ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> DISA, не хочет работать
gesmond
сообщение 26.8.2008, 10:22
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 25.8.2008
Пользователь №: 11714



Добрый день. LDK100 поток E1
DID conv type 2 маска #00*
маршруты прописаны в программе 231


когда поступает входящий звонок, то слышно голосовое приветствие, можно набрать внутренний номер, но по прошествии гдето секунд 5 после окончания голосового приветсвтия выдается голосовое сообщение "Время истекло, пожалуйста попробуйте еще раз" причем судя по голосу, явно не человек записывал. после этого сообщения опять приветсвие диса, и так 3 раза подряд потом отбой,

собственно вопросы:
должен ли влиять таймер прг 180 disa no answer time на время, которое система выделят для набора номера после приветсвия?

фраза про "время истекло....." это вообще станция говорит? если да то как это можно отключить
вот касательно фразы, в прг 160 поставил DISA retry count на 0 и теперь после приветсвия 5 сек и отбой, хотя вроде в прг 180 стоит 20 сек.



как можно сделать чтобы после сообщения если внутренний номер не был набран звонок переводился на допустим группу или станцию?

для маршрутов в программе 231, где задается время с которого начинается Day type Night Type weeekend type? пробовал в программе 233, но эффекта не заметил, а то нужно сделать чтобы днем работала диса в ночью телефон охраны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
harris
сообщение 26.8.2008, 10:36
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(gesmond @ 26.8.2008, 11:22) *
Добрый день....

Нет, уже не добрый.... mad.gif
Мужики, но сколь ж раз можно про одно и то же писать??????
Ну, про то, как нужно режим DISА программировать и на этом форуме и на других уже раз -дцать писали...
Ну, можно же поиском воспользоваться....!!!!

1. Таймер DISA NO Answer не имеет отношения к вашей задачи.
Вам нужен таймер Inrer-digit (ПГМ181/8) !!!!
2. Что касается всего остального - см. ПГМ167/2 (DISA Error Destination) !!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gesmond
сообщение 26.8.2008, 10:53
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 25.8.2008
Пользователь №: 11714



Цитата(harris @ 26.8.2008, 11:36) *
Нет, уже не добрый.... mad.gif
Мужики, но сколь ж раз можно про одно и то же писать??????
Ну, про то, как нужно режим DISА программировать и на этом форуме и на других уже раз -дцать писали...
Ну, можно же поиском воспользоваться....!!!!

1. Таймер DISA NO Answer не имеет отношения к вашей задачи.
Вам нужен таймер Inrer-digit (ПГМ181/8) !!!!
2. Что касается всего остального - см. ПГМ167/2 (DISA Error Destination) !!!



Виноват(, большое спасибо за помощь!
по поводу днем диса, вечером телефон охраны полезу в поиск

Перейти в начало страницы
 