, так и во 2-ом стативе). Поэтому при выводе информации по команде db ts sl они не отображаются. Отображаются только приемники сверх 32. Причем вне зависимости от того, в каком кабинете 1-го статива они установлены, им выделяются T/S в KSU2 (Rack 2). В распечатке видно, что к Rack 2 приписаны 6 тон-приемников. Это уже дополнительные, т.е. сверх 32, для которых требуются T/S. Т.е. 32+6 =38 в 1-ом стативе. Total DTRU - отображает общее суммарное кол-во тон-приемников, включая "скрытые" 32 приемника (как в 1-ом, так и во 2-ом стативе). Total DTRU = 46. Значит 46 - 38 = 8 во 2-ом стативе. Век живи-век учись! Спасибо за разъяснения! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
А я простодушно подумал вначале что всего 8 тонприемников..
Бездонная атс-ка.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
Спасибо всем за советы и комментарии!
По реальному количеству и расстановке тон-приемников попробую определиться завтра. Уточню еще раз вопрос - при установке телефонов в новую плату они периодически работают только на прием: проходит вызов, слышен голос вызывающего. На другой стороне ответов не слышно и вто же время нет набора (ни в тоне, ни в пульсе). Сейчас телефоны с наиболее частыми сбоями переставил на другую плату, оставив старые номера. Возможно, какой-то сбой в плате. Посмотрю день-другой, отпишусь. Вторая проблема - периодические срывы разговоров у разных абонентов. Смотрел лог АТС, заметил одну особенность: с 30.09 набираемые номера в логе отображаются не полностью, а кроме нескольких первых цифр. Причем соединение и разговор были точно. То есть набор должен быть из 6 (город) или 10 (мобильные и межгород) цифр, а в логе - 5 и менее или 9 и менее, иногда - 0 (не перевод номера). Причем до 9 утра отображаются полностью, а потом нет. Может быть какой-то предел загрузки? И еще - могут ли абоненты иметь какой-либо приоритет, обрывая текущий вызов и освобождая линию для себя, или это просто сбои АТС? |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Спасибо всем за советы и комментарии! По реальному количеству и расстановке тон-приемников попробую определиться завтра. Уточню еще раз вопрос - при установке телефонов в новую плату они периодически работают только на прием: проходит вызов, слышен голос вызывающего. На другой стороне ответов не слышно и вто же время нет набора (ни в тоне, ни в пульсе). Сейчас телефоны с наиболее частыми сбоями переставил на другую плату, оставив старые номера. Возможно, какой-то сбой в плате. Посмотрю день-другой, отпишусь. Платы местами поменять - проверить.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
И еще - могут ли абоненты иметь какой-либо приоритет, обрывая текущий вызов и освобождая линию для себя, или это просто сбои АТС? Таймер ограничения длительности разговора по внешней линии 4.5.1.17 (Программа 180 – ПК 17) -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Спасибо всем за советы и комментарии! По реальному количеству и расстановке тон-приемников попробую определиться завтра. Уточню еще раз вопрос - при установке телефонов в новую плату они периодически работают только на прием: проходит вызов, слышен голос вызывающего. На другой стороне ответов не слышно и вто же время нет набора (ни в тоне, ни в пульсе). Сейчас телефоны с наиболее частыми сбоями переставил на другую плату, оставив старые номера. Возможно, какой-то сбой в плате. Посмотрю день-другой, отпишусь. Вторая проблема - периодические срывы разговоров у разных абонентов. Смотрел лог АТС, заметил одну особенность: с 30.09 набираемые номера в логе отображаются не полностью, а кроме нескольких первых цифр. Причем соединение и разговор были точно. То есть набор должен быть из 6 (город) или 10 (мобильные и межгород) цифр, а в логе - 5 и менее или 9 и менее, иногда - 0 (не перевод номера). Причем до 9 утра отображаются полностью, а потом нет. Может быть какой-то предел загрузки? И еще - могут ли абоненты иметь какой-либо приоритет, обрывая текущий вызов и освобождая линию для себя, или это просто сбои АТС? 1) Что такое "при установке телефонов в новую плату". Что подразумевается под "новой"?? В каком слоту?? 