ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Поток Е1
pingvin
сообщение 12.5.2011, 9:29
Сообщение #1


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Всем привет.
АТС LDK100. Есть две потоковые платы. В одну приходит поток от провайдера. Со второй надо отдать поток абоненту. Вопрос: возможно ли выдать полноценный поток(30 каналов)? В доке написано, что система поддерживает две платы PRI но не более 40 В-каналов. И по настройке это получается как сеть станций по PRI или как-то по другому?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
3 страниц V   1 2 3 >  
Начать новую тему
Ответов (1 - 53)
harris
сообщение 12.5.2011, 9:42
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pingvin @ 12.5.2011, 10:29) *
Всем привет.
АТС LDK100. Есть две потоковые платы. В одну приходит поток от провайдера. Со второй надо отдать поток абоненту. Вопрос: возможно ли выдать полноценный поток(30 каналов)? В доке написано, что система поддерживает две платы PRI но не более 40 В-каналов. И по настройке это получается как сеть станций по PRI или как-то по другому?

Всего поддерживается 40 линий. Т.е. на два потока макстимум 40 каналов.
Если один поток требуется обязательно "полноценный" (30 каналов), то на другой поток остается только 10 каналов.

Кстати, не забудьте, что плата, которая будет работать в сторону "абонента" должна быть в режиме Master/NT, т.е. это должна быть плата D300 PRIB (GDK100/LDK300 PRIB), а не более дешевый вариант L100 PRIB (LDK100 PRIB)!!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 12.5.2011, 10:08
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(harris @ 12.5.2011, 10:42) *
Всего поддерживается 40 линий. Т.е. на два потока макстимум 40 каналов.
Если один поток требуется обязательно "полноценный" (30 каналов), то на другой поток остается только 10 каналов.

Кстати, не забудьте, что плата, которая будет работать в сторону "абонента" должна быть в режиме Master/NT, т.е. это должна быть плата D300 PRIB (GDK100/LDK300 PRIB), а не более дешевый вариант L100 PRIB (LDK100 PRIB)!!!

Плата то что надо.
Настройка как сети станций? Т.е. надо узнать у абонента внутр нумерацию и прописать ее у себя?

И еще. Надо ли лицензию QSig?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 12.5.2011, 10:19
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pingvin @ 12.5.2011, 11:08) *
Плата то что надо.
Настройка как сети станций? Т.е. надо узнать у абонента внутр нумерацию и прописать ее у себя?

И еще. Надо ли лицензию QSig?

Ну, в целом - да, настройки как для сети АТС.
А далее... смотря, какие задачи нужно решить...
Если требуется обеспечить просто транзит из города в станцию "абонента" (оконечную АТС) и наоборот, то лицензия QSIG не требуется.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 12.5.2011, 10:21
Сообщение #5


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(harris @ 12.5.2011, 11:19) *
Ну, в целом - да, настройки как для сети АТС.
А далее... смотря, какие задачи нужно решить...
Если требуется обеспечить просто транзит из города в станцию "абонента" (оконечную АТС) и наоборот, то лицензия QSIG не требуется.

Благодарю. Буду пробовать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 16.5.2011, 10:37
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Проблема следующая
Воткнул в АТС плату GDK100 PRIB
прописал ее. Системник ругается на переполнение.
В KSU стоят: 1.GDK100 PRIB
2.Dsib12
3.SLIB12
4.DSIB12
Добавляю GDK100 PRIB ругается
По идее тайм слотов должно хватать.


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 16.5.2011, 11:05
Сообщение #7


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



а в программе что прописано?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 16.5.2011, 11:13
Сообщение #8


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(AXEL @ 16.5.2011, 12:05) *
а в программе что прописано?

В какой?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 16.5.2011, 12:12
Сообщение #9


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(pingvin @ 16.5.2011, 12:13) *
В какой?

А плата PRIB уже включена в поток? А как она стоит NET или PSTN? А системник стоит как ATTD? Может у вас просто идет сообщение обо аварии платы PRIB?


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 16.5.2011, 12:18
Сообщение #10


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(pingvin @ 16.5.2011, 12:13) *
В какой?

101-й


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 16.5.2011, 12:43
Сообщение #11


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(pingvin @ 16.5.2011, 10:37) *
Проблема следующая
Воткнул в АТС плату GDK100 PRIB
прописал ее. Системник ругается на переполнение.
В KSU стоят: 1.GDK100 PRIB
2.Dsib12
3.SLIB12
4.DSIB12
Добавляю GDK100 PRIB ругается
По идее тайм слотов должно хватать.

пропишите для этой платы всего 10 линий и подключите далее...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 16.5.2011, 13:09
Сообщение #12


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(pingvin @ 16.5.2011, 11:37) *
Проблема следующая
Воткнул в АТС плату GDK100 PRIB
прописал ее. Системник ругается на переполнение.
В KSU стоят: 1.GDK100 PRIB
2.Dsib12
3.SLIB12
4.DSIB12
Добавляю GDK100 PRIB ругается
По идее тайм слотов должно хватать.


а черт! так у вас становится 2-е платы потока PRIB?
ipLDK 100 поддерживает максимум 40 транков. Делите потоки. Либо на 1-й плате оставить 10 каналов, как посоветовал vitalii, либо на обоих урезайте каналы.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 17.5.2011, 9:14
Сообщение #13


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(AXEL @ 16.5.2011, 14:09) *
а черт! так у вас становится 2-е платы потока PRIB?
ipLDK 100 поддерживает максимум 40 транков. Делите потоки. Либо на 1-й плате оставить 10 каналов, как посоветовал vitalii, либо на обоих урезайте каналы.

Да. Благодарю. Честно, я и сам так думал. Забыл, просто в какой проге каналы урезать. Щас все поперло.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 17.5.2011, 13:57
Сообщение #14


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Продолжаем разговор. to_become_senile.gif
Соеденил две АТСки потоком. Прописал согласно инструкции NET маршрутизацию. АТС "А" - 100-199, АТС "В" - 300-399. В итоге с АТС "В" на АТС "А" звонки проходят нормально, а в обратку при наборе 3** слышу повторно гудок готовности, снова набираю 3** и только после этого происходит соеденение.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 17.5.2011, 14:12
Сообщение #15


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(pingvin @ 17.5.2011, 14:57) *
Продолжаем разговор. to_become_senile.gif
Соеденил две АТСки потоком. Прописал согласно инструкции NET маршрутизацию. АТС "А" - 100-199, АТС "В" - 300-399. В итоге с АТС "В" на АТС "А" звонки проходят нормально, а в обратку при наборе 3** слышу повторно гудок готовности, снова набираю 3** и только после этого происходит соеденение.

либо
143 программа
enbock поставить NO
либо 324 программа 3** должно быть NET, а не PSTN


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 17.5.2011, 14:22
Сообщение #16


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(AXEL @ 17.5.2011, 15:12) *
либо
143 программа
enbock поставить NO
либо 324 программа 3** должно быть NET, а не PSTN

"enbock поставить NO" это включить или выключить? derisive.gif
Сейчас включен.
В 324 стоит NET
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 17.5.2011, 14:24
Сообщение #17


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Отключил enbock. Заработало. Благодарю.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 17.5.2011, 14:26
Сообщение #18


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(pingvin @ 17.5.2011, 15:22) *
"enbock поставить NO" это включить или выключить? derisive.gif

Я в смысле, что там ON либо OFF
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 18.5.2011, 10:58
Сообщение #19


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Cледующий затык.
АТСки завязались, внутренняя связь работает. Из города входящие тоже разруливаются по 231 проге корректно уходят на АТС"В".
А вот исходящей в город с АТС"В" нет. Причем при наборе 9 на АТС"В" внешняя линия в АТС"А" занимается, потом отбой.
АТС"А" работает через LCR. В АТС"В" надо аналогично LCR прописывать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.5.2011, 11:31
Сообщение #20


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



лучше через network. проще
LCR тоже можно, но очень много ньюансов, к тому же все равно на транзитной атс надо прописывать нетворк код для выхода в город.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 18.5.2011, 11:41
Сообщение #21


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(AXEL @ 18.5.2011, 12:31) *
лучше через network. проще
LCR тоже можно, но очень много ньюансов, к тому же все равно на транзитной атс надо прописывать нетворк код для выхода в город.

На транзитной прописан нетврк код "9". В оконечной также. В плане набора 9 удалена в обоих станциях.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.5.2011, 14:29
Сообщение #22


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(pingvin @ 18.5.2011, 12:41) *
На транзитной прописан нетврк код "9". В оконечной также. В плане набора 9 удалена в обоих станциях.


143 программа did conv type =1
324 программа 9 pstn digit repeat YES


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 18.5.2011, 15:48
Сообщение #23


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(AXEL @ 18.5.2011, 15:29) *
143 программа did conv type =1
324 программа 9 pstn digit repeat YES

Все так и есть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 18.5.2011, 16:22
Сообщение #24


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(pingvin @ 18.5.2011, 16:48) *
Все так и есть.

И на транзитной digit repeat YES? Должно быть NO.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 19.5.2011, 9:20
Сообщение #25


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(Dron @ 18.5.2011, 17:22) *
И на транзитной digit repeat YES? Должно быть NO.

На транзитной выключено.
Надо ли просталять транзитный код в 146 проге? Хотя я уже попробовал: и в обоих прописывал и по одной - ниче не изменилось.
Вообще складывается такое ощущение, что АТСка после набора номера ждет еще какого-то набора, а потом отбивает по таймеру ненабора.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 19.5.2011, 9:29
Сообщение #26


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



БЛИН!
Отключил Enblock на всех линиях транзитной АТС - заработало. russian_roulette.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 19.5.2011, 9:35
Сообщение #27


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pingvin @ 19.5.2011, 10:29) *
БЛИН!
Отключил Enblock на всех линиях транзитной АТС - заработало. russian_roulette.gif

Ну так Вам про это еще пару дней назад Уваж AXEL писал, что нужно выключить Enbloc!!!
Если линии типа NET или если линии типа PSTN, но используется нумерация сетевых абонентв (коды типа NET), то Enbloc должен быть обязательно выключен!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 19.5.2011, 9:41
Сообщение #28


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(harris @ 19.5.2011, 10:35) *
Ну так Вам про это еще пару дней назад Уваж AXEL писал, что нужно выключить Enbloc!!!
Если линии типа NET или если линии типа PSTN, но используется нумерация сетевых абонентв (коды типа NET), то Enbloc должен быть обязательно выключен!!

Я на линиях которые между станциями отключил Enblock, а на тех что в город не стал. С провом договоренность Enblock была, вот я и побоялся.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 19.5.2011, 9:54
Сообщение #29


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pingvin @ 19.5.2011, 10:41) *
Я на линиях которые между станциями отключил Enblock, а на тех что в город не стал. С провом договоренность Enblock была, вот я и побоялся.

Каналы потока, который стыкуется с ГАТС, должны быть прописаны в ПГМ322 как тип линий = PSTN, тогда можно вполне нормально использовать Enbloc.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pingvin
сообщение 19.5.2011, 10:35
Сообщение #30


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 15025



Цитата(harris @ 19.5.2011, 10:54) *
Каналы потока, который стыкуется с ГАТС, должны быть прописаны в ПГМ322 как тип линий = PSTN, тогда можно вполне нормально использовать Enbloc.

Ок. Благодарю за науку.
Начну другую тему smile3.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 31.5.2011, 8:19
Сообщение #31


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



Цитата(pingvin @ 19.5.2011, 11:35) *
Ок. Благодарю за науку.
Начну другую тему smile3.gif


Здравствуйте, новую тему не стал открывать - вопрос похож на начало этой темы ((((

есть IP Ldk-60 вер.3.8 и поток Е1
У меня больше десятка Ldk-300 по Е1 работают а 60-ю первый раз вижу и не могу от нее добиться
правильной индикации светодиодов на плате потока( при подключении остаются гореть 5,8,9 й светодиод) а должны вроде 8й-моргать , а 9й-гореть.

перепробовал все комбинации CRC и мастер-слейв , и обжал правильно вроде ( кстати в мануале на стр.49 походу ошибка , там RX-T - передача данных почему-то), и провайдер не при чем ( я пробовал подключать АТС к заведомо рабочему потоку Е1 от этого же провайдера )

Может у кого что похожее было ? я запутался совсем ((((((((((((((((((((((

P.S. ну и предварительное программирование я сделал на АТС, если что.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 31.5.2011, 8:51
Сообщение #32


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Demo @ 31.5.2011, 9:19) *
Здравствуйте, новую тему не стал открывать - вопрос похож на начало этой темы ((((

есть IP Ldk-60 вер.3.8 и поток Е1
У меня больше десятка Ldk-300 по Е1 работают а 60-ю первый раз вижу и не могу от нее добиться
правильной индикации светодиодов на плате потока( при подключении остаются гореть 5,8,9 й светодиод) а должны вроде 8й-моргать , а 9й-гореть.

