Имеется LDK-300 (MPB ver. GS30P-2.2Ec FEB/04). Плата ААIB.
Сделали настройки: 140 - включили DISA 144 - забита старая таблица распределения вызовов (в списке есть сист. телефон оператора) 167 - во всех случаях на Attendant В ситуации, когда дозванивающийся не знает номер внут. абонента (просто ожидает соединения с оператором) бывает, что проходит нормально - поступает вызов на телефоны, указанные в 144. А бывает (по той же СО - тоже) после приветствия сразу отбивает звонок. В этот момент входящих вызовов максимум 2 висит (меньше 4). |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 206 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 ![]() |
Ошибка пароля администратора.
По 164 установи пароль, и этот же пароль укажи в upgrate. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 81 Регистрация: 29.6.2008 Из: Moscow Пользователь №: 11574 ![]() |
Ошибка пароля администратора. По 164 установи пароль, и этот же пароль укажи в upgrate. Хм.. попробую, но врядли проблема в этом. я её обнулил и соответственно пароль не ставил. С пустым могу нормально законнектиться. Надо обязательно пароль придумать, что-ли? Вообще там ругань на пароль даже в случае, если при перепрошивке модель атс указать не ту) -------------------- |
|
|
![]() ![]() |