Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 2100 ![]() |
на со1 на исходящие повесил циркулярную группу, после нажатия 0 с любого номера этой группы в готовность становится со6, хотя нигде не прописана, в чем глюк , помогите?
![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(prihod-nv @ Feb 5 2008, 08:06 PM) [snapback]11836[/snapback] на со1 на исходящие повесил циркулярную группу, после нажатия 0 с любого номера этой группы в готовность становится со6, хотя нигде не прописана, в чем глюк , помогите? ![]() Вы все в одну кучу смешали... И входящую связь и исходящую. Циркулярная группа имеет значение только для входящей связи и не имеет никакого отношения к исходящей. Смотрите в какую группу исходящей связи прописана CO06 - ПГМ141/1. Скорее всего в СOG01. И смотрите на какую группу линий должны иметь доступ ваши абоненты - ПГМ117. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 8:36 |