Станция ARIA SOHO с платой AAFU.
Задача: в дневном режими плата после проигрывания сообщения должна соединять с хант группой, но в ночном режими она должна после сообщения соеденить с номером, не входящим в эту группу(факс) Возможно ли такое и как реализовать? Заранее спасибо. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 10 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 11472 ![]() |
PcAdmin может не все поля отображать?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
PcAdmin может не все поля отображать? Нет, у меня такой информации нет. Какие именно поля Вы не видите..??? 1. DISA --> в ПГМ140/2 для нужной СО-линии включаете DISA Service. Отдельно прописывается для дневного и ночного режимов, и указываете для дневного режима одно сообщение (например, VMIB 01), для ночного режима - другое (VMIB 02) 2. В ПГМ167/2 (DISA Error Dest.) указываете = ATTD. 3. В ПГМ144 для данной СО-линии прописываете отдельно: для дневного режима - вашу Hunt-группу, для ночного режима - STA107. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |