Возможно ли внедрениев разговор третьего ... если при условии ..то что абоненты установлены в режим автоподнятия трубки ? .. всю процедуру я выполнил но режим внедрения не работает "*"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
OPS
сообщение 11.9.2008, 9:45
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 109
Регистрация: 12.10.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 40



Отправил ...! только понятно как вы его читаете ? и чем ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.9.2008, 10:50
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(OPS @ 11.9.2008, 10:45) *
Отправил ...! только понятно как вы его читаете ? и чем ?

Я посмотрел ваш конфиг....
Зачем Вы для всех абонентов установили опцию "Data Line Security" (ПГМ111/4)??? mad.gif
Это же защита от внедрения... sleep.gif
Читаем в доке:
"Data Line Security" -->Если этот параметр установлен в «ON», то подключение к разговору данного абонента (Intrusion) и посылка на него ожидающего вызова (Camp On) невозможны.

Нужно выключить эту опцию!!! Тогда будет работать функция Camp-On !!!

Чем читаю??? -- Программой LDK PC-Admin OFF-Line... wink.gif


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OPS
сообщение 11.9.2008, 13:49
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 109
Регистрация: 12.10.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 40



Цитата(harris @ 11.9.2008, 11:50) *
Я посмотрел ваш конфиг....
Зачем Вы для всех абонентов установили опцию "Data Line Security" (ПГМ111/4)??? mad.gif
Это же защита от внедрения... sleep.gif
Читаем в доке:
"Data Line Security" -->Если этот параметр установлен в «ON», то подключение к разговору данного абонента (Intrusion) и посылка на него ожидающего вызова (Camp On) невозможны.

Нужно выключить эту опцию!!! Тогда будет работать функция Camp-On !!!

Чем читаю??? -- Программой LDK PC-Admin OFF-Line... wink.gif

ВСЕ! спасибочки за помощь все работает !)
а на счет PC-Admin OFF -Line -зто как понимать выключить ее и смотреть а где в какой директории ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 11.9.2008, 14:10
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(OPS @ 11.9.2008, 14:49) *
ВСЕ! спасибочки за помощь все работает !)
а на счет PC-Admin OFF -Line -зто как понимать выключить ее и смотреть а где в какой директории ?

PC-Admin OFF-Line - это отдельная программа для просмотра и редактирования файла конфигурации станции.
Т.е. программа PC-Admin ON-Line предназначена для работы непосредственно с подключенной станцией (программирование, загрузка/выгрузка конфига), а PC-Admin OFF-Line предназначен для работы только с файлом конфига (без подключения к станции)!!
См. раздел Download здесь, на сайте.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- OPS   LDK-300   8.9.2008, 9:35
- - harris   Цитата(OPS @ 8.9.2008, 10:35) Возможно ли...   8.9.2008, 9:46
- - OPS   а для внутренних вторжение кодом 85 ?   9.9.2008, 10:13
|- - harris   Цитата(OPS @ 9.9.2008, 11:13) а для внутр...   9.9.2008, 11:24
- - OPS   вот мои действия: ПР 161кн 5 кондифиц ...выкл ПР...   9.9.2008, 14:44
|- - harris   Цитата(OPS @ 9.9.2008, 15:44) вот мои дей...   9.9.2008, 15:35
|- - OPS   Цитата(harris @ 9.9.2008, 15:35) ОК. Если...   10.9.2008, 9:22
|- - harris   Цитата(OPS @ 10.9.2008, 10:22) ЭХ! вс...   10.9.2008, 10:42
|- - OPS   Цитата(harris @ 10.9.2008, 10:42) Уточним...   10.9.2008, 12:19
|- - harris   Цитата(OPS @ 10.9.2008, 13:19) версия 3.6...   10.9.2008, 12:41
|- - OPS   Цитата(harris @ 10.9.2008, 13:41) Провери...   10.9.2008, 12:54
- - OPS   я вот подумал .. а может функция не работает .. т...   10.9.2008, 12:56
|- - harris   Цитата(OPS @ 10.9.2008, 13:56) Диспетчер ...   10.9.2008, 14:02
- - OPS   Нда ... режим работы абонентов тут не причем .. уж...   10.9.2008, 13:58
- - OPS   У диспетчера стоит системник на кнопках DSS занес...   10.9.2008, 14:24
|- - harris   Цитата(OPS @ 10.9.2008, 15:24) У диспетче...   10.9.2008, 15:11
|- - OPS   Цитата(harris @ 10.9.2008, 16:11) Порядок...   10.9.2008, 15:21
- - OPS   Отправил ...! только понятно как вы его чита...   11.9.2008, 9:45
- - harris   Цитата(OPS @ 11.9.2008, 10:45) Отправил ....   11.9.2008, 10:50
- - OPS   Цитата(harris @ 11.9.2008, 11:50) Я посмо...   11.9.2008, 13:49
- - harris   Цитата(OPS @ 11.9.2008, 14:49) ВСЕ! с...   11.9.2008, 14:10
- - OPS   Цитата(harris @ 11.9.2008, 15:10) PC-Admi...   11.9.2008, 14:33


Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:59