Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12 Регистрация: 26.6.2007 Из: Moskwa-City Пользователь №: 2818 ![]() |
АТС ipLDK-100 (GS90P-3.2Af), аналоговые линии.
Ситуация: Абонент набирает 9, занимает свободную линию -> начинает набирать номер (любые 2-4 цифры) -> НЕ продолжил набор (трубку не положил) -> сигнал отбоя (ошибки) в трубке есть, а линия попрежнему занята. Вопрос: какие таймеры смотреть, что бы освобождать линию после получения ошибки набора? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
По первому посту: "НЕ продолжил набор (трубку не положил) ->
сигнал отбоя (ошибки) в трубке есть, а линия попрежнему занята"- станция количество набираемых Вами цифр не анализирует и проключает разговорный тракт. С Вашей стороны трубка не положена, поэтому, почему станция должна рвать соединение? Что с другой стороны идут какие-то сигналы? Так это может абонент В что-нибудь высвистывает похожее на сигнал занято. Другое дело, если Вы выполнили соединение СО СО. Здесь желательно ставить "отбойники". |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 8:59 |