Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 16 Регистрация: 4.7.2007 Пользователь №: 2960 ![]() |
Отключал(обесточивал) всё оборудование в серверной). Сначала отключил FlexDSL модем и CISCO, потом LDK. Соответственно миниАТС запомнила, что поток упал и теперь на системнике высвечивается ошибка "DCOB FAULT" и системник пищит очень противно. Ещё на плате VMIB горит светодиод LD9. Звонить в город и принимать звонки из города я могу.
Как избавиться от этой ошибки и писка системного телефона? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 16 Регистрация: 4.7.2007 Пользователь №: 2960 ![]() |
nikol,
До этого два года не пищал, а теперь " назначить attendanta на несуществующий номер." ? "лампочки все нормально горят" - горит зелёный светодиод. "что у Вас модем провайдера пишет? (если есть дисплей)" - дисплея нет, но можно подсоеденить. Хотя, я думаю, нужно знать пароль чтобы ковыряться в настройках модема. Монтажники от провайдера подсоединялись к модему, насколько я помню, по RS232 и потом по Hyperterminal-у. Всё пошел спать. Завтра вторая серия. |
|
|
![]() ![]() |