Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
15.11.2017, 13:39
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 37 Регистрация: 3.2.2016 Пользователь №: 20193 |
Здравствуйте!
В последнее время на смену старых дектовых трубок Gigaset, стали закупать трубки Gigaset a220. И сразу началиcь жалобы на плохой прием сигнала. Эффект такой - человек, находящийся на большом расстоянии от базовой станции слышит других хорошо, а его примерно с 10-й секунды разговора слышат плохо. Пробовал передвигать станцию ближе к такому абоненту - становится хорошо. Но двигать станции не всегда получается. Пришел к выводу, что на этих трубках слабее приемник как бы получается. Может кто-то посоветует какие модели трубок Gigaset наиболее подходят для станции, с хорошим приемом. Такие какие были старые, в продаже уже нет. Трубки от LG покупать не хотят - дораха. Спасибо! |
|
|
|
![]() |
21.11.2017, 14:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1512 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 |
Цитата Я по-этому и интересуюсь, может какой телефон помощнее есть . Только экспериментально. Обычно можно купить на "попробовать". При расстановке грубо, радиус базы метров 20-ть в здании,(без учета трафика). Но тонкостей много. Чем контроллер спалили? |
|
|
|
22.11.2017, 11:17
Сообщение
#3
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 37 Регистрация: 3.2.2016 Пользователь №: 20193 |
. Только экспериментально. Обычно можно купить на "попробовать". При расстановке грубо, радиус базы метров 20-ть в здании,(без учета трафика). Но тонкостей много. Чем контроллер спалили? В здании были перебои с электричеством, просадки напряжения из-за глючной подстанции. В тот момент погорело несколько коммутаторов, пару УПСов и по мелочи еще. Сначала не заметил, и тут вдруг начали жаловаться, что телефоны массово теряют сеть. Посмотрел диагностику и вижу, что диагностика не видит плату WTIB к которой подключен разветвитель. Снял разветвитель - все заработало в штатном режиме. Через пару дней вернул его на место и опять та же петрушка. Плюс модуль памяти, который нужен для прошивки станции тоже начал давать ошибки, пришлось убрать и его. Такие вот дела. С этого времени началась свистопляска с плохим приемом, потому как одну из ключевых базовых станций некуда более подсоединять, все порты теперь заняты. |
|
|
|
bootcd IP LDK 300 DECT и Gigaset 15.11.2017, 13:39
Евген_й Цитатаа его примерно с 10-й секунды разговора слыш... 20.11.2017, 15:35
bootcd Цитата(Евген_й @ 20.11.2017, 15:35) Плохо... 20.11.2017, 16:02
Евген_й А второй момент - "10 сек"? Никогда так... 21.11.2017, 9:32
bootcd Цитата(Евген_й @ 21.11.2017, 9:32) А втор... 21.11.2017, 11:00![]() ![]() |