перепробовал все комбинации CRC и мастер-слейв , и обжал правильно вроде ( кстати в мануале на стр.49 походу ошибка , там RX-T - передача данных почему-то), и провайдер не при чем ( я пробовал подключать АТС к заведомо рабочему потоку Е1 от этого же провайдера )

Может у кого что похожее было ? я запутался совсем ((((((((((((((((((((((

P.S. ну и предварительное программирование я сделал на АТС, если что.

1) Да, в доке опечатка. Естественно Rx - это прием данных.
2) А плата PRI прописана в ПГМ101 и 103?? Станция "видит" эту плату??
3) Проверьте правильно ли плата PRH8 вставлена в разъем. Может быть при установке "промахнулись" с контактами разъема!!! Это часто случается.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 1.6.2011, 7:56
Сообщение #33


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



1. Да, станция видит плату.

2. Проверил разьемы подключения платы - тоже вроде нормально, ну наверно если бы промахнулся с разьемами на материнке, плату потока станция могла бы и не видеть.

3.Замкнул на потоке "прием" на "передачу" - реагирует вроде нормально - остается гореть один зеленый индикатор и один красный.

4.Обратится к "специалистам" местным проблематично , т.к. я и являюсь собственно "специалистом" (((((((((((((((((((((

5. Пробовал разные комбинации обжатия 45-го , но АТС реагирует только на "нормальное" обжатие , как в инструкции, но остаются гореть 5,8,9 светодиоды.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.6.2011, 8:13
Сообщение #34


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Demo @ 1.6.2011, 8:56) *
1. Да, станция видит плату.

2. Проверил разьемы подключения платы - тоже вроде нормально, ну наверно если бы промахнулся с разьемами на материнке, плату потока станция могла бы и не видеть.

3.Замкнул на потоке "прием" на "передачу" - реагирует вроде нормально - остается гореть один зеленый индикатор и один красный.

4.Обратится к "специалистам" местным проблематично , т.к. я и являюсь собственно "специалистом" (((((((((((((((((((((

5. Пробовал разные комбинации обжатия 45-го , но АТС реагирует только на "нормальное" обжатие , как в инструкции, но остаются гореть 5,8,9 светодиоды.

Проверьте, в каком положении стоит переключатель SW4 на плате PRH8???
Должен быть в положении ON (PRI), а не в положении OFF (E1).


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 1.6.2011, 8:20
Сообщение #35


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



Цитата(harris @ 1.6.2011, 9:13) *
Проверьте, в каком положении стоит переключатель SW4 на плате PRH8???
Должен быть в положении ON (PRI), а не в положении OFF (E1).



SW4 на плате PRH8 - ON , остальные в OFF, но я по разному пробовал.

Я так подозреваю , что комбинации перебраны и заочно понять , что именно происходит трудно,
но если какие варианты еще есть - буду рад.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.6.2011, 10:09
Сообщение #36


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Demo @ 1.6.2011, 9:20) *
SW4 на плате PRH8 - ON , остальные в OFF, но я по разному пробовал.

Я так подозреваю , что комбинации перебраны и заочно понять , что именно происходит трудно,
но если какие варианты еще есть - буду рад.

1) Попробуйте сделать петлю (замнуть прием -передачу) в сторону провайдера. У провайдера все ли нормально будет в этом случае с потоком??
2) Если ли возможность подключить и проверить на этом же потоке какую-либо другую станцию (ipLDK-100, например)??


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 1.6.2011, 10:43
Сообщение #37


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Demo @ 1.6.2011, 9:20) *
SW4 на плате PRH8 - ON , остальные в OFF, но я по разному пробовал.

Я так подозреваю , что комбинации перебраны и заочно понять , что именно происходит трудно,
но если какие варианты еще есть - буду рад.

Хотя немного не по той технике. Поключал второй поток от этого же провайдера в LDK-300. Умного ничего нет, поставили модемы, включили шнурки от PRIB в модем и... и не работает! Я тоже тогда фв форум написал, что может быть и пр. Оказалось все проще. На кроссе ГАТС инженерки промахнулись плинтом и посадили пару "передача" от ГАТС на другой плинт. А проверяют они передачу путем подключения светодиода, которого у них не было. Я чуть ли моск себе не вынес. На следующий день наехал на них, пошли проверять. Шестьсек и все заработало. Может быть провайдер не все сделал правильно, может шнуры неправильно обжаты. Проверьте прохождение потока на трассе. На модемах вместо шнура вставьте терминальную заглушку (такойже разъем с проводами). Замкните пары прием-передача (TT-TR и TX-RX) на обоих модемах. Если все правильно, авария на модемах не будет. Вместо одной заглушки включайте шнур. Если шнур обжат правильно, то аварии на модемах не будет. Добавьте еще один, т.е. запустите полную схему с ГАТС. Ежели в этом случае не заработает поток, то виноват будет провайдер. И выключатели на плате в исходное положение