2) Проблема с односторонней слышимостью только при внешних вызовах или при вызовах по внутренней связи тоже?? 3) Логи SMDR: см. значение таймера в ПГМ181/13 (SLT DTMF Release). Поставьте там значение 10-15 сек. 4) Обрывы: - при обрыве разговора кнопка соответствующей СО-линии на системном телефоне гаснет или остается гореть?? - на СО-линиям используется Open Loop Detect или нет?? - См. ПГМ142/13 (Open Loop Detect Timer) - какое значение таймера: нулевое или нет?? 5) На всякий случай: проверьте, какая именно плата VMIB стоит: VMIB или VMIBE. Если VMIBE, то какая версия софта на ней. Должна быть версия 3.2B или 3.2C. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
Платы местами поменять - проверить.. В KSU4 слот 30-33 платы SLIB12. Установлены пару лет назад, не использовались. В слот 30 неделю назад воткнул 10 абонентов, пошли вышеуказанные сбои. Сегодня часть абонентов на кроссе переключил на аналогичные порты слота 32 (просто ближе по кроссировке оказалось). Пока аппараты работают нормально, посмотрю еще день-другой |
|
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
1) Что такое "при установке телефонов в новую плату". Что подразумевается под "новой"?? В каком слоту?? 2) Проблема с односторонней слышимостью только при внешних вызовах или при вызовах по внутренней связи тоже?? 3) Логи SMDR: см. значение таймера в ПГМ181/13 (SLT DTMF Release). Поставьте там значение 10-15 сек. 4) Обрывы: - при обрыве разговора кнопка соответствующей СО-линии на системном телефоне гаснет или остается гореть?? - на СО-линиям используется Open Loop Detect или нет?? - См. ПГМ142/13 (Open Loop Detect Timer) - какое значение таймера: нулевое или нет?? 5) На всякий случай: проверьте, какая именно плата VMIB стоит: VMIB или VMIBE. Если VMIBE, то какая версия софта на ней. Должна быть версия 3.2B или 3.2C. 1) Новая плата слот 32 вместо 30. Тип и время установки плат одинаковы. 2) Пока на этих абонентов входящие не назначены - нет свободных городских линий, поэтому либо внутренний вызов, либо перевод внешнего с другого абонента, имеющего входящий номер 3) таймер пока посмотреть не могу, но параметр не менял 4) аппараты аналоговые, пользователи - женщины (много эмоций типа "телефон не работает", но сложно добиться конкретики - в какое время, при каком вызове и тд). Системный аппарат не используется. 5) посмотрю - скажу |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
В KSU4 слот 30-33 платы SLIB12. Установлены пару лет назад, не использовались. В слот 30 неделю назад воткнул 10 абонентов, пошли вышеуказанные сбои. Сегодня часть абонентов на кроссе переключил на аналогичные порты слота 32 (просто ближе по кроссировке оказалось). Пока аппараты работают нормально, посмотрю еще день-другой Так может плата неисправна в 30-м слоте. Попробовать ее в другой слот переставить вместо исправной. Хотя, на живых абонентах эксперементировать нехорошо.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 15033 ![]() |
Спасибо всем за советы!
Решение проблем: 1. 2. Периодически нет набора номера и "односторонняя слышимрсть" - скорее всего виновата плата SLIB12 слот 30. Переставил всех абонентов в другую плату - все пришло в норму. 3. Неполные вызываемые номера в SMDR - нашел по форуму ответ harris http://mini-ats.info/index.php/conf/viewthread/26570/P15/ - Попробуйте выключить параметр ПГМ 160/6 (CO Dial Tone Detect)!!!!!! При обновлении PC Admin c 3.5 до 3.7 этот параметр оказался включен. 4. Обрывы разговоров то ли прекратились, то ли к ним уже привыкли, но жалоб не стало. С чем были связаны, точно определить так и не смог, возможно совпадали со сбоями платы SLIB12 слот 30. |
|
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Чего то Вы долго - с ответом то..
![]() -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 12:09 |