Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
21.5.2008, 10:54
Сообщение
#1
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Здравствуйте! АТС LDK-600 вер.3.8. В 1 и 2 KSU стоят платы PRIB. Основная система забита полностью, в доп системе есть только четвертый RSU. В здание удаленностью 300 метров от АТС проложен обычный кабель ТПП-100х2х0.4. Задача стоит в этом здании развернуть некую систему DECT. Предлагают это сделать на базе АТС. Вопрос, можно ли воткнуть плату DECT в АТС (предполагаю, что можно в основную систему, выкинув несколько плат SLIB12 в доп систему). И самое главное, будут ли работать базы дект по этому кабелю или нужно протягивать суперный кабель(какой???
-------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
![]() |
21.5.2008, 13:00
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1512 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 |
По ТПП 100х04 включал базу на L=800 метров. Но одну. Сколько нужно " запихнуть" баз в один кабель? По одному ТПП 50х04 работало нормально 3 базы, при длине кабеля 200 метров.
|
|
|
|
21.5.2008, 14:00
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
По ТПП 100х04 включал базу на L=800 метров. Но одну. Сколько нужно " запихнуть" баз в один кабель? По одному ТПП 50х04 работало нормально 3 базы, при длине кабеля 200 метров. В кабеле идут только телефоны от АТС, кабель в хорошем состоянии (гелевое заполнение). Количесво баз точно не считал, но думаю примерно 6-8. Стены из ГВЛ и профиля. И сколько занимает плата WTIB с модулем WTIU тайм-слотов? -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
21.5.2008, 15:25
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
И сколько занимает плата WTIB с модулем WTIU тайм-слотов? Тайм-слоты резервируются в зависимости от кол-ва плат WTIB/WTIU и кол-ва трубок, указанных в ПГМ102. Сколько трубок планируете регистрировать??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
22.5.2008, 7:57
Сообщение
#5
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Тайм-слоты резервируются в зависимости от кол-ва плат WTIB/WTIU и кол-ва трубок, указанных в ПГМ102. Сколько трубок планируете регистрировать??? Ну как всегда, исходных данных нет, а мне, старому воину, нужно догадаться -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
23.5.2008, 14:33
Сообщение
#6
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 71 Регистрация: 17.10.2007 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5644 |
/.../Не знаю сколько разговоров (а не каналов) поддерживает одна база. /.../ Мне в документации попадалось утверждение, что 5 одновременных разговоров на одну DECT-базу (на одну выносную "DECT-базу"):Цитата LDK-300 Installation Manual SECTION 5. DECT Installation "Each base station provides 5 channels and calling coverage of up to 190,000 squire meters in open space." В руководстве на русском языке это предложение переведено как: Цитата "Каждая базовая станция обеспечивает 5 одновременных разговоров (голосовых каналов) и радиопокрытие до 190000 квадратных метров в условиях прямой видимости." Использовал как доказательство того, что нам нужно установить N баз, а не 1-2... Сообщение отредактировал Alexander Y. Leonov - 23.5.2008, 14:47 -------------------- =У меня есть полная уверенность что любые обоснованные предложения по депремированию в условиях кризиса будут безусловно утверждены ГД©
|
|
|
|
23.5.2008, 15:18
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Мне в документации попадалось утверждение, что 5 одновременных разговоров на одну DECT-базу (на одну выносную "DECT-базу"): В руководстве на русском языке это предложение переведено как: Использовал как доказательство того, что нам нужно установить N баз, а не 1-2... Это верно - 5 одновременных разговоров через базу. Это указано в доке в нескольких местах. Но дальше действуют еще ограничения... К WTIB'у подключаются 4 базы. Значит по логике должно было быть 4х5= 20 одновренменных разговоров. Ан нет... WTIB может пропустить в систему только 16 (согласно "железному" ограничению). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
26.5.2008, 8:38
Сообщение
#8
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Это верно - 5 одновременных разговоров через базу. Это указано в доке в нескольких местах. Но дальше действуют еще ограничения... К WTIB'у подключаются 4 базы. Значит по логике должно было быть 4х5= 20 одновренменных разговоров. Ан нет... WTIB может пропустить в систему только 16 (согласно "железному" ограничению). Нее... Я не то хотел уточнить. Вот у нас в плате Е1 30 разговорных каналов. Соответсвенно мы можем передать 30 ОДНОВРЕМЕННЫХ разговоров. Ну, в эрлангах никто считаь толком не знает, поэтому говорят, что поток Е1 может передать до 250 разговоров. Соответсвенно, база обеспечивает пять каналов передачи информации, а сколько неодновременных разговоро (по аналогии Е1)?. Или это неуместная аналогия? Просто надо прикинуть сколько может быть баз. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
26.5.2008, 13:40
Сообщение
#9
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 71 Регистрация: 17.10.2007 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5644 |
Я думаю так:
Через одну DECT-базу сообщить о своем местонахождении, т.е. зарегистрироваться в DECT-сети конкретной УАТС могут все DECT-трубки, прописанные на этой УАТС. Какое там железное ограничение на кол-во внутренних абонетов у LDK-300/600? Если они все беспроводные, то вот они все могут "столпится" вокруг одной базы (в зоне её работы). Например, все сотрудники с беспроводными трубками перешли в конференц-зал, в котором одна DECT-база. УАТС их всех будет "видеть" (что они включены, находятся рядом с такой-то базой, готовы принять вызов...). Но только пять из них смогут одновременно воспользоваться голосовыми сервисами станции: позвонить, принять вызов... (Остальным трубки будут сообщать что-нить типа "нет канала"). ...Если еще одна база туда же не "добивает". Это имелось в виду? Я прикидываю кол-во баз по зоне покрытия. Пока получается не меньше двух баз у одной станции (есть и 8 баз). Учитывать сколько "вокруг базы" столпится любителей "поговорить одновременно" -- ещё не доводилось (они распределены по офису равномерно). -------------------- =У меня есть полная уверенность что любые обоснованные предложения по депремированию в условиях кризиса будут безусловно утверждены ГД©
|
|
|
|
kakao13 Установка DECT в LDK-600 21.5.2008, 10:54
harris Цитата(kakao13 @ 21.5.2008, 11:54) Здравс... 21.5.2008, 11:29
harris Цитата(kakao13 @ 22.5.2008, 8:57) Ну как ... 22.5.2008, 9:31

kakao13 Цитата(harris @ 22.5.2008, 10:31) ОК.
WT... 22.5.2008, 14:15

harris Цитата(kakao13 @ 22.5.2008, 15:15) А ежел... 22.5.2008, 14:50

kakao13 Цитата(harris @ 22.5.2008, 15:50) По ... 23.5.2008, 7:57

harris Цитата(kakao13 @ 23.5.2008, 8:57) Ога, по... 23.5.2008, 8:33

kakao13 Цитата(harris @ 23.5.2008, 9:33) ОК. Толь... 23.5.2008, 13:28
Владимир Ставил три базы: две - каждая своей UTP5, а третью... 21.5.2008, 13:41
Евген_й Верно, одна база поддерживает 5 соединений(разгово... 26.5.2008, 15:04![]() ![]() |