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 1.6.2011, 13:38
Сообщение #38


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



У Вас нет передачи от прова. А вообще потоки настраивают (по простому) с помощью св.диода(должны видеть свою передачу и прова) и если все равно не работает, -то делают заворотки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 1.6.2011, 15:02
Сообщение #39


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



Цитата(Евген_й @ 1.6.2011, 14:38) *
У Вас нет передачи от прова. А вообще потоки настраивают (по простому) с помощью св.диода(должны видеть свою передачу и прова) и если все равно не работает, -то делают заворотки.



Я снял рабочий поток от работающей LDK-300 и уже на нем пытаюсь экспериментировать ,вставил в 60-ю ( таким образом можно сказать , что провайдер не при чем) (((((( и проблема возле моей АТС. светодиод горит и от моей АТС и от провайдера.

а что такое " сделать заворотки " ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 1.6.2011, 15:16
Сообщение #40


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Похоже в двух соснах заблудились. Начнем с самого начала, 300-ка - мастер?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 1.6.2011, 15:21
Сообщение #41


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



Цитата(Евген_й @ 1.6.2011, 16:16) *
Похоже в двух соснах заблудились. Начнем с самого начала, 300-ка - мастер?


да 100% в двух соснах......((((( 300-ка -слейв, CRC на 300й на работу не влияет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 1.6.2011, 15:37
Сообщение #42


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
300-ка -слейв
Ну так делаем ее мастером(джампер на плате).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 1.6.2011, 15:45
Сообщение #43


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



Цитата(Евген_й @ 1.6.2011, 16:37) *
Ну так делаем ее мастером(джампер на плате).



Блин , пока я тут экспериментировал у меня плату потока АТС перестала видеть...это нормально ???!!!!

похоже вопрос о соединении по Е1 отошел на второй план ....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 1.6.2011, 15:51
Сообщение #44


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
перестала видеть
Это как? И после чего? Что в терминалке видно?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 1.6.2011, 16:07
Сообщение #45


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



Цитата(Евген_й @ 1.6.2011, 16:51) *
Это как? И после чего? Что в терминалке видно?



Сбросил в ноль , перепрограммил - плату увидела ( а то а прге вообще ничего не показывала в 103 проге).


а вот вопрос, а на сколько критична длина пачкорда по которому Е1 идет к АТС ??????? у меня он метров 15, длина имеет значение такая ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.6.2011, 16:17
Сообщение #46


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Demo @ 1.6.2011, 17:07) *
Сбросил в ноль , перепрограммил - плату увидела ( а то а прге вообще ничего не показывала в 103 проге).


а вот вопрос, а на сколько критична длина пачкорда по которому Е1 идет к АТС ??????? у меня он метров 15, длина имеет значение такая ?

15 м - это ерунда; длина линии Е1 может быть ~200м


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 1.6.2011, 16:23
Сообщение #47


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
на сколько критична длина пачкорда по которому Е1 идет к АТС ??????? у меня он метров 15,
При длине до 300-т метров работало у меня (5-я категория). Что бы успешно соединить две рядом стоящие станции по потоку нужно несколько минут,
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 1.6.2011, 17:08
Сообщение #48


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



Цитата(Евген_й @ 1.6.2011, 17:23) *
При длине до 300-т метров работало у меня (5-я категория). Что бы успешно соединить две рядом стоящие станции по потоку нужно несколько минут,



ну у меня тоже 5 категория...сделал метровый кабель индикация поменялась - 9-й горит красным , 8й не горит ( должен моргать вроде), а горит первый ( должен погаснуть вроде )
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 1.6.2011, 17:20
Сообщение #49


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
9-й горит красным , 8й не горит ( должен моргать вроде), а горит первый ( должен погаснуть вроде )
Вы думаете нам понятно , о какой станции Вы говорите? Перекусите свой шнур пополам и вручную скрутите две пары, контролируя светодиодом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 2.6.2011, 8:33
Сообщение #50


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Demo @ 1.6.2011, 18:08) *
ну у меня тоже 5 категория...сделал метровый кабель индикация поменялась - 9-й горит красным , 8й не горит ( должен моргать вроде), а горит первый ( должен погаснуть вроде )

Сделайте фото, чтоль... А то нифига не понятно. Почитайте инструкцию по установке. Пара передача от LDK-300 на прием в 60-ку. А пару на прием от LDK-300 в 60-ку на передачу. Чесслово, поднять поток при правильно собранных шнурках и исходно стоящих (по инструкции) переключателей на плате-2-5 минут...


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 2.6.2011, 8:39
Сообщение #51


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(ЛыЖник @ 2.6.2011, 9:33) *
Сделайте фото, чтоль... А то нифига не понятно. Почитайте инструкцию по установке. Пара передача от LDK-300 на прием в 60-ку. А пару на прием от LDK-300 в 60-ку на передачу. Чесслово, поднять поток при правильно собранных шнурках и исходно стоящих (по инструкции) переключателей на плате-2-5 минут...

Ага, при условии, что на другой стороне все ОК. А то я тоже недавно несколько дней поднимал поток... Пров заявлял, что у него все нормально, но, после того, как заказчик пригрозил прову штрафными санкциями (в сроки уже не уложились) таинственным образом в течении 15-20 минут все заработало...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 2.6.2011, 15:52
Сообщение #52


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



Все запуталось, вернее все запутались.......начну с начала....

есть LDK 60 вер.3.8 к ней подходит Е1 он точно рабочий , потому, что я его "отобрал" у работающей 300 ки ( ну просто провод переткнул из 300-ки в 60-ку) таким образом исключил вину провайдера......

я так понимаю , пока я правильной индикации на плате потока LDK-60 не увижу программировать дальше нечего ( инициализацию провел, код 7 поставил , перегрузил, свич 4 переключил, батарею включил...... плату потока атс видит)
на плате потока свич переключен в PRI остальные OFF , обжал правильно вроде ( прием -передачу мерил светодиодом)

теперь сведу вопрос к минимуму чтоб не путаться :

1. какая должна быть нормльная индикация платы потока без подключенного провода с потоком ?
у меня- 9й горит красным, 1й и 3й -горят зеленым.

2. какая должа быть индикация платы потока при включенном Е1 ? (по мануалу- 9й горит красным , -8й моргает зеленым)
у меня же 9й горит красным и 1й горит зеленым.


ну вот как-то так......
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 3.6.2011, 10:32
Сообщение #53


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



[quote name='Demo' date='2.6.2011, 16:52' post='50939']
Все запуталось, вернее все запутались.......начну с начала....

есть LDK 60 вер.3.8 к ней подходит Е1 он точно рабочий , потому, что я его "отобрал" у работающей 300 ки ( ну просто провод переткнул из 300-ки в 60-ку) таким образом исключил вину провайдера......

я так понимаю , пока я правильной индикации на плате потока LDK-60 не увижу программировать дальше нечего ( инициализацию провел, код 7 поставил , перегрузил, свич 4 переключил, батарею включил...... плату потока атс видит)
на плате потока свич переключен в PRI остальные OFF , обжал правильно вроде ( прием -передачу мерил светодиодом)

теперь сведу вопрос к минимуму чтоб не путаться :

1. какая должна быть нормльная индикация платы потока без подключенного провода с потоком ?
у меня- 9й горит красным, 1й и 3й -горят зеленым.

2. какая должа быть индикация платы потока при включенном Е1 ? (по мануалу- 9й горит красным , -8й моргает зеленым)
у меня же 9й горит красным и 1й горит зеленым.


ну вот как-то так......
[/quote
Есть проедложение: взять бубен ISDN и пошаманить. А второе либо отвезти эту плату на тестирование в другую АТС либо поставить в АТС другую плату. С 60-й не занимался, включал 4 потока в разные АТС LDK-300. Проблема была только по сопряжению прием-передача платы PRIB с различными мультиплксорами.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Demo
сообщение 3.6.2011, 16:50
Сообщение #54


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 220
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 3914



ну у меня с 300-ми тоже нормуль пока все было.....

ок, Спасибо большое за отзывчивость и предложенные варианты

тему закрываю ... чтоб не отвлекать от действительно важных вопросов.

сроки отодвинули-разберусь потихоньку.

alcoholic.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:03