Добрый день всем!
Никак не получается настроить нормальную работу CO-CO: -Проигрывается сообщение DISA - ok -Запрашиваю внешнюю линию из группы ( например, набираю 802) - станция запрашиват пароль - ok -ввожу пароль - ok - слышу сигнал внешней линии, начинаю набор номера - и здесь засада - первые цифры номера (1-2) не проходят, их приходится повторять несколько раз... И второй вопрос - как вызвать номер в ячейке скоростного набора через DISA? Версия прошивки - 37b |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 10.7.2008 Пользователь №: 11612 ![]() |
Было RCID(auto)
Да, сейчас DISA-CO заработало. Спасибо! |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Было RCID(auto) .... ОК. Я завтра проверю RCID + DISA на версии 3.7Df Уточните, плиз, "RCID (AUTO)" ???? Имеется в виду ПГМ147/1 (CID MODE) = тип 3, т.е. Russia CID (AUTO) или же ПГМ147/4 (RCID Request) = AUTO ???? Если у Вас в ПГМ147/1 стоял CID MODE = Russia CID AUTO, то это одновременное отработка как RCID, так и FSK !!!! Попробуйте проверить при CID MODE = тип 2 - Russia CID (т.е. не AUTO, без детектирования FSK). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |