Две ipldk-100 в нетворк нумберинг план, через VOIB, на одной СО - аналог, назовем ее транзит, на другой совсем нет СО, назовем ее оконечной, все городские вызовы идут через транзит. Поднял DISA - при наборе по DISA номеров оконечной станции - у звонящего короткие гудки - транзитная кладет СО. При наборе номеров с транзита - все ок. Где покурить ? Спасибо.
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(merlin @ Mar 27 2008, 02:09 PM) [snapback]12934[/snapback] Две ipldk-100 в нетворк нумберинг план, через VOIB, на одной СО - аналог, назовем ее транзит, на другой совсем нет СО, назовем ее оконечной, все городские вызовы идут через транзит. Поднял DISA - при наборе по DISA номеров оконечной станции - у звонящего короткие гудки - транзитная кладет СО. При наборе номеров с транзита - все ок. Где покурить ? Спасибо. На транзитке аналоговые СО линии прописаны в ПГМ322 в отдельную группу типа PSTN или нет??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 9948 ![]() |
Цитата(harris @ Apr 2 2008, 08:07 PM) [snapback]13073[/snapback] На транзитке аналоговые СО линии прописаны в ПГМ322 в отдельную группу типа PSTN или нет??? да CO объеденены в группу с типом PSTN. |
|
|
![]() ![]